1
Автоматические выключатели / Падение напряжения после вводного автомата
« : 20 Январь 2019, 19:35:28 »
Здравствуйте.
Ситуация такая: щит в доме. Вводной автомат - счетчик - автоматы потребителей. При слабой нагрузке, напряжение на нижних контактах вводного автомата нормальное - 230В. Когда включается, например, электрический чайник или микроволновка, напряжение на нижних контактах вводного автомата падает до 170-180В, тускнеет свет. Но при этом на верхних контактах этого же автомата напряжение остается нормальным 230В. Все доступные контакты подтянуты, ослабленных нет. После замены вводного автомата проблема исчезла. Что могло быть с этим автоматом?
Ситуация такая: щит в доме. Вводной автомат - счетчик - автоматы потребителей. При слабой нагрузке, напряжение на нижних контактах вводного автомата нормальное - 230В. Когда включается, например, электрический чайник или микроволновка, напряжение на нижних контактах вводного автомата падает до 170-180В, тускнеет свет. Но при этом на верхних контактах этого же автомата напряжение остается нормальным 230В. Все доступные контакты подтянуты, ослабленных нет. После замены вводного автомата проблема исчезла. Что могло быть с этим автоматом?