Доброго времени суток!
Имел "счастье" заниматься настройкой новой серии терминалов защит Sepam Р3. Устройство получилось что то среднее между Sepam 1000 (40,80) и VAMP 50-й серии.
Радует русифицированное ПО, относительно простой интерфейс, возможность выполнения несложных FBD программ, привязка входных сигналов к мнемосхеме, большой набор защит.
Что я заметил плохого:
-матрица блокировок при подключении компьютера к терминалу защит или попытке её записать/считать чудным образом обнуляется. Приходится неоднократно проверять наличие точек связи между выбранными функциями защит, входами и т.п. Были случаи когда релейщик считывал уставки с реле и чудным образом пропадали блокировки для ЗМН и АВР, блокировки МТЗ при ЛЗШ и т.п.
-при считывании редактор логических FBD программ может на экране не отображать записанные вами ранее выходные функции (логические, виртуальные, физические выходы/реле), хотя управление указанными выходными функциями идет в полном объеме.