Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: ADP от 31 Октябрь 2022, 22:36:49

Название: Расчет мощности по сечению
Отправлено: ADP от 31 Октябрь 2022, 22:36:49
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста (не могу понять, где правда): в таблицах соответствия ампеража и мощности сечению кабеля кабель трехфазный 16 мм2 рассчитан на 80 А и мощность где-то 30 кВт указывается, где-то 49,5. Но я был уверен до сего момента, что в трехфазной сети 80А соответствуют 52,8 кВт (80х0,66). Где правда?
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: Sharfik от 01 Ноябрь 2022, 01:21:12
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста (не могу понять, где правда): в таблицах соответствия ампеража и мощности сечению кабеля кабель трехфазный 16 мм2 рассчитан на 80 А и мощность где-то 30 кВт указывается, где-то 49,5. Но я был уверен до сего момента, что в трехфазной сети 80А соответствуют 52,8 кВт (80х0,66). Где правда?
Выбросьте и никогда не пользуйтесь такими таблицами. Амперы не соответствую мощности никогда. Кабель выбирают по току, а не по мощности. При одинаковой мощности может быть разных коэффициент мощности(косинус фи) и КПД. И если у 2кВт нагревателя ток примерно 3,1А(2/0,66/0,98), то у 2кВт двигателя он может быть любым 3,6...5,4А в зависимости от ТТХ двигателя.
Скачайте каталог ООО ХКА, у них в конце разделов на разные виды кабеля указывается по сечениям максимально допустимый ток. В зависимости от типа изоляции и назначения кабеля.
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: ADP от 01 Ноябрь 2022, 08:22:01
Благодарю
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: ADP от 01 Ноябрь 2022, 08:24:19
А таблица ПУЭ 1.3.6 актуальна для выбора?
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: Sharfik от 01 Ноябрь 2022, 10:10:43
А таблица ПУЭ 1.3.6 актуальна для выбора?
Если для ВВГ конечно. Еще лучше даже, в ней значения чуть меньше каталожных производителя. Гарантированно получаем запас.
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: Алексaндр от 01 Ноябрь 2022, 19:49:02
. Где правда?
Вы на 380в считали. А исходные данные были на 220в )
Название: Re: Расчет мощности по сечению
Отправлено: AlexZhuk от 01 Ноябрь 2022, 21:33:43
Добавлю сюда 5 копеек теории.
Ток, протекая по проводнику, его нагревает. Проводник покрыт изоляционным материалом. Допустимый ток для проводника определяется величиной, при которой точно не начнет плавиться изоляция. Кабели изготавливают из различных материалов, в зависимости от этого производители и устанавливают номинальные токи для них.
К тому же есть маленький нюанс: если купить кабель ХЗ какого производителя, то может оказаться: на нем написано 1,5 мм2, а на деле сечение жилы не дотягивает и до 1,0 мм2.
Как говорил персонаж из фильма "Любовь и голуби": "Вот и считай..."