Киловольт

Учет электроэнергии => Электросчетчики и узлы учета => Тема начата: AlexZhuk от 20 Ноябрь 2022, 21:27:49

Название: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: AlexZhuk от 20 Ноябрь 2022, 21:27:49
Уважаемые форумчане.
Нигде не могу найти величину резервного питания для трехфазного счетчика Меркурий ART-01 O. Случайно наткнулся, что для каких-то моделей это 220В, но это точно не мой случай. К тому же, на крышке счетчика подписаны + и - на клеммах 13,15, обозначенных "БП".
Дополнительно: будут ли работать интерфейсы счетчика (интересует RS-485), если подать только 220 В на счетчик (между клеммами 1-10, например).
Если подключить таким образом Меркурий-230, то его дисплей функционирует в полной мере. У этого же монстра мигают все индикаторы дисплея, как при инициации.
Пытаюсь влезть в него через RS-485, есть предположение, что отсутствует питание интерфейса.
Три фазы подать не судьба.
Название: Re: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: LiOPSIK от 13 Август 2023, 08:10:06
Добрый день!

я такие в руках ещё не держал

https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/34196-10.pdf?ysclid=ll8zhy6u9y77666137 (https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/34196-10.pdf?ysclid=ll8zhy6u9y77666137)
тут сказано
Диапазон внешнего напряжения питания счётчика (13 ¸ 16) В

если не пускается с 1 фазы, можно попробовать запараллелить все 3, у ПСЧ-3 такое срабатывало

счетчики очень чувствительны к интерфейсным переходникам, у меня например Меркурий 230 работает с одним, а ПСЧ-4 - с другим. Резистор 120 ом иногда мешает, иногда помогает. Может быть уже впаян в переходник, а может и нет. Короче, поле для экспериментов
Название: Re: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: AlexZhuk от 13 Август 2023, 22:28:43
А какой у него пароль по умолчанию?
Правда, есть опасения. что он уже поработал в АИИСКУЭ, и пароль изменен.
Название: Re: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: LiOPSIK от 25 Август 2023, 05:15:27
При выпуске с завода-изготовителя каждому счётчику задаются
следующие пароли и адреса:
– для адреса счётчика - три последние цифры заводского номера,
– для пароля уровня доступа 1 - шесть символов нулей (‘111111’),
– для пароля уровня доступа 2 - шесть символов нулей (‘222222’).
Смена паролей и индивидуального адреса осуществляется через последовательный интерфейс. При эксплуатации счётчиков после смены паролей и/или адреса необходимо особое
внимание уделить сохранности (запоминанию) последних.
Примечание - При индивидуальной работе с одним счётчиком допускается использовать нулевой (000) индивидуальный адрес.
Скорость обмена по интерфейсу программируемая.
Допустимые значения 9600 Бод, 4800 Бод, 2400 Бод, 1200 Бод. 600 Бод, 300 Бод;
При выпуске с завода-изготовителя устанавливается скорость 9600 Бод.

Я как то не смог подключиться к М230,решил что пароль стоит, друг помог - написал скрипт по перебору паролей, а потом оказалось, что я второпях вместо 485 подцепил CAN переходник...
Название: Re: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: AlexZhuk от 25 Август 2023, 16:51:51
Спасибо. Про шесть единиц и шесть двоек я, правда, уже в курсе. Но этот зверь на них не откликается, в отличие от Меркурия 230, который чуть-чуть на производстве подпалили. Не успел он толком поработать и АИИСКУЭ у них там нету.
А этот молчит, как партизан. Я уже даже несколько версий ПО на нем перепробовал, все без толку.
Название: Re: Резервное питание Меркурий 233
Отправлено: LiOPSIK от 20 Март 2024, 21:27:11
Друган писал прогу для перебора паролей Меркурий 230.
https://github.com/askbow/iot-mercury-counter (https://github.com/askbow/iot-mercury-counter)