46
Электродвигатели / Re: Испытания выс.двигателя повышенным напряжением 50Hz
« : 12 Апрель 2021, 13:36:21 »
Добрый день.
Нормы испытаний (величина приложенного напряжения к обмотке статора) оговариваются в ПУЭ,
разделл "Приемо-сдаточные испытания". Если двигатель имеет небольшую емкость (мкФ) ,то можно попробовать стандартные испытательные установки:АИД, Скат, УКД и т.п. Если мощности установки будет маловато тогда ищите передвижные ЭТЛ, с трансформаторами типа ИОМ.
Если это профилактические испытания то все зависит от ответственного за электрохозяйство, у нас начальник запрещал испытывать электродвигатели переменным током, только постояным.
Нормы испытаний (величина приложенного напряжения к обмотке статора) оговариваются в ПУЭ,
разделл "Приемо-сдаточные испытания". Если двигатель имеет небольшую емкость (мкФ) ,то можно попробовать стандартные испытательные установки:АИД, Скат, УКД и т.п. Если мощности установки будет маловато тогда ищите передвижные ЭТЛ, с трансформаторами типа ИОМ.
Если это профилактические испытания то все зависит от ответственного за электрохозяйство, у нас начальник запрещал испытывать электродвигатели переменным током, только постояным.