Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.80
« : 31 Январь 2023, 09:44:25 »Подумай как работает УЗО и как течет ток, тогда вопросы отпадут.В курсе, как на картинке работать будет, при пробое на корпус - отключится. Меня больше интересует соответствие правилам - любая цепь будет работать и без автомата и без узо - но это не по правилам
18
Частотные преобразователи и УПП / Выбор ЧП
« : 31 Январь 2023, 09:16:24 »
В цехе на двигатель 200кВт заказывают частотник на 250кВт. В каких случаях это может быть оправдано?
19
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.77
« : 31 Январь 2023, 08:58:17 »Уверен?))нет, не уверен - но по тексту 50 мм длина стороны=длина трубы тоже не более 50мм??
https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png
Труба+обрамление. Труба без обрамления может применяться только в бетонных стенах, и то так себе решение.
Поискал в интеренте - готовых трубных блоков не нашел - монтажники подобные делают вручную?
20
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Вопрос по ПУЭ 1.7.82-83
« : 30 Январь 2023, 16:10:07 »
СУП и ДСУП
Как я понимаю, ДСУП=ОСУП+электроплита (все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования)+полотенцесушитель (и сторонние проводящие части) + доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания (даже не знаю что это может быть в квартире например) + защитные проводники штепсельных розеток
Более грамотные коллеги, скорректируйте что не так
Как я понимаю, ДСУП=ОСУП+электроплита (все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования)+полотенцесушитель (и сторонние проводящие части) + доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания (даже не знаю что это может быть в квартире например) + защитные проводники штепсельных розеток
Более грамотные коллеги, скорректируйте что не так
21
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.77
« : 30 Январь 2023, 13:36:45 »а также другие доступные прикосновению и имеющие длину стороны или диаметр основания не более 50 мм
длина стороны трубы 50мм к примеру - не много)
22
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Вопрос по ПУЭ 1.7.80
« : 30 Январь 2023, 11:11:39 »
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Да будет...
1) В двухпроводных однофазных (система TN-C) допускается применение узо?
2) См. картинку - возможно применение узо при TN-C (вроде соответствует 2 части пункта 1.7.80) ?
3) или надо сделать местное разделение PEN на РЕ и N, и тогда уже использовать УЗО?
Да будет...
1) В двухпроводных однофазных (система TN-C) допускается применение узо?
2) См. картинку - возможно применение узо при TN-C (вроде соответствует 2 части пункта 1.7.80) ?
3) или надо сделать местное разделение PEN на РЕ и N, и тогда уже использовать УЗО?
23
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Вопрос по ПУЭ 1.7.79
« : 27 Январь 2023, 14:03:46 »
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение Uo, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Можно сказать что этот пункт относится только к промышленным зданиям? Откуда такая разница 0.2 и 5 секунды?
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение Uo, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Можно сказать что этот пункт относится только к промышленным зданиям? Откуда такая разница 0.2 и 5 секунды?
24
Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ / Вопрос по ПУЭ 1.7.77
« : 27 Январь 2023, 11:18:47 »
1.7.77.
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вопрос: трубы в местах их прохода через стены и перекрытия допускается не заземлять только при их площади до 100 см2? или это к ним не относится?
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вопрос: трубы в местах их прохода через стены и перекрытия допускается не заземлять только при их площади до 100 см2? или это к ним не относится?
25
Нормативно-технические документы / Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« : 27 Январь 2023, 09:22:08 »"ВСН 180-84: Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок" в разы интереснее этого МЭК. В последнем встретил мыльные фразы вроде "кабели крепить чтобы не испытывали нагрузки", а вот в ВСН нормально пишет - горизонтально 0,5, вертикально 1м. Вот что значит качество!Советские нормы - проще, тактичнее, и еще много как лучше чем современные переведенные ГОСТы.
Ложечка дегтя - https://k-css.ru/f/prikaz-351pr.pdf
26
Разное / Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« : 26 Январь 2023, 17:15:26 »И рама и сам двигатель цепляются к уравниванию потенциалов. Заземление в составе кабеля питания предусматривается. Если быть дотошным.
[/quote]
4 жилой обязательно-делаем всегда. Только на фото почему-то именно к движку привернуто заземление, а не к раме - отсюда этот вопрос (к раме проще - приварить болт если толстый металл и на него заземлитель, тонкий - сверлить)
1.7.77 Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе и заземлять в системах и :
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
Ну а судя по этому пункту, если станина двигателя заземлена, то можно и 3х жильный кабель тянуть?!
27
Разное / Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« : 26 Январь 2023, 16:55:52 »а раму двигателя разве недостаточно заземлить?И рама и сам двигатель цепляются к уравниванию потенциалов. Заземление в составе кабеля питания предусматривается. Если быть дотошным.
[/quote]4 жилой обязательно-делаем всегда. Только на фото почему-то именно к движку привернуто заземление, а не к раме - отсюда этот вопрос...
28
Разное / Re: Вопрос к энергетикам эксплуатации
« : 26 Январь 2023, 12:25:43 »а раму двигателя разве недостаточно заземлить?Спасибо.А разве стальную полосу было бы удобнее?
Судя по такому фото - не всегда удобно прикручивать их.
29
Нормативно-технические документы / Re: О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« : 25 Январь 2023, 10:39:54 »Меня вообще умиляют документы, в которых в разделе "Нормативные ссылки" перечень сплошь из стандартов МЭК. Есть мнение, что в последнее время у нас только и занимаются переводом на русский язык и опубликованием западных стандартов. А как насчет своего?Можно развести руками...
30
Нормативно-технические документы / О статусе и применении ГОСТ Р 50571.5.52-2011
« : 24 Январь 2023, 10:49:29 »
Вопрос:
В связи с введением в действие с 01.01.2013 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 чем следует руководствоваться в спорных случаях: требованием данного ГОСТ или ПУЭ? Отменяет ли собой данный ГОСТ главы ПУЭ?
Ответ:
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ПУЭ, глава 1.1. Общая часть).
При этом следует иметь в виду, что 15.02.2013 вступил в силу Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 N 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", который содержит обязательные требования к кабелям, проводам и шнурам. Правила устройства электроустановок не должны противоречить требованиям Технического регламента N 004/2011.
Что касается ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, это - документ добровольного применения.
Исходя из вышеизложенного, в спорных случаях должны выполняться обязательные требования ПУЭ. Если ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 вступает в противоречие с этими требованиями, он не применяется.
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт ..........................
В связи с введением в действие с 01.01.2013 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 чем следует руководствоваться в спорных случаях: требованием данного ГОСТ или ПУЭ? Отменяет ли собой данный ГОСТ главы ПУЭ?
Ответ:
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ПУЭ, глава 1.1. Общая часть).
При этом следует иметь в виду, что 15.02.2013 вступил в силу Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 N 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", который содержит обязательные требования к кабелям, проводам и шнурам. Правила устройства электроустановок не должны противоречить требованиям Технического регламента N 004/2011.
Что касается ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, это - документ добровольного применения.
Исходя из вышеизложенного, в спорных случаях должны выполняться обязательные требования ПУЭ. Если ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 вступает в противоречие с этими требованиями, он не применяется.
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт ..........................