Киловольт
Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: mastaq от 21 Март 2023, 19:32:41
-
может быть можете подсказать документ или техническую \ художественную статью о правилах или нормах отключений и включений разьединителей на опорах для воздушных линий 6-35 кв
-
Что-то конкретное интересует?
-
Что-то конкретное интересует?
я имел в виду ручной привод
интересует не разрешительные документы, а как производят
- один или обязан быть смотрящий
- всегда ли, предварительно снимаете нагрузку или учитываете лишь ее
- есть под рукояткой на земле эквипотенциальная площадка
- и подобное
мне интересно для сравнения
а еще потому, что задумались немного мехпнизировать процесс
я говорил, что у меня в хозяйстве порядка 300 трансформаторов. большинство на опорах и есть еше головные, проходные выключатели и поэтому эту процедуру еженедельно проводим
но есть тут слабые места:
- разьединители, редко, но бывают не для нагрузки и поэтому силу и скорость закрытия нужно применять с чувством, опытом и пониманием
- оператор находится под опорой непосредственно и я могу написать статью что и как иногда падает на голову
- закрывая, невозможно из под столба видеть что получилось. а это может быть дуга или оодин из ножей не вошел. или все не вошли хорошо
поэтому не меняя конструкции (поэтому написал, что опор много) думаем создать устройство переносное. подошли, приставили к опоре в районе рукоятки, отработали и забрали с собой
-
Практически все работы на ВЛ выполняются по наряду. два работника с группами не ниже 3 - минимальный состав бригады. в старом ПОТЭЭ это был пункт 5.15, в новом номера не знаю. допускается коммутировать токи до 15 А. В кольцевых схемах - до 70 А, если разница напряжений не более 5 %. Это ПТЭЭП 1.5.44. ПУЭ с п. 4.2.18 и до упора можно почитать.
по автоматизации процесса кое-чё уже выдумали, причём давно, - пункт секционирования. современный вариант - реклоузер. применяются для защиты линий. во время аварии включаются-выключаются самостоятельно
-
- разьединители, редко, но бывают не для нагрузки
разъединители под нагрузкой не коммутируют, для этого выключатели нагрузки служат
-
- закрывая, невозможно из под столба видеть что получилось. а это может быть дуга или оодин из ножей не вошел. или все не вошли хорошо
Я не помню, спрашивал ли у вас, где в работаете?
Просто термин "закрывая" (close) подсказывает мне, что это не в России, а за границей.
- один или обязан быть смотрящий
Вечер в хату: "смотрящий" на зоне, у электриков - наблюдающий, а точнее, если по переключениям - контролирующее лицо. :)
по автоматизации процесса кое-чё уже выдумали, причём давно, - пункт секционирования. современный вариант - реклоузер.
Более 300 реклоузеров - совсем не дешевый вариант. Хотя ответ правильный. Но еще правильнее - cutout-ы.
Вот тут мы с камрадами из Крыма обсуждали https://youtube.com/live/bWglH_ADVVQ?feature=share
Но тоже денег стоят. Вроде бы их собирались на Тавриде начать делать, но на тот момент собеседник мой сознался, что у Ensto покупали.
-
интересует не разрешительные документы, а как производят
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»
-
Но еще правильнее - cutout-ы.
первый раз о таком слышу. и яндекс не помогает. это что такое?
-
интересует не разрешительные документы, а как производят
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках»
спасибо
обязательно посмотрю
-
- закрывая, невозможно из под столба видеть что получилось. а это может быть дуга или оодин из ножей не вошел. или все не вошли хорошо
Я не помню, спрашивал ли у вас, где в работаете?
я служу в военном ведомстве
что то вроде инженер или энергетик округа
что бы не приумножать послания, добавлю здесь:
спасибо за ответы, но я не интересовался решениями и историей развития процессов - реклоузинг, автоматика...
спросил другое
-
Но еще правильнее - cutout-ы.
первый раз о таком слышу. и яндекс не помогает. это что такое?
Одну ссылку я опубликовал. Там, правда, даже не вспомню, на какой минуте идет речь о их, где их показали. Кстати, тоже из Крыма товарищи, Сакский РЭС.
Вторая: непосредственно фильм о новинках того же РЭСа: Проект цифровой РЭС (https://youtu.be/LDd5t_j-kas)
На презентации от Тавриды (ссылки под видео "Таврида и вечность" (https://youtu.be/2Wu0JgGJVV8)) показывали их работу прямо на сцене. Ну, там у них все круто было обставлено.
Коротко же: это небольшие разъединители для пополюсного оперирования штангой с земли. Штанга, несмотря на небольшую длину, очень легкая.
Используются для замены морально и физически устаревших РЛНД. Однако недостатком, с моей точки зрения, является отсутствия заземляющих ножей.