Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
-
Вопрос вдогонку. Есть ли какие-нибудь подводные камни, если использовать вместо силового транса 380/20 ЛАТР выставленный на 20 В? помимо отсутствия гальванической развязки
-
Есть ли какие-нибудь подводные камни
обратите на сечение провода внимание, оно может не соответствовать токам нагрузки.
-
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Вопрос: в каких целях?
Не вижу преград в отмотке витков вторичной обмотки. Можно попытаться без разбора железа. Она, обычно, намотана сверху.
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет... сильно в любом случае.
Есть вариант конденсатор последовательно подключить, а не резистор. Не силен посчитать, какая потребуется емкость.
-
Тарнс питает цепи управления пресса PKXD-63
(https://besteq.ru/media/16417/1199-sl274906-min.jpg)
-
Преграда в том что нет в этом опыта и есть опасения запороть транс. В любом случае вроде нашел в продаже нужный
-
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Сильно зависит от токовой нагрузки, самый "дешевый и сердитый" вариант - делитель напряжения.
-
Ни разу не встречал схемы 20в, всегда 24в. Почему 20 в?
-
В любом случае вроде нашел в продаже нужный
По моему, вот это самый правильный подход. А то потом еще искать, чем заменить импортную технику ))
-
Если позволяет сердечник трансформатора то можно поверх основных обмоток намотать дополнительную обмотку на 4 вольта и включить ее встречно к обмотке 24 вольта.
-
Если позволяет сердечник трансформатора то можно поверх основных обмоток намотать дополнительную обмотку на 4 вольта и включить ее встречно к обмотке 24 вольта.
Любопытная система получается. А подвоха тут никакого нет? Что-то на ночь глядя два вектора не сложить :)
-
Таким образом работает РПН силовых трансформаторов с реверсором, в котором для уменьшения габаритов (расхода меди, стали) в определенный момент регулируемая обмотка подключается к основной обмотке "с ног на голову".
-
подводный с ЛАТРом - обмотка в месте ролика рано или поздно подгорит, он коротит витки
скинуть несколько вольт можно диодами, падение 0,8 вольт обычный и 0,4 В Шоттки
греться будут как резистор, разумеется
намотать еще 4 вольта можно, в унифицированных трансах ТА ТН ТАН ТПП ТТП как раз есть основные обмотки и компенсационные, чтоб убрать/добавить пару вольт
-
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет... сильно в любом случае.
Можно "завиральный" вариант взять, если нагрузка статичная посчитать сколько провода и какого сечения добавить, чтобы падение напряжения было нужное))
-
Всем большое спасибо за ответы (: Проверять я их конечно же не буду :D Так как, как уже писал, нашел нужный образчик в продаже
-
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Сильно зависит от токовой нагрузки, самый "дешевый и сердитый" вариант - делитель напряжения.
В зависимости от режима работы аппарата нагрузки разные. Так что увы...
-
Таким образом работает РПН силовых трансформаторов с реверсором, в котором для уменьшения габаритов (расхода меди, стали) в определенный момент регулируемая обмотка подключается к основной обмотке "с ног на голову".
Интересная инфа, взял на вооружение
-
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет... сильно в любом случае.
Можно "завиральный" вариант взять, если нагрузка статичная посчитать сколько провода и какого сечения добавить, чтобы падение напряжения было нужное))
Нестатичная :-(