Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - AlexLogic

Страницы: [1]
1
Всех приветствую. В работе испытания и наладка  китайского АВ 2500А  lrong XK.
http://lrongxk.com/product-22334-41560.html
XKW1-3200. L4. 
Данный АВ установил производитель комплекта ДЭС. Паспорт  с трудом но нашелся в интернете.
Прогружаем его с помощью рт2048-12.  Согласно паспорту и   "таблице" на панеле управления,  Уставка по КЗ у него или OFF.  или 7 умноженное на In. то есть 7х2500.   По  перегрузке, все получилось , занизили на 0,4 , и на 1650А через 7 сек  ,  защита отработала. По КЗ, в виду отсутствия мощности,  подняли ток до 4000 , и на 250мс,  панель  показывает нарузку по КЗ, но отключаться  явно не планирует. Пробовали ставить OFF и на задержке по КЗ, и на КЗ просто. Возможно у кого-то был опыт подобный.  Предполагаем, что для  проверки КЗ, нужно выдать ему 7 номиналов,то есть около 15Ка.

2
всех приветствую.   На болотах крайнего севера временный жилой городок, заземление подходит отдельным проводником,а так же корпус самого вагон-дома-офиса  заземленно.  Сеть 380В. ДифАвтомат 3П  40А на вводе.   Гроза, и узо срабатывает.    2 недели назад  проверили узо прибором,  показало 14ма  , при должных  15 (половина от 30), заменили на новое. Сегодня опять гроза, и опять  сработка УЗО.   В чем может быть подвох? Рядом кстати стоит  мачта оператора высотой  9 метров, на ней антенны.

Страницы: [1]