61
Измерение сопротивления изоляции / Re: Инструкция по работе с мегаомметром Актаком АМ-2002
« : 04 Сентябрь 2019, 02:05:46 »
* Удивило, что такие убогие приборы вообще продаются. Сравните ну например с этим за примерно столько же денех:
https://prist.ru/catalog/izmeriteli_soprotivleniya/appa_605/
[/quote]
Да, этот очень интересный аппарат, у нас есть токоизмерительные клещи фирмы АРРА, удобно с ними работать.
Раз вы пишете что он показывает в моем случае Мом-ы, скажите тогда я правильно понимаю, на этом измерении, а я кстати простите забыл пояснить, измерял при 1000в-ах,я правильно понимаю что этот аппарат при 1000в, он мне не покажет если сопротивление изоляции будет менее 1 Мом-а? Ведь в горячем состоянии сопротивление изоляции ЭД. допускается не мне 0,5Мом.Из этого делаю вывод такой, что ЭД. может быть с допустимой изоляцией хоть и менее 1Мом-а,но более 0,5Мом.И я заброкую такой ЭД. Так как точного измерения не получится. Как вы думаете?
https://prist.ru/catalog/izmeriteli_soprotivleniya/appa_605/
[/quote]
Да, этот очень интересный аппарат, у нас есть токоизмерительные клещи фирмы АРРА, удобно с ними работать.
Раз вы пишете что он показывает в моем случае Мом-ы, скажите тогда я правильно понимаю, на этом измерении, а я кстати простите забыл пояснить, измерял при 1000в-ах,я правильно понимаю что этот аппарат при 1000в, он мне не покажет если сопротивление изоляции будет менее 1 Мом-а? Ведь в горячем состоянии сопротивление изоляции ЭД. допускается не мне 0,5Мом.Из этого делаю вывод такой, что ЭД. может быть с допустимой изоляцией хоть и менее 1Мом-а,но более 0,5Мом.И я заброкую такой ЭД. Так как точного измерения не получится. Как вы думаете?