Испытания и измерения => Измерение сопротивления изоляции => Тема начата: Dmitry от 20 Январь 2020, 19:42:13
-
Всем Доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста в следующем вопросе. Нужно замерить сопротивление изоляции на электродвигателе напряжением 6,6КВ. Мегомметр FLUKE 1550C. После замера изоляции, как безопасней / правильней разрядить обмотки. Функции dielectric discharge test в этой модели тестера отсутствует. Можно ли, через выключенный мегер разрядить обмотки - щуп корпус -- щуп обмотка? Или поочередно обмотки закорачивать на корпус?
-
Общие правила измерения сопротивления изоляции высоковольтного оборудования (включая кабельные линии, что еще опаснее электродвигателей):
1. Устанавливаем ПЗ на выводы объекта измерений
2. Подключаем мегаомметр.
3. Снимаем ПЗ с измеряемого объекта (в случае с кабелем - с фазы, подвергающейся измерению).
4. Проводим измерение, фиксируем показания.
5. По окончанию измерения и прекращению подачи питания от мегаомметра - устанавливаем обратно ПЗ.
6. Отключаем мегаомметр (или переключаем на другую фазу кабельной линии).
Примечания:
а). ПЗ - переносное заземление
б). При измерении сопротивления изоляции кабельной линии заземлены должны быть все три ее фазы и оболочка (экран).
Пример проведения подобных манипуляций приведен в фильме Испытание кабелей с пластмассовой изоляцией (https://youtu.be/WcVp5orNKmk)
-
Большое спасибо за ответ и ссылку на фильм!
-
Как люди вообще экзамены сдают, непонятно))
-
Как люди вообще экзамены сдают, непонятно))
Непонятно в конкретно этом случае другое: дали в руки прибор - иди работай. А обучить? Да ладно, разберутся.
А экзамены принимают те, которые сами этим ни разу не занимались.