1
Проверка автоматических выключателей / испытание и прогрузка китайского АВ 2500А
« : 15 Декабрь 2023, 05:00:13 »
Всех приветствую. В работе испытания и наладка китайского АВ 2500А lrong XK.
http://lrongxk.com/product-22334-41560.html
XKW1-3200. L4.
Данный АВ установил производитель комплекта ДЭС. Паспорт с трудом но нашелся в интернете.
Прогружаем его с помощью рт2048-12. Согласно паспорту и "таблице" на панеле управления, Уставка по КЗ у него или OFF. или 7 умноженное на In. то есть 7х2500. По перегрузке, все получилось , занизили на 0,4 , и на 1650А через 7 сек , защита отработала. По КЗ, в виду отсутствия мощности, подняли ток до 4000 , и на 250мс, панель показывает нарузку по КЗ, но отключаться явно не планирует. Пробовали ставить OFF и на задержке по КЗ, и на КЗ просто. Возможно у кого-то был опыт подобный. Предполагаем, что для проверки КЗ, нужно выдать ему 7 номиналов,то есть около 15Ка.
http://lrongxk.com/product-22334-41560.html
XKW1-3200. L4.
Данный АВ установил производитель комплекта ДЭС. Паспорт с трудом но нашелся в интернете.
Прогружаем его с помощью рт2048-12. Согласно паспорту и "таблице" на панеле управления, Уставка по КЗ у него или OFF. или 7 умноженное на In. то есть 7х2500. По перегрузке, все получилось , занизили на 0,4 , и на 1650А через 7 сек , защита отработала. По КЗ, в виду отсутствия мощности, подняли ток до 4000 , и на 250мс, панель показывает нарузку по КЗ, но отключаться явно не планирует. Пробовали ставить OFF и на задержке по КЗ, и на КЗ просто. Возможно у кого-то был опыт подобный. Предполагаем, что для проверки КЗ, нужно выдать ему 7 номиналов,то есть около 15Ка.