Приветствую коллеги! Был случай на работе, повредился кабель в лотках (был доступ осмотра, после чего было найдено повреждение-обрыв двух фаз), однако перед осмотром пытался провести стандартные мероприятия по определению места повреждения и вот что имею. Имеется трассо-дефектоискатель и генератор от "Связьприбор". Отправили однажды меня искать обрыв двух фаз (после включения выключателя выбило линию из-за чего не приходили две фазы). "мегер" уходил к бесконечности при исследовании поврежденного кабеля :(. Рефлектрометр показал место повреждения, однако трассировка этим "чудом" от Связьприбор не увидел обрыв двух жил. что интересно: после обнаружения обрыва подключил генератор и пошёл по линии трассоискателем, и что думаете, эта сволочь видела сигнал от генератора ЗА обрывом.. если бы кабель был не в лотках, то этим трассоискателем я не нашёл бы обрыв 2х жил. Как быть при обрывах кабеля?
-
Какой кабель, марка?
В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.
-
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.
-
Какой кабель, марка?
В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.
-
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.
По рефлектомии: коэффициент, признаюсь не знаю как выбирать.. однако был установлен 1.870 по команде начальника, оболочка свинцовая.
По генератору: проверочный ток с генератора, не знаю как через расстояние прошёл (напомню, жилу 2-3 см выжгло), вот я и удивляюсь как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом :) как фонило, если изоляция поврежденных жил была хорошая по мегеру.
-
как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом
С моей точки зрения он не видел ничего, кроме наводок от генератора, распространяющихся равномерно по всему кабелю.
-
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.
Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.
А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?
-
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.
Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.
А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?
сигнал слабеет к концу линии, а не сразу после обрыва, поэтому прослушка не даст точного результата тем методом, который я использовал, а подключал генератор так: на начало поврежденной фазы подключал генератор, концы кабеля были заземлены, кроме двух жил в начале КЛ. Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
-
Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
А если методом линейной интерполяции?
В смысле, что-то между, но ближе к 50мм.
-
Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?
Мы обычно на все сечения ААБ, АСБ используем коэффициент 1,87, погрешность все равно будет из-за муфт и кабельных вставок все зависит от длины повреждения.