Добрый вечер.
Е6-32!!!! Уже 4 года без отказов+сопротивление металлосвязи. Но только со ЖКИ индикатором.

62
Добрый день.
     На одной из подстанций производили наладку направленной защиты от ОЗЗ. При повышении напряжении в цепях 3Uо от постороннего источника (Ретом-21) у нас сработала защита ОЗЗ на отключенной ячейке.
   При анализе срабатывания (по записанной осциллограмме/векторной диаграмме) выяснилось что по отключенному и заземленному кабелю "бежали" уравнительные токи между двумя подстанциями (2..3 км) величиной до 3..5 ампер. Ток даже удалось измерить высоковольтными клещами, одетыми на кабельную линию выше "бублика".
   Наладку проводили в Якутии ( суровая зима+грунт с высоким удельным сопротивлением). Возможно низкая проводимость грунта, плохое состояние заземляющего устройства и была причиной возникновения уравнивающих токов по жилам кабельной линии между подстанциями.
   На терминалах Sepam P3 есть тоже " изюминка": при отключении обмотки 3Uо трансформатора напряжения от терминала защиты  терминал РЗиА улавливает наводки величиной до 2000 вольт первичного напряжения:). Это вполне может хватить для работы направленных защит от ОЗЗ.

63
Добрый день.
   Как уже было написано выше трансформаторы со схемой соединений D/Y имеют более большую чувствительность релейной защиты, установленной на стороне ВН по сравнению с трансформаторами Y/Y при однофазных замыканиях обмоток НН.
   Достоинства силовых трансформаторов со схемой соединений Y/Y заключаются в меньшем расходе обмоточного провода обмотки ВН и  более простой конструкцией ПБВ, так как теоретически потенциал токоведущих частей переключателя ПБВ равен нулю (переключатель установлен в нейтрали обмотки ВН).
   Неравенство фазных токов в обмотке НН также отражается на линейных токах обмотки ВН. Однофазные нагрузки стороны НН приводят к несимметрии фазных напряжений стороны ВН,  но для сети высокого напряжения с изолированной нейтралью важно равенство линейных напряжений, так как большинство потребителей  трехфазные нагрузки.

64
Мне достались Sepam P3  10-й серии, на всех одинаковая проблема. Я так думаю что всему виной "сырое" ПО. При считывании/записи информации часто "подвисает", помогает только диспетчер задач. При подключении к одному и тому же терминалу защит русификация некоторых меню пропадает.

65
Доброго времени суток!
     Имел "счастье" заниматься настройкой новой серии терминалов защит Sepam Р3. Устройство получилось что то среднее между  Sepam 1000 (40,80) и VAMP 50-й серии.
    Радует русифицированное ПО, относительно простой интерфейс, возможность выполнения несложных FBD программ, привязка входных сигналов к мнемосхеме, большой набор защит.
    Что я заметил плохого:
-матрица блокировок при подключении компьютера к терминалу защит или попытке её записать/считать чудным образом обнуляется. Приходится неоднократно проверять наличие точек связи между выбранными функциями защит, входами и т.п. Были случаи когда релейщик считывал уставки с реле и чудным образом пропадали блокировки для ЗМН и АВР, блокировки МТЗ при ЛЗШ и т.п.
-при считывании редактор логических FBD программ может на экране не отображать записанные вами ранее выходные функции (логические, виртуальные, физические выходы/реле), хотя управление указанными выходными функциями идет в полном объеме.

66
Теории работы защит / Re: Дуговая защита.
« : 17 Апрель 2020, 16:27:08 »
На одной из подстанций была установлена ДЗ: "Овод-Л". Так одни "чудики " умудрились с открытыми дверями КРУ (обошли механические блокировки, от "умного дурака" такие блокировки не спасают) вкатить секционный разъединитель на включенные заземляющие ножи. Если бы не ДЗ , я так думаю, лежали бы горе-оперативники в больницах. А так из за быстродействия ДЗ отделались легким испугом.

67
Раньше для расчетов электрических нагрузок применяли методы основанные на суточных, месячных и годовых графиках нагрузки аналогичных производств или графиков построенных на основании экспериментально полученных данных собственного производства.
Например совмещением графиков за неделю можно было получить средний график потребления электроэнергии. Таким образом получали сезонные графики (зима,лето и т.п.)
В качестве расчетных способов  грубым является расчет электрических нагрузок на единицу продукции, более точнее будет расчет с использованием коэффициента спроса на электрическую энергию (больше подходит для расчета нагрузок завода). Если нужен более точный расчет то попробуйте способ с коэффициентом использования (подходит для расчета нагрузок любого цеха, в котором могут находиться электроприемники с разными ПВ%). Обязательно учитывайте электроэнергию на освещение.

68
 Очень интересная книга по РЗиА: "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Е. Г. Дорохин, Т. Н. Дорохина"
https://rza.org.ua/down/open/Osnovi-ekspluatatsii-releynoy-zashchiti-i-avtomatiki--E--G--Dorohin--T--N--Dorohina_364.html

69
Измерьте вольтметром напряжение небаланса между трансформаторами на секционном выключателе. Возможно для параллельной работы будет необходимо выставить на трансформаторах разные ступени ПБВ.

70
Разное / Re: трассоискатель
« : 26 Январь 2020, 13:10:57 »
Добрый день.
Мы использовали КИ-4П. Питание генератора как от сети , так и от батареек. Очень хорошая помехозащищенность.
При трассировке комплектом КАИ-80 уровень помех от ЛЭП был выше сигнала от генератора, при использовании комплекта КИ-4П помехи от ЛЭП
не прослушивались.

71
Разное / Re: Проверка реле контроля фаз
« : 26 Январь 2020, 13:02:20 »
  Добрый день.
 Преобразователь частоты имеет на выходе импульсы в виде прямоугольников (ШИМ), а в синусоиду превращается
только при протекании тока через обмотку асинхронного двигателя.

73
Посмотрите в интернете, его марка по моему ИНР-100.

74
Добрый день.
В настоящее время для индикации наличия напряжения 6-35 кВ в КРУ применяют устройства состоящие из ёмкостных делителей напряжения и светодиодных табло. Для установки такого устройства необходимо установить на шины КРУ ёмкостные делители (очень похожи на пластиковые опорные изоляторы), смонтировать на передней панели ячейки КРУ табло и соединить их проводами, которые идут в комплекте.
 Завтра просмотрю проекты по РЗиА и сообщу вам тип устройства. Есть как китайские, европейские , так и российские. Отдельный источник питания для таких устройств не требуется.

75
    Добрый день.
Для поиска повреждения жила-оболочка(земля) поможет только акустика.
Для акустического способа определения места повреждения необходимо разрушить металлический спай между оболочкой и жилой. По другому не получится.
    Способы разрушения металлического спая описаны в литературе и интернете.