Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - pavels_fomins

Страницы: [1]
1
Добрый день!

Интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=fbSZLL1pVGQ

Приглашаю поделиться мнениями о том:
1) От чего защищает костюм Фарадея?
2) Что было бы с человеком, вставшим на такую линию (100кВ или 500кВ) без костюма Фарадея?
3) До каких напряжений можно было бы встать на линию без костюма Фарадея?
4) Чем люди отличаются от птиц в этом плане?

2
Добрый день!

Ищу помощи с объяснением того, как обеспечивается рабочее фазовое напряжение потребителю в случае несимметричной нагрузке на понижающем трансформаторе 10/0,4 кВ, имеющим соединение звезда-без-нуля/звезда-с-нулём (как известно, 10кВ имеют изолированную нейтраль, ну а сторона 0,4кВ имеет нулевой провод). Скажем, трансформатор ТМ Y-Y/0:
 .
Например, трансформатор запитывает новый посёлок, в котором пока подключен только 1 потребитель (1 дом) и только на 1 фазу, т.е. две фазы попросту не подключены. На практике такие трансформаторы применяют повсеместно и это как-то работает. А вот обосновать, почему нет перераспределения напряжений (хотя бы концептуально) у меня не получается. Единственное, что могу предположить, это то, что транчформаторы звезда/звезда не применяют для подключения несбалансированных нагрузок (т.е. применяют только для индустриальных объектов), а вместо них применяют трансформаторы треугольник/звезда с нулём.


Буду признателен за любую информацию.

С уважением,
Павел.


Добавлено: нашёл информацию, говорящую о том, что всё-таки звезда/звезда-с-нулём как раз-таки применяют для подключения несбалансированных нагрузок конечных потребителей:

Схемы "звезда-звезда с нулевой точкой" используют в основном для трансформаторов потребителей напряжением 6 - 10/0,4 кВ. Нулевая точка дает возможность получить напряжение 380/220 или 220/127 В, что удобно для одновременного подключения как трехфазных, так и однофазных приемников электроэнергии (электродвигателей и ламп накаливания).

Схемы "звезда-треугольник" применяют для высоковольтных трансформаторов, соединяя обмотку 35 кВ в звезду, а 6 или 10 кВ в треугольник. Схема "звезда с нулевой точкой" используется в высоковольтных системах, работающих с заземленной нейтралью.

(источник:  http://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html)

Страницы: [1]