Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - vorundnah

Страницы: [1]
1
Не понял. Если подключить к трехфазной системе источник нулевой последовательности, то так и есть.
Приведите практический пример, где такое применяется?
Метод широко применяется для расчёта несимметричных режимов трёхфазной сети. Это просто математика.

2
Ну фазы на то и фазы, чтобы не совпадать по фазно
Про классическую трехфазку, где фазы раскинуты под 120 градусов, у меня есть свое видео.
https://youtu.be/66zHTmLFH4I?si=mYzZLhr9zyyrqKkd
А нулевая последовательность - это тоже симметричный источник, просто чуть другого рода.

3
Это там где утроенный ток N, что тоже не может быть.
Не понял. Если подключить к трехфазной системе источник нулевой последовательности, то так и есть.

4
все три фазные линии АВС в одной фазе?
[/quote]
Не понял суть сообщения

5
Коллеги, добрый день! Видео для тех, кто не слишком хорошо отличает обратную последовательность от нулевой
https://youtu.be/hcPV1zI3_IY?si=q7QcEKHxv9M52AWa

6
будет ли иметь значение, или это центральная фаза или крайняя?
В некоторой степени отличия будут. В рамках практики - несущественные.

7
Общие вопросы / Re: Перекос ФАЗ
« : 07 Август 2023, 22:15:09 »
с чего вдруг просаживается напряжение ?
Потому что при последовательном соединении неравных сопротивлений напряжение распределяется неравномерно, а обратно пропорционально сопротивлениям, это следствие закона Ома. Обязательно посмотрите мое базовое видео про электрический ток и попытайтесь правильно ответить на вопросы после него. И тогда все станет сильно понятнее.
https://youtu.be/xwDZiBJamrE

8
акие напряжения и сдвиги фаз будут по низкой стороне при отсутствии одной фазы по высокой стороне на трех-фазном трансформаторе 10/0,4 кВ.? Трансформатор треугольник/звезда, 11 группа соединения обмоток. Никто не может дать внятного ответа, может кто здесь объяснит.
Если в качестве испытуемого трансформатора взять мой, как в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=FO3BnNSjbxo&t=18s
ТО:
при перегорании одного предохранителя на стороне ВН (допустим, зеленая фаза) по желтой и зеленой фазам будут течь токи, одинаковые, но в разные стороны (типа как в обычном неполнофазном режиме, про него у меня тоже есть видео).
Желтая фаза стороны ВН окажется под напряжение 1000 В. Зеленая и красная фазы окажутся соединены последовательно, общее напряжение для них будет 1000 В, но поскольку они соединены последовательно - на каждой обмотке окажется по 500 В.
Теперь переходим на вторичную сторону: на желтой фазе окажется 1000/(2,5v3)= 230 В, как ей подобает. А вот на зеленых и красных фазах - ровно в два раза меньше, то есть около 115 В. В желтой фазе будет течь полный ток, в зеленой и красной фазе - его половинки будут возвращаться обратно. Желтая лампочка будет гореть ровно также, как и горела, лампочки в зеленой и красной фазе - станут гореть в 4 раза тусклее.
Вообще, могу заанимировать.

9
Общие вопросы / Re: Перекос ФАЗ
« : 07 Август 2023, 06:16:27 »
он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в
Ток через ноль пойдет именно для того, чтобы избежать перекоса. Если нулевого проводника не будет, то напряжение НА НАГРУЗКЕ станет разным для каждой из трех фаз (это типичная "дачная" несимметрия). Я делал видео на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_xw3H-MPcaI&t=16s

10
Сделал видео, как течет ток в нуле и фазах при различных несимметриях. Легко может быть такое:

https://youtu.be/_xw3H-MPcaI

11
Здравствуйте уважаемые электрики. Наверно мой вопрос покажется вам банальным, но я до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос или может неправильно понимаю, вообщем перейдем к сути. Допустим есть жилой дом к которому подводится три фазы и ноль и конечно все распределяется по этажам или по домам, вообщем без разницы. Если оборвется главный нулевой провод, то что произойдет с напряжением на всех трех фазах, если нагрузка нессиметрична? Допустим на первой фазе включена одна лампочка, на второй две лампочки, а на третьей 5 лампачоек.
   Потому что в интернете приводится пример такой, что "отгорел ноль и одна фаза не используется и получается две фазы подключены последовательно и линейное напряжение между ними делится по закону Ома" это понятно. Мне интересен мой пример, как себя поведет напряжение, так как если я не ошибаюсь, при отгорании нуля, все равно все три потребителя подключены паралельно.
   Если что заранее извиняюсь за грамматику.
Я визуализировал это:
https://www.youtube.com/watch?v=XuUGir_URvo

До того, как понять, что именно происходит при обрыве, рекомендую посмотреть трехфазку в анимации:
https://www.youtube.com/watch?v=66zHTmLFH4I&t=2s

Страницы: [1]