2746
А  если попробовать официально согласовать решение этого вопроса с производителем этих трансформаторов. Это было бы идеальное решение. Если, конечно, производитель еще существует. Неважно, делает ли он еще именно такие изделия, важно ,чтобы он вообще был в природе. Другого выхода, боюсь, вы не найдете.

2747
Материал из Википедии
Характеристика скорость обмена/длина линии связи:
62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара),
375 кбит/с 500 м (одна витая пара),
500 кбит/с,
1000 кбит/с,
2400 кбит/с 100 м (две витых пары),
10000 кбит/с 10 м.
Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.

Еще полезная вещь, сам как то писал статью на эту тему: http://masters.donntu.org/2007/fvti/arutyunyan/library/art7.htm

2748
Куда так далеко-то? С ними и на более коротких расстояниях люди мучаются. Да еще кабель какой будет...
Я по 485-му не специалист, но у нас на производствах как-то так далеко не принято. Чуть что - сразу в оптический кабель или через модем - и вдаль.

2749
От щитка с автоматом и пускателем (плюс тепловое реле) кидаем четырехжильный кабель на насос (розетку насоса). УЗО в этот шкафчик я все же рекомендую тоже поставить, лишним не будет. То есть, шкаф управления насосом делаем отдельно.
А вот к нему питание уже приводим от вводного щитка, а дальше, из-за непоняток с системой заземления, точно сказать сложно. Кабель пойдет к нему уже пятижильный. так как вам нуже и рабочий ноль (управление пускателем) и защитный. От рабочего ноля можно избавиться путем использования пускателя нс катушкой на 380 В. Но Вы выедь наверняка захотите, чтобы на дверце шкафа лампочки мигали (включен, отключен). Тогда без него не обойтись.
В этом же щитке понадобятся две нулевых шинки, соответственно: рабочая и защитная, к которым вы будете подключать кабели. Уже почти можно схему щитка рисовать.
Дополнительный вопрос: управлять будете только кнопками или будет еще и автоматика?

2750
Зато теперь понятно, почему сейчас взялись СЭТ-ы повально в АИИСКУЭ пихать.
А как Вам Эльстер Метроника и Евроальфа? Чем лучше (хуже) того же СЭТ-а?

2751
Ни разу не сталкивался. У нас синхронизаторов полно стояло: АСУ-11, АСТ-4, СА-1. Самы страшным АСУ считается,  ибо самый древний и работает по-дикому.
Вы меня крайне заинтересовали. А нельзя ли схемку разыскать и скинуть, я бы наверняка ответил бы на Ваши вопросы. Да еще бы и фильм снял, в назидание потомкам.
Так-то вроде, по догадкам: вводтся накладка, поворачивается ключ, происходит включение генератора. Затем контактор втыкает возбуждение (вот тут уже вопросы пошли: все или часть с шунтового реостата). Роль лампы тоже не совсем понятна.
Найдете схемы?

2752
Да, пускатель можно, только тепловушку вы действительно загрубили. Надо бы, чтобы номинальный ток двигателя в ее диапазон попадал. Посмотрите точное значение тока в паспорте или на шильдике мотора.
И повторю вопрос: что в доме, ТТ или TN-C-S? Заземляющее устройство на вводе есть? Скважина, кстати, хороший естественный заземлитель. Ео тогда ее надо обязательно жестко связать с существующим заземляющим устройством.

2753
Цитировать
Как по мне, то есть куда более удачные модели от других производителей, как на низковольтный учет, так и на высоковольтный.
Назовите хотя бы лучшие. Это просто полупраздный интерес с целью сбора информации и отзывов.

2754
Будем считать, что уже учтено. Писалии уже про ЭТЛ.

2755
1. Соответственно - протирка изоляции, осмотр электрооборудования на предмет наличия повреждений (тех же изоляторов и трансформатора).
2. Опробование включения/отключения и в случае необходимости  - ревизия и ремонт приводов коммутационных аппаратов.
3. Проверка исправности предохранителей.
4. Зачистка всех контактных соединений.
5. Ревизия РЛНД (попа).
6. Испытание оборудования выше 1000 В повышенным напряжением (ввод подстанцию, изоляторы, кабельная линия, если есть)
Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора.
7. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силового трансформатора
8. Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства.
По необходимости:
9. Проверка характеристик срабатывания автоматических выключателей
10. Измерение сопротивления изоляции отходящих кабельных линий
Вот примерно все, что пришло сразу в голову.

2756
Ну, тут, по-моему, все Декрафтом объясняется. Хорошо, что производителя сменили.
А номинал не хотите побольше поставить? А то и прямо под завязку. Сеть 220 В, я так понимаю?

2757
Начнем с 1,1 кВт. Насколько я правильно подсчитал, это 1,7А
Для начала, согласно инструкции, вам понадобится:
- автоматический выключатель трехполюсный на ток порядка 2 А, насчет характеристики заблуждаюсь, если пуск не тяжелый, то и "С" сгодится, иначе придется ставить "D". Вообще рекомендовал бы разорится на автомат защиты двигателя (какой нибудь MS100 от АВВ или что там ближе к Вам). Эти автоматы имеют плавную регулировку тока срабатывания тепловой защиты. Поставите ее на 1,7 - и будете спокойны за защиту от перегрузки. Отсечка так - 14-кратная, лююбой пуск переживет.
- УЗО на дифференциальный ток не ниже 30 мА. Так в инструкции к насосу написано. УЗО требуется трехполюсное, так как защитный проводник через него не проходит. Ток основной контактной системы - более 2 Ампер (считай - почти любой).
Теперь по заземлению. У Вас в здании, где предполагается эксплуатировать насос, какая система зааземления? А насос воду, наверное, из скважины качать будет?

2758
С автоматом могло быть разное: от перегрева и окисления подвижных или неподвижных контактов, до проблем с подключением проводов к нему.
Нельзя ли озвучить марку и номинальный ток замененного автомата, и чем выполнена к нему электропроводка (марка провода, сечение, медь илил алюминий). Были ли применены какие-нибудь наконечники при подключении. Какова нагрузка на автомат (в среднем и в максимуме).
Вопрос на самом деле не праздный. Думаю, вы не хотите, чтобы ваш автоматический выключатель стал расходником?
Еще бы фотографии, если поместятся.

2759
Это долгий разговор. Предлагаю подождать выхода фильма на канале.

2760
Я не пробовал запускать трехфазные моторы от 220В, но, примерно зная теорию, думаю, что либо ему емкости конденсаторов не хватает, либо нужно на момент запуска еще емкости подкинуть кнопочкой пуска. Для этого она должна иметь еще один контактик, срабатывающий только при нажатии. Где-то мне попадались такие самоделки. Для нормального вращения электродвигателя емкости хватает, а для запуска - маловато.
Обратите внимание во вложении на варианты (г, д, е)