Киловольт

Релейная защита и автоматика => Измерительные трансформаторы тока => Тема начата: Станислав от 12 Апрель 2023, 12:47:19

Название: обратное включение тт
Отправлено: Станислав от 12 Апрель 2023, 12:47:19
всем доброго времени суток. вопрос в следующем - если ТТ 1000\5 закоротить Л1 и Л2 , а на И1, И2  подать 5 А, какой ток будет на Л1 Л2? 1000А? получиться таким образом прогрузить автоматический выключатель (если Л1 Л2 закорочены через него)??
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: AlexZhuk от 12 Апрель 2023, 23:37:08
Не получится. Почему - даже не задумывался. Начнем с того, что на вторичную обмотку такую мощность не подать.
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Станислав от 13 Апрель 2023, 05:17:52
вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Алексaндр от 13 Апрель 2023, 07:57:04
Теоретически, выходное напряжение будет очень мало, и может быть недостаточно для проходя через коммуникационные контакты.
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: AlexZhuk от 13 Апрель 2023, 13:46:33
вчера опыт провели ТТ 400\5 5ВА больше 57А не выдал =((
Интересно будет поизучать этот вопрос. Честно говоря, мне такое еще в голову не приходило.
Меня интересует в основном теоретическое обоснование. Сейчас задач слишком много, голова думать отказывается, в чем тут подвох.
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Станислав от 14 Апрель 2023, 13:23:40
думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Sharfik от 14 Апрель 2023, 18:27:57
думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо
А где видео?

PS: Любая попытка сэкономить ни к чему хорошему не ведет
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Станислав от 18 Апрель 2023, 11:05:28
на ютубе канал Алекс Жук
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Андрей Ч. от 20 Апрель 2023, 15:26:20
Лет 15 назад провели такой опыт: во вторичную обмотку ТТ 3000/5 от РУ-0,4 кВ подали напряжение от ЛАТРа (ток во вторичной цепи был в пределах 5..9 ампер), первичную цепь ТТ закорачиваем на испытуемый автоматический выключатель. Правило получается одно: чем меньше сопротивление первичной цепи-тем больше ток. Поэтому чем короче и толще провода-тем больший ток получите. Таким образом мы смогли прогрузить тепловой расцепитель 250А (получили ток 600..700 ампер).
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: AlexZhuk от 20 Апрель 2023, 22:36:29
В принципе, тут законам физики ничего не противоречит. Больше сопротивление - меньше ток. А на таких токах и миллиомы величина существенная.
Провод на вторичке тонковат, чтобы на него подать большой ток. А напряжение ограничено определенной величиной, связанной с порогом насыщения магнитопровода. В итоге получается, что подвести мощность можно достаточно ограниченную.
Честно говоря, даже в голову не приходило, что так можно сделать. Жалко, в том году несколько трансформаторов тока сжег в костре за ненадобностью никому.
А то руки зачесались провести самому такой эксперимент с оформлением в фильм.
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: Алексaндр от 21 Апрель 2023, 06:54:39
Токовый трансформатор (даже кольцо на шину), по сути такой же как и силовой, но почему то никто не учитывает входное и выходное напряжение на обмотках. Также непосредственно тепловые автоматы имеют нагревательные элементы, то есть активное сопротивление, для преодоления которого нужно достаточное напряжение. Плюс КПД и перенасыщение железа.
Название: Re: обратное включение тт
Отправлено: promenergo от 21 Апрель 2023, 14:20:44
Думаю, что выходные параметры тока при таком способе прогрузки будут сильно ограничены параметрами вторичной обмотки ТТ, на которую будет подано напряжение. Уж лучше не мучатся и сделать себе небольшой прогрузочник из трансформатора микроволновки. Мне без напряга удалось выжать из него 1000А.