Поиск кабеля с помощью самодельного разрядника
Используете схему описанную в видео? (АИИ-70 -кенотрон - конденсатор - разрядник, далее на трассе акустический датчик)

17
Если не забуду, завтра попрошу коллегу сфотографировать конденсаторы и разрядник подробнее. Если сможет.

Уважаемый Алекс Жук, я продолжаю ждать от Вас номинальные данные разрядника и конденсаторов, если конечно Вас не затруднит.

18
Цитировать
токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме
Еще бы схему сюда.

19
Добрый день. Подскажите, для чего в КТП1600кВА ставили однофазные счетчики на отходящих линиях? чтобы считать потребление и умножать на 3? ТТ включается там интересным способом, тобишь токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме.

20
Огромное спасибо за столь подробный ответ. Если не сильно затруднит, узнайте пожалуйста номинальные данные разрядника и конденсаторов у ваших коллег, как вы говорили. А мы будем пробовать собрать подобную схему.

21
Добрый день. Уважаемый AlexZhuk, можете рассказать подробнее об акуустическом методе, описанном в Вашем видео на Ютубе "Защита от ренгеновского излучения... " (Там используется АИИ-70, конденсаторы и разрядник. )Интересуют примерно такие вопросы:
1) Номинальные данные разрядника и конденсаторов, сколько штук и почему. Можно ли использовать из-под БСК-6кв, -04кв (наше хозяйство КЛ -6кВ)
2) Потом на кабельной трассе - слушать самому, "ушами" и "ногами", т.е. без дополнительных приборов, по звуковым и механич. колебаниям?
3) Возможно какие-либо дополнительные меры безопасности при такой работе, на кабельной трассе и в помещении РУ.
(мы сами имеем прожигающий тр-р, АИИ-70 и длинный высоковольтный соединительный кабель, все это вмонтировано в газель, ну и пульт управления. То есть для использования вашего метода у нас практически все есть, кроме конденсаторов и разрядника).
4) Насколько я понимаю, такой аккустический метод не удастся, если кабель уже прожжен на чистое КЗ "жила-оболочка". Пишут, что нужно "дожигать не до конца". Интересует степень этого "недожёга"