Прочее электрооборудование / Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
« : 08 Июль 2019, 19:00:11 »Цитировать
Пульт управления дистанционныйНу, электробезопасность персонала, значит, мимо. Но замыкания в цепях управления (те же концевики), обусловленные воздействием влаги, никто не отменял. Конечно, сальниковые уплотнения везде есть, и аппаратура управления должна находиться в шкафах с соответствующим IP. Однако питание цепей управления от источника СНН (сверхнизкого напряжения) никому еще не помешало.
Тут надо бы еще требования к электроустановкам, подобным вашей, прочитать. Что-то я в ПУЭ ничего похожего навскидку не найду, кроме классификации помещений:
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
2253
Прочее электрооборудование / Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
« : 08 Июль 2019, 00:48:35 »Цитировать
Подразумевает высокую влажностьВот и ответ на вопрос. Влажность. Чтобы вы, взявшись ручками за пультик управления, не поймали с него фазу. У вас еще небось и пол там металлический? Тогда 24В еще более оправданно.
Не ведитесь на эти уговоры, оставьте сверхнизкое напряжение в цепях управления от греха подальше.
2254
Наболело / Re: Рабочее место электрика
« : 07 Июль 2019, 22:10:37 »Цитировать
правильное организованное рабочее местоЯ, честно, подумал про феншуйное расположение предметов в рабочей зоне, правильное хранение расходников по коробочкам, провода на барабанах, столы с ящиками...
Почему-то про безопасность даже веко не дернулось.
Цитировать
ответственным за охрану вашего труда
И это правда сущая. Сам себя не защитишь - всем остальным пофигу.
2255
Системы освещения и источники света / Re: диодные промышленные светильники 220 v
« : 07 Июль 2019, 22:04:58 »Цитировать
Я думаю многие написавшие что РЕ как то может влиять на эффективность светодиодных ламп не правы, так как светодиод работает с постоянным током. Хочу сказать что заземление в светодиодных светильниках лишнее, если только БП в них трансформаторный.Смотря что понимать под словом "эффективность". Конечно, без РЕ они тоже светятся, причем - ничуть не хуже.
А вот насчет трансформаторного БП - интересная история. Прошу примеры.
Ну, а насчет "лишнего заземления"... а зачем же его, по-вашему, производители предусматривают? Просто так, на всякий случай?
2256
Прочее электрооборудование / Re: Цепи управления кран-балкой 12,5 т. Переход с 24 в на 380 в.
« : 07 Июль 2019, 21:58:46 »Цитировать
контакторы работают хужеСогласен с предыдущим товарищем. От напряжения это не зависит.
Вопрос в другом: если цепи управления изначально спроектированы на 24В, значит - так было зачем-то нужно?
Дополнительно:
1. В каком помещении находится кран-балка? Сырое, особо сырое, технологический процесс какой?
2. Что является источником 24В? Трансформатор или блок питания? Переменный ток или постоянный, в смысле.
2257
Системы освещения и источники света / Re: диодные промышленные светильники 220 v
« : 04 Июль 2019, 19:34:37 »Цитировать
Через некоторое время светильники перегорелиНапряжение на генераторе кто-нибудь и как-нибудь контролировал? Это раз.
Допускаю, что светильники были низкого качества, поскольку встречаются и такие, которые и при номинальном напряжении долго не живут. Это два.
И, наконец, генератор - вещь неустойчивая, не стабильная. Если вы еще и сварочный аппарат к нему подключите, то колебания напряжения при его работе в сети непременно будут. Это три.
А возможна и одновременная комбинация парочки из описанных вариантов.
2258
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 01 Июль 2019, 22:23:26 »
Видимо, сие определение тщательно не прорабатывалось. А писал его школьник. Как в школе научили (или как запомнил), так и написал.
2259
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 01 Июль 2019, 22:21:51 »Цитировать
А если например будут два ножа на одном участке, то будет КЗ, если при отключении одного забудут отключить второй.Да, для этого и нужны цепи блокировок.
Я про заказ не случайно спрашивал. В схеме ячейки должны быть учтены блокировки. А при стыковке ячеек друг с другом надо их правильно увязать между собой. При наличии проекта это должно быть отражено в проекте. Если проекта нет - вам самим придется с этим разбираться.
2260
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 30 Июнь 2019, 20:38:37 »Цитировать
Постоянный ток - ток, не изменяющийся во времени.Если копать глубже, то постоянный ток от любого выпрямителя нельзя назвать постоянным из-за наличия в нем пульсаций. Даже после навороченного фильтра они все равно есть.
2261
Работы на высоте / Re: Замена ламп и светильников на опоре с автовышки
« : 27 Июнь 2019, 10:19:53 »
А интересует вопрос в части наряда на работы на высоте или наряда электрического?
2262
Другое по теме, списком не охваченное / Re: Нормативные показатели мультиметра
« : 26 Июнь 2019, 10:06:40 »Цитировать
Хотя иногда и у этих приборов довольно низкая погрешностьНе иногда, аитак и есть
Я когда-то об этом даже фильм снял.
Как проверить мультиметр
2263
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 24 Июнь 2019, 21:23:26 »Цитировать
надо переварить в головеДа, это непросто.
Я так понял, вы эти ячейки ставить собрались? Или еще в стадии заказа?
2264
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 24 Июнь 2019, 00:31:34 »
Да, тут необходимы цепи блокировок, прям как воздух. Смысл такой:
1) Нельзя включить ЗР ВНА СВ, если включен хотя бы один ВНА 1 секции, а также РВЗ СВ;
2) Нельзя включить ЗР РВЗ СВ, если включен хотя бы один ВНА 2 секции, а также ВНА СВ;
3) нельзя включить ни один ВНА 1 секции, если включен ЗР ВНА СВ;
4) нельзя включить ни один ВНА 2 секции, если включен ЗР РВЗ СВ.
Простейший и до сих пор многими используемый способ: использование для блокировки рукояток приводов блок-замка ЗБ-1, получающему питание при требуемом положении блок-контактов коммутационных аппаратов. Замок отпирается ключом КЭЗ, они, кстати, вроде бы имеют разное напряжение питания, но тут надо каталог посмотреть.
И блок-контакты должны быть у всех разъединителей, в том числе и заземляющих.
1) Нельзя включить ЗР ВНА СВ, если включен хотя бы один ВНА 1 секции, а также РВЗ СВ;
2) Нельзя включить ЗР РВЗ СВ, если включен хотя бы один ВНА 2 секции, а также ВНА СВ;
3) нельзя включить ни один ВНА 1 секции, если включен ЗР ВНА СВ;
4) нельзя включить ни один ВНА 2 секции, если включен ЗР РВЗ СВ.
Простейший и до сих пор многими используемый способ: использование для блокировки рукояток приводов блок-замка ЗБ-1, получающему питание при требуемом положении блок-контактов коммутационных аппаратов. Замок отпирается ключом КЭЗ, они, кстати, вроде бы имеют разное напряжение питания, но тут надо каталог посмотреть.
И блок-контакты должны быть у всех разъединителей, в том числе и заземляющих.
Цитировать
Подскажите пожалуйста в каком случае в КСО нужно применять РВЗ с одним ножом заземления, а когда нужно два ножаВ данном случае, если секционная перемычка выполнена шинами, то кажется, что перебор. А если кабелем, то перебор с механической связью между разъединителями. Втыкаем ЗР РВЗ СВ, и получаем КЗ при включенном ВНА СВ. Надо демонтировать нахрен нижние по схеме ЗР и секционных коммутационных аппаратов. Иначе нужна еще блокировка включения одного из СВ пи включенном заземляющем на противоположном.
2265
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 23 Июнь 2019, 21:25:45 »
А саму схему можно? А то ВНА, РВЗ с двумя заземляющими ножами... Хотелось бы понимать окончательно, о чем речь.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.