1
Измерительные трансформаторы напряжения / Re: Горят ТН
« : 29 Июнь 2021, 23:25:42 »Цитировать
Это специальный терминал, установленный на ТН для контроля напряжений; устройство типа ПАРМА (или ей подобные), которое самостоятельно работает в качестве регистратора аварийных событий и охватывает всю подстанцию или терминалы РЗА вводов?Терминал "Сириус-ТН", стоит в ячейках ТН секции, отвечает за РЗА, сигнализацию, регистрацию аварийных событий на ТН. Терминалы на вводах на пертурбации напряжений на секции никак не реагируют, им только ток интересен )
Цитировать
Стандартов нет и они не требуются. Просто одинаковых ТН нет даже у одного производителя одного типа. А у разных производителей разные типы ТН в силу непохожести их конструкции и подавно имеют разные сопротивления. Железо отличается, обмотки намотаны разным способом, разного сечения провода и геометрических размеров. Откуда у них будет одинаковая индуктивность? И вот может оказаться, теоретически, что сгорающие ТН-ы имеют реактивное сопротивление, близкое к реактивному сопротивлению вашей сетиПонял, спасибо.