Общие вопросы / Причины перекоса фаз
« : 01 Июнь 2022, 20:45:53 »
Всех приветствую.
Возник у меня вопрос. Есть у меня объект (частное домовладение) на котором постоянно возникает перекос фаз по одному и тому же сценарию.
Большее время по напряжения по фазам как в аптеке, на всех трех по 230±5В, но иногда возникает одна и та же картина:
L1: 250В;   L2: 190В;   L3: 230В
По первой фазе срабатывает реле напряжения по порогу 250В и отключает нагрузку. Смотрю потребление по фазам в этот момент, оно никогда не превышает 5A, а чаще бывает 2-3А.
Пробовал грузить фазы попеременно током в 10-15А, это практически никак не отражается на фазном напряжении.
От ТП проведена отдельная линия к этому участку. Так во возникает вопрос, это проблема распределения нагрузки на трансформаторе?
Система заземления ТТ, если мерить в момент перекоса напряжение между N и PE, получается в пределах 16В.
Какие нормативы отклонения напряжений? Как можно повлиять на энергоснабжающую компанию для решения этого вопроса?
На объекте установлен регистратор РПМ-416 от Новатек-Электро, как буду там в следующий раз, считаю с него данные, выложу сюда. Уверен, что там будет прослеживаться какая-то закономерность завязанная на времени.

2
Задача развести кабельные линии по участку от ВРУ. Линии от 30 до 170м сечения от 10 до 50кв.мм.
От ВРУ запитывается 6 отдельных приемников электроэнергии на участке (от колодца с насосами до основного жилого дома), разнесенных на разные расстояния.
Думаю, тянуть АВБбШв или АВВГ в двустенной трубе?
Какие за и против можете привести?
Опять же, тянуть пятижильным кабелем и использовать ЗУ от ВРУ или логичней организовать ЗУ у каждого приемника и тянуть четырехжильный кабель?

3
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что измерение сопротивления L-PE в системе ТТ косвенно указывает на качество заземляющего устройства? И есть ли нормативные документы по этому измерению?