Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Не они одни такие. Судя по чертежу у LS IS тоже есть и тоже с проводом. И пока искал еще и ABB нарыл. Где то надо, но чур нас такое...

https://www.lsis.ru/catalog/elektrooborudovanie/elektrooborudovanie_ls_electric/modulnye_ustroystva_na_din_reyku_1/modulnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka/rks_b/

2
 есть такое понятие blinding RCDs (ослепление УЗО)
я несколько раз сталкивался
почему то в постсоветских республиках я не встречал описаний или обсуждений

это может быть следствием  двойного (повторного ) зануления
3
Странный мутант. Нишевая вещь наверно, для типовых готовых щитов.  Чтобы клиенты не могли сами ремонтировать ничего.
На входе 50А вижу, а на выходе судя по клеммам впритык.
4
Всем привет.

Обсуждаем с колегами интересную новинку от Schneider Electric: малогабариный дифференциальный автомат типа EZ9D16850.
Максимальный ток, на который расчитан автомат, - 50А!

ССЫЛКА

Как к "комбайну" в таком малом корпусе вопросов нет, это не первый производитель одномодульных дифов на рынке.

Зато есть большие сомнения по поводу исполнения его главных токоведущих частей. А именно: претения к проводу N, заранее выведенному производителем. Выглядит тонковатым, как для 50А. Возможно выполнен из специального материала, или посеребрен...

Прошу высказывать мысли по этому поводу ;)
5
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от AlexZhuk Сегодня в 01:10:07 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.
Проверил.
Для данного кабеля при прокладке на открытом воздухе и 100% нагрузке ток 34А. Приведенные вами 37 - уже в режиме перегрузки. Но полагаю, у разных производителей свои цифры.
В ПУЭ же для четырехжильного кабеля по таблице 1.3.7. насчитал порядка 30А. Но надо понимать, что ПУЭ описывает общий случай применения, без учета особенностей конкретных марок кабелей.
Правда, сразу же расстрою: есть мнение, что производителям верить надо с оглядкой.
Если еще серьезнее, то никто кабель под завязку старается не грузить, и при таком токе потребления я взял бы кабель на ступеньку сечения повыше. Тут уже писали про допустимое падение напряжения, которое зависит от длины линии. Это первый аспект, требующий завысить сечение кабеля. А второй - кто может быть уверен в том, что потребитель будет грузить его ну ровно на 33,5А? А если напряжение в сети поменяется? А если его нагрузка несимметричная, да еще и гармоник в токах добавится - что в нулевом проводнике творится будет, какой ток побежит?
Добавим еще и температуру окружающего воздуха, которая летом может не соответствовать заявленной производителем, при которой гарантируются эти самые 34А.
И, как показала практика, запросы потребителя с годами только растут. Дай им 6мм2, они его на все 50 потом нагрузят (ну, это уже шуточки пошли).
6
Силовые трансформаторы / Re: симметрирующие трансформаторы
« Последний ответ от LiOPSIK 27 Май 2024, 23:47:07 »
Цитировать
Трансформатор Скотта-T или соединение Скотта - это тип схемы, используемый для производства двухфазной электроэнергии (2 φ, поворот фазы на 90 градусов)[1] от трехфазного (3 φ, поворот фазы на 120 градусов) источника или наоборот. Соединение Скотта равномерно распределяет сбалансированную нагрузку между фазами источника.

Однако, если двухфазная нагрузка не сбалансирована (от одной фазы потребляется больше мощности, чем от другой), никакое расположение трансформаторов (включая трансформаторы Скотта-T) не может восстановить баланс: несбалансированный ток на двухфазной стороне вызывает несбалансированный ток на трехфазной стороне.

В наше время люди пытались возродить Scott connection как способ питания однофазных электрических железных дорог от трехфазных источников питания. Это не приведет к тому, что сбалансированный ток в трехфазной сети будет равным. Мгновенная разница в нагрузке на две секции будет рассматриваться как дисбаланс в трехфазном питании; нет способа сгладить это с помощью трансформаторов.


https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2254fb35-6654efec-060d753d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Scott-T_transformer
7
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от Константин О. 25 Май 2024, 15:40:54 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.
Не хватает данных:
1. Способ прокладки.
2. Длина линии.
3. Что это за потребитель?
4. Удаленность точки подключения от подстанции.

В общем, нужна однолинейная схема от подстанции до потребителя для адекватного выбора.
8
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от mastaq 25 Май 2024, 07:53:51 »
может это никак не поможет, но подскажу
важны условия прокладки
в земле или наружное. одиночный кабель или совместно с другими
много вариантов. выбираем по участку с худшими условиями, даже если это меньшая часть всей длины кабеля
и так далее
9
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от Алексaндр 25 Май 2024, 07:45:18 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.
ПУЭ надо понимать так, АВВГ 4х6 мм, проложенный открыто, при токе 26А, окружающего воздуха +25, жилы кабеля разогреются до +65.
Соответственно при 33,5 А, ну допустим градусов +90, то есть кабель будет перегретый, и ПВХ изоляция просто начнет размягчатся лопаться и сползать, оголяя жилы.
10
Кабельные линии / Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от ВладМ 24 Май 2024, 21:36:16 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.