Заземляющие устройства и методы их изготовления / Re: двойное зануление
« Последний ответ от AlexZhuk 20 Май 2024, 21:35:25 »электросхему можно увидеть?Да, тут потребуются пояснения.
электросхему можно увидеть?Да, тут потребуются пояснения.
иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесьЭто редкий случай. Я такое тоже впервые видел и не задумывался о таком. Хотя в школе на уроках физики этому учат - материалы и газы при разных температурах по разному себя ведут. Видимо температура помещения сильно "теплая". Рельсы, трубопроводы так при нагреве на метр могут менять свои положение, а тут наверно воздух корпус распирает и через уплотнители пытается пробиться.
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.Подозреваю, что предъявленная вами схема не совсем отражает действительность. Если было когда-то измерено сопротивление изоляции между двумя обмотками НН, а также - между ВН и каждой из НН в отдельности, значит, есть возможность рассоединения этих обмоток на крышке трансформатора. К сожалению, не хватает информации - навскидку в интернете ни фотографий, ни схем не удалось найти.
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2?мысль верная. Только я бы подумал, что не С5, а С2 относится к первой обмотке. Но вот беда - на указанной вами схеме получается, что существует связь между двумя обмотками НН внутри бака через уравнительный реактор. И вроде как убрать эту связь не получается. Тогда вопрос: а как тогда измерено сопротивление изоляции между НН1 и НН2?
как влажный воздух на входе сделать сухим?Это довольно сложная и дорогая система получается. Для осушения воздуха, из того что я знаю, есть два варианта: