А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП? 
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником  :)

2
Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ?
Светофорные столбы сами содержат на себе электрооборудование, поэтому являются сторонними проводящими частями, кои требуется заземлять. Я не думаю, что они вбиты в землю так, что могут при этом еще и заземлителями являться.
Тут еще один момент: а защита от перенапряжений у данной электроустановки имеется? Может, из этих соображений 10 Ом проектировщик выбрал? Не могу вспомнить, где НТД посмотреть.
Да , защита у светофорного контролера есть , у него какой то там EN толи ГОСТ стандарт , когда выдают этот стандарт , контролер включают в лаборатории имитируя перекрёсток , подключают к нему стенд с нагрузочными лампами вместо светофоров , а потом бьют молниями по выходящим -входящим из контролера кабелям , и еще облучают его СВЧ антенной . Допускается выключение контролера , либо переход в жёлтое мигание , с последующим полным восстановление его работы когда прекратят его лупить разрядами и высокочастотными волнами . Еще светофорный контролер измеряет токи всех выходов на светофоры , а также токи утечки , можно запрограммировать так что - малейшая утечка на землю либо изменение тока нагрузки - и он выключит все выходы , ну и последняя защита это плавкие предохранители по всем выходам идущим на светофоры .                                                                                                                                                                                                 
По столбам - один столб вкопанный в землю на 2...2.5 метра  имеет собственное сопротивление заземления около 3...8ом , замерял их уже штук 50 . один попался у которого было 50ом  из-за того что там гравийный щебень в перемешку с землёй, рабочие до чистой земли так и не докапались 
					

3
Судя по паспортным данным Supply Voltage Gap (диапазон напряжения питания) у него действительно 150-300В. Может ли реле выдерживать длительно 380-400 В - такой информации я не нашел.
Что же касается надписи на трансформаторе - то откуда нам с вами известен диапазон его работы? Написано 240 - ну, примерно середина диапазона 150-300. Мне кажется, это ни о чем не говорит.
Я нашёл две инструкции к нему , с офф. сайта ENTES более новая инструкция , и нашёл более старую инструкцию , в новой написанно так : напряжение питания - читайте на наклейке на устройстве , а в старой инструкции написано - напряжение питания 230VAC+-10% , также взгляните на самом реле , на наклейке отмечено крестиком - 220В . Вообщем реле - загадка   :)

4
Здравствуйте ! Вот такое у меня реле напряжения Турецкой фирмы ENTES , ток 8А , регулировка верхнего порога срабатывания до 300В . На наклейке с боку есть схема подключения , по схеме видно что питание реле L и N подключены постоянно и ни чем не обрываются , а контакты 2 и 3 слаботочного внутреннего реле – отключают внешний контактор . Значит если включить логику , раз верхний порог срабатывания 300В , значит само реле должно быть рассчитано на питание напряжением ну как минимум 310В , и по схеме видно что обрывать питание самого реле не надо .
Разобрал это реле , и что я вижу : стоит маленький трансформатор для питания схемы , а на трансформаторе то написано 240В ! Я сперва подумал что может один из выводов сетевой обмотки этого трансформатора будет подключен через резистор , прозвонил мультиметром – прямой контакт с входными клеммами L и N.
Значит получается что это реле одноразовое , или даже сгорит быстрее чем сработает

5
Серверного оборудования нет, значит - как у обычного потребителя - 30 Ом.
А теперь правильный ответ: есть проект, в нем должно быть это обозначено. Найдите проект.
Мне сказали что вроде в проекте 10ом указанно , но это не точно , сам не видел этой документации .
Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ? Скажем на перекрёстке установлено 4 столба , каждый столб закопан на 2.5метра , диаметр столба около 25см , к корпусу каждого столба подключаю многожилку 10мм2 и далее это всё пойдёт в светофорный контроллер , в контролере объединяю эти 4-ре провода на корпус светофорного контроллера . Уже проделал это на 10…15 объектах , замеры показали от 2.5 до 7ом , в зависимости от количества столбов на объекте

6
Здравствуйте ! Я занимаюсь ремонтом всякой аппаратуры а также обслуживаю-ремонтирую контролеры управления светофорами . У меня вопрос такой : какая норма сопротивления заземления для светофорного контролера ? И для столбов на которых установлены светофоры ?
Про контролер – это металлический шкаф установленный на тротуаре , питание подходит фаза-ноль 220в , в контролере стоит автомат С16 , далее все выходные провода идущие на светофоры - подключены через плавкие предохранители 2А
Про светофорный столб – это столб на котором установлены только светофоры и может еще камера видео наблюдения , от светофорного контролера на светофоры идут сигналы 220в переменного тока.

7
Захотелось защитить свой частный дом от обрыва ноля на столбе , обрыв фазы уже был разок . Покопался в своём барахле и решил сляпать из того что есть – УЗО , реле контроля напряжения на 8 Ампер и таймер .
А чем Вас не устраивает решение вопроса с помощью системы защитного уравнивания потенциалов, обязательной для организации в электроустановках, где применяется автоматическое отключение питания? СУП защитит человека от поражения электрическим током, РКН защитит электроприемники в доме. Какой смысл что-то придумывать?

Сразу скажу чтобы было понятно - более 25лет занимаюсь радиотехникой , ремонтом РЭА . Для меня что-то придумывать и делать своими руками из того из того что есть – это часть моей жизни  :)
Если поставить резистор между L и N как это у вас в схеме:
1. Это не безопасно по монтажу
2. Резистор должен быть по мощности подобран чтобы погасить тепловыделения в нем от короткого замыкания которое вы устраиваете.
3. Отключение всех автоматов на линии гарантировано, по тому что будет короткое замыкание с большей вероятностью, чем работа резистора как нагревателя.

Схема должна быть простая максимально, чтобы защищать людей. Чтобы сработало УЗО достаточно сделать перемычку между N на входе и N на выходе УЗО. Фазе там делать нечего.
Если хочется сделать защиту от отклонений больше 10% в розетке 230В, то лучше 1000р потратить на контактор("Контактор модульный КМ 25А 1P EKF"). Схема проще и понятнее.

Где у меня по схеме резистор между L и N ? по схеме этот резистор подключается между L и N только в случае срабатывания реле контроля напряжения , и то на очень короткое время , пока не выбьет УЗО , всего то на 20…100 миллисекунд этот резистор будет подключен между L и N
  1.Что там не безопасного в этой схеме ? таймер ? УЗО ? Реле контроля напряжения ?                                                                                 
2.   Резистор по схеме 5.6ком 25вт , вспомните уроки физики в школе и закон ома , при напряжении 220в на этом резисторе выделится мощность 8.6вт , при напряжении 380в – 25.7вт , и то на время несколько десятков миллисекунд , пока не выбьет УЗО . Разберите любое УЗО и увидите в нём резистор мощность 1 или 2 вт , именно через него происходит замыкание выходного L с входным N во время нажатия кнопки тест , у лучших в мире фирм производителей УЗО , этот резистор всего то 2вт , и при нажатии на кнопку тест , кратковременно мощность на этом резисторе превышает его номинальное значение в 3…4 раза . Я же поставил в схему резистор мощность 25вт , что более чем в 10 раз превышает мощность резисторов устанавливаемых в УЗО на кнопку тест .                                                                                                 
3.   Где я устраиваю короткое замыкание ? Резистор 5.6ком это короткое замыкание ? Обведите жирной линией в моей схеме путь тока К.З.      
4.   Делать К.З. между N на входе и N на выходе УЗО для провоцирование его отключения - не безопасно , так как ток идущий от входного  N к выходному N кратковременно перекинется на контакт реле контроля напряжения , на время гашения дуги отключения УЗО , если коротить контактами реле напряжения между N на входе и N на выходе УЗО , ток идущий в это время по контактам реле может быть и очень большим , скажем у меня включен бойлер и ток идущий в цепи N – 25ампер , так вот пока УЗО расцепляет контакты и гасит дугу – этот ток пройдёт частично и по контактам реле контроля напряжения , а как я написал в описании к схеме – оно всего то 8-амперное , и это обычное крохотное реле без камеры гашения дуги и очень малым разводом контактов при отключении                                                                    
Мне для теста этой схемы надо собрать регулируемый источник переменного напряжения от 0 до 440 вольт , соберу его из ЛАТР-а и нескольких трансформаторов , буду тестировать жизнеспособность таймера и реле контроля напряжения при кратковременной подачи 380в . Еще не ясно что произойдёт со схемой во время К.З. по выходу , есть несколько вариантов развития событий : при К.З. происходит обесточивание таймера и реле контроля напряжения . Первый вариант сработает автомат С25 по входу , второй вариант – реле контроля напряжения сработает быстрее и выбьет УЗО , но при К.З. обесточивается же и таймер , он может отпустить контакт своего реле до того как сработает реле контроля напряжения , и тогда реле контроля напряжения даже сработав – не выбьет УЗО , так как цепь разомкнута таймером . Вообщем всё зависит от конденсаторов по питанию внутри таймера и реле контроля напряжения , как долго они поддерживают питание схемы при обесточивании , я думаю что всё же автомат сработает быстрее нежели отпустятся контакты реле таймера и реле контроля напряжения . В принципе при любом развитии событий , ничего плохого произойти не может , либо выбьет автомат С25 по входу , либо выбьет УЗО

					

8
Здравствуйте ! Захотелось защитить свой частный дом от обрыва ноля на столбе, обрыв фазы уже был разок .
Схема однофазнаю, откуда 380?

ИМХО, от УЗДП для частного дома толку больше
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/ustroystva_zashchity_ot_dugovogo_proboya/ustroystvo_zashchity_ot_dugovogo_proboya_uzdp63_1_40a_iek#files

Защита от пониженного/повышенного напряжения, защита от искрения.
Частный дом , на улице на столбе щиток с шестью счётчиками , на щиток со столба спускается один четырёх жильный кабель , три фазы и ноль , и на каждой фазе по два дома (счётчика) висит , приходящий в щит ноль -один общий для всех , и если он на столбе отвалится или заискрит , ко мне может прийти и все 380 , в зависимости от нагрузки соседей . Делаю из того что у меня уже есть , лежит мёртвым грузом это реле напряжения и таймер . Пока набрасаю это на столе и буду тестировать , есть подозрение что возможно таймер не выдержит кратковременно 380в . Один раз уже было на столбе отвалилась фаза , повезло что фаза а не ноль

9
Здравствуйте ! Захотелось защитить свой частный дом от обрыва ноля на столбе , обрыв фазы уже был разок . Покопался в своём барахле и решил сляпать из того что есть – УЗО , реле контроля напряжения на 8 Ампер и таймер . Нарисовал схему , теоретически работать должно , остаётся проверить выдержит ли кратковременно напряжение в 380 вольт моё УЗО , реле контроля напряжения и таймер.
Принцип работы такой : После подачи питания включением УЗО , напряжение подаётся на реле контроля напряжения , в случае нормального напряжения оно переключает контакт реле на вывод 2 , на это уходит 0.1сек времени , потом через 0.9сек срабатывает таймер и подаёт фазу на контакт 3 реле контроля напряжения . Прилетело 380вольт , срабатывает реле контроля напряжения и своим контактом подключает резистор 5.6ком до УЗО , чем провоцирует отключение УЗО , потом если пользователь не понимая что произошло тупо включает УЗО , реле контроля напряжения не переключает контакт , так как 380вольт идёт на него , далее через 1сек. срабатывает таймер и УЗО опять выбивает . Второе подряд выбивание УЗО заставит меня подумать что тут что-то не ладное и взять мультиметр в руки .

10
Я тоже недавно хотел проверить эту теорию на практике , забил два метровых штыря на расстоянии 10см друг от друга , замерял один -60 ом , второй тоже около 60 ом , запаралелил их проводом , замерил -30 ом , вытащил из земли один из них , замерил 60 ом , ничего не понял и бросил это дело , почему-то я не заметил никакого эффекта экранирования
Для этого нужен удар молнии . Сфера вокруг заземлителя описывается в особенностях растекания тока молнии, а не заземлителя для энергосистемы. А замеры разумеется у вас были минимум в 4 разных времени года, и разных грунтах?

Нет , просто во дворе своего частного дома сделал мини эксперимент с парой-тройкой замеров и всё , я так и подумал что наверное на больших токах этот эффект экранирования присутствует а при простом замере прибором его не увидеть , значит можно еще попробовать на токах погонять что-бы увидеть этот эффект

11
Я тоже недавно хотел проверить эту теорию на практике , забил два метровых штыря на расстоянии 10см друг от друга , замерял один -60 ом , второй тоже около 60 ом , запаралелил их проводом , замерил -30 ом , вытащил из земли один из них , замерил 60 ом , ничего не понял и бросил это дело , почему-то я не заметил никакого эффекта экранирования