Киловольт
Испытания и измерения => Другое по теме, списком не охваченное => Тема начата: Delta от 03 Сентябрь 2022, 18:43:08
-
Вроде тему уже поднимали, обсуждали, но не нашел.
Как правило, методики испытаний в открытом доступе, но методики визуального осмотра найти не удалось.
Тут получилось украсть найти методику - выкладываю содержательную часть. Какие мнения?
-
У нас визуальный осмотр - таблица в соответствующем протоколе, содержащая колонки с наименованием проверяемых соответствий (например, "Маркировка"), пунктами ПУЭ и ГОСТов, на основании которых оно проверяется, и заключением (соответствует или нет).
-
У нас визуальный осмотр - таблица в соответствующем протоколе...
Это называется "форма протокола" а при подаче документов в технадзор требуется "методика"
-
У нас визуальный осмотр - таблица в соответствующем протоколе, содержащая колонки с наименованием проверяемых соответствий (например, "Маркировка"), пунктами ПУЭ и ГОСТов, на основании которых оно проверяется, и заключением (соответствует или нет).
ПУЭ - для приемо-сдаточных испытаний, а для профилактических - ПТЭЭП. Кто-то заморачивался с протоколом и методикой визуального осмотра для профилактических измерений?
-
ПУЭ - для приемо-сдаточных испытаний, а для профилактических - ПТЭЭП. Кто-то заморачивался с протоколом и методикой визуального осмотра для профилактических измерений?
Насколько я правильно понимаю, визуальный осмотр выполняется на вновь смонтированном (реконструированном) оборудовании в целях определения соответствия выполненных монтажных работ проекту и требованиям НД. Какой смысл проверять это на оборудовании, находящимся в эксплуатации?
Это называется "форма протокола" а при подаче документов в технадзор требуется "методика"
Да, тут я, видимо, отвлекся ненароком и суть вопроса потерял. Не исключаю, что у нас такая методика имеется, но сие, по мнению нашего руководства (как минимум) - государственная тайна. Поэтому текст не предлагаю.
По секрету - я ее даже не читал. А когда? Летаю по объектам, как мышь летучая в сумерках.
-
Насколько я правильно понимаю, визуальный осмотр выполняется на вновь смонтированном (реконструированном) оборудовании в целях определения соответствия выполненных монтажных работ проекту и требованиям НД. Какой смысл проверять это на оборудовании, находящимся в эксплуатации?
По ГОСТ 50571.16-2019:
6.3.2 осмотр визуальный (inspection): Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям настоящего стандарта предназначен для подтверждения правильного выбора, надлежащего проведения монтажа и гарантирует, что электрооборудование установлено в соответствии с требованиями проекта и инструкциями изготовителя и его работоспособность не ухудшилась при нормальных условиях эксплуатации.
Upd. Кстати, вчера наконец-то получил Свидетельство в РТН! 8 месяцев заняла перерегистрация...
-
его работоспособность не ухудшилась при нормальных условиях эксплуатации.
Однако... Спасибо, буду знать.
Upd. Кстати, вчера наконец-то получил Свидетельство в РТН! 8 месяцев заняла перерегистрация...
Поздравляю.