Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Artem_ASU

Страницы: 1 [2]
16
А что за терминал. Да и схему бы увидеть..

17
Отечественных такого уровня не встречал. Только буржуйские. В основном делается на общепромышленных. Плюс в этом гибкость. Минус - отсутствие серъездных компетенций у разработчика по сравнению с производителем специализированных контроллеров. Даже если это его специфика и много своих наработок он, как правило, вариться в собственном соку и изобретает то что уже давно придумано.

18
Так ОПН, УЗИП по своей сути варистор. Нелинейный резистор. Понятно что в конструкции может быть и разрядник. То что в идеале защита должна быть каскадной, понятно. Но речь в ветке про конечный участок цепи и прибор. Уже писал здесь про положительный опыт использования продукции Меандр. (Это не реклама. Просто по цене для рядового гражданина оптимально). Любое реле контроля фаз потребует контактор или силовое реле. Плюс по входу ОПН надо.

19
Не так выразился. Я имел ввиду УЗМ от Меандр или подобные. По входу там интегрирован варистор. Он принимает на себя короткие импульсы. При длительном перенапряжении УЗМ работает как реле напряжения.

20
Судя по фото там варистор по входу поврежден. Это возможно при перенапряжении. Гроза, повреждение нейтрали на ПС или при переключениях в сети. УЗИП, реле напряжения в помощь.

21
Из за санкций вроде что то из Octagon с закупа сняли.. А так не понятно.
Спрашивайте все что угодно. Много интересного узнал от Вас и готов поделиться с своим багажом. Генерация это свой мир...

22
Энергетика нефтепромыслов.
Полнейшая разносортица в установленном оборудовании. Американское, английское, немецкое и т.д.
Что касается большой генерации, то в РФ все не плохо. Но в малой полный швак. Я и постигал все это по переведенной литературе от Solar, Caterpillar, Cummins. У нас и школа отсутствует по этому направлению. Хотя компаний, которые занимаются покетированием, т.е. сборкой, оборудования много. Но все это на базе зарубежных разработок.
При автономной работе в качестве противоаварийной автоматики всегда выручал АЧР. Под первую ступень заводиться как правило насосное близлежащее оборудование, отключение которого не приводит к потерям нефти. Под прочие фонд скважин по мере удаления от источника - дальние объекты отключаются последними, так проще восстанавливаться потом.
Вообще много чего интересного могу рассказать...

23
Автор поста использует англоязычную терминологию, соответственно оборудование забугорное. Load Shedding у них это отключение нагрузки, по какому алгоритму реализовано в каждом конкретном случае - вопрос. В генераторных контроллерах DSE8610 по уровню мощности до 5 ступеней нагрузки.
ДАР может быть реализован не только по F и dF, но и по другим явным признакам дефицита мощности.
https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/laws/standards/STO_59012820.pdf
"11.2. ДАР осуществляет автоматическое отключение
энергопринимающих установок потребителей по факторам,
характеризующим возникновение местного дефицита активной мощности,
без фиксации снижения частоты. Запуск автоматики осуществляется по
факту отключения генерирующих источников, питающих линий, силовых
трансформаторов и т.д. с контролем направления и величины перетоков
активной мощности в предшествующем режиме."

24
К УПП теоретически можно подключить несколько двигателей. Но должна быть симметрия: однотипные двигатели, длина кабеля, одинаковый момент на валу и т.д.
А как потом туда параметры вводить, если планируется одновременная работа двигателей: токи складываем, мощности складываем?
Именно. Работа УПП кратковременна. Можно поочередный пуск сделать, но схема разрастется ого-го.

25
Я работаю с такими системами. Все зависит от того как реализован алгоритм: по уставке достигаемой на генераторной установке мощности или по условиям, т.е. отключился такой то выключатель - отключаем столько то. В генераторных контроллерах Load Shedding реализовано по первому алгоритму.
Да и вообще, как и писал уже на здесь на форуме, это очередная игра с терминами. Жёстко описывая функцию приходим к тому что при малейшем ее изменении, как правило в силу прогресса, она перестает попадать под определение и надо либо его менять, либо вводить новое. Главное функция, которую выполняет устройство, система.

26
Так УПП или ЧРП?
Встречал ЧРП для нескольких двигателей на отхладителе газа. Каждый коммутируется своим контактором на выходе ЧРП по мере необходимости. Позволяет реализовать равномерную выработку моторесурса приводов.
К УПП теоретически можно подключить несколько двигателей. Но должна быть симметрия: однотипные двигатели, длина кабеля, одинаковый момент на валу и т.д.

27
"В России для всего есть название, но ничего этого нет". Автора не помню...
У нас и в прикладных вещах хватает словоблудия. На протяжении всей истории в техническом плане перенимаем западный опыт, но в классификациях, терминологии, умении придумать новые аббревиатуры равных нам нет. Чего только стоит такая сфера деятельности, как охранно-пожарные системы. Там привычные термины заменили на свои. К примеру датчик дыма у них называется извещатель дымовой. Звукоизлучатель - оповещатель. И т.д. Кто-то на подмене терминов диссертацию защитил...
Проще надо. Меньше слов, больше дела...

28
Да. До установки реле. Но даже если бы сгорело, но при этом высокое напряжение в дом подано не было, значит свою функцию выполнило. Потенциальный урон может быть больше 5 т.р. стоимости прибора.
По моей рекомендации подчинённый в доме поставил. Отключало часто. Но и с напряжением там беда. Район новый. Много строительства, а это болгарки, бетономешалки и т.д. Сетевики для нормальной работы днём ПБВ на ПС выкрутили. Вечером естественно взлетает.
Вообще вещь, я считаю нужная.
Был бы в нем БК можно было простой АВР делать на два ввода. Было бы дешевле чем на дискретах собирать. Хотя и так можно, установив реле по выходу каждого для блокирования противоположного ввода - там есть вход управления силовым 63 А реле.
Себе в квартиру планирую упоминаемый в ветке однофазный девайс поставить. Лишним не будет.

29
Применял трёхфазное https://www.meandr.ru/uzm63 Делал АВР со вторым вводом от генератора. Свою задачу выполняет. После очередной аварии отключило ввод. Не было света сутки. После подачи напряжения не включилось. Оказалось чередование после ремонтных работ поменялось. Вот такие электрики.
Несколькими годами ранее там же фазу с нейтралью местами поменяли на ПС. Много чего у людей погорело ...

30
Если время замыкания контактов реле известно, его питание постоянно, то теоретически, можно замыкать близко к точке перехода...