1
Заземляющие устройства и методы их изготовления / Re: двойное зануление
« Последний ответ от mastaq Сегодня в 11:46:20 »
вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо
Процитирую классика: "них...я не понял, но очень интересно"
если не только классику, но и электрикам интересно, напишу подробней на личную почту. можно прислать свой адрес на почту MASTAQ92@gmail.com