« : 23 Июнь 2019, 21:20:52 »Цитировать
Какие есть программы например для расчетов внутреннего электроснабжения?Знания и здравый смысл. Другие программы мне неизвестны.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Какие есть программы например для расчетов внутреннего электроснабжения?Знания и здравый смысл. Другие программы мне неизвестны.
Посмотрел ваш протокол и не соглашусь с его правильностью. Например пункт №3 измеренная кратность тока получилась 6, а на автомате вы указываете 5-10 и он у вас проходит. А если конкретно этот АВ работает на уровне кратности равной 10? то что тогда? Мы всегда берем максимальное значение.Ну как бы для модульной серии с характеристикой "С" расчетный ток КЗ должен быть выше 10хIн. Соответственно, "В" - 5хIн
Невольно стал создателем оффтоп-перепалкиВы еще перепалок не читали. Это так, ерунда. Я просто попробовал поставить рамки сразу, хочется, чтобы мы все были вежливыми и уважали друг друга.
ну а вообще, кто из нас не сталкивался в противоречиях в нтд, действующих и утвержденныхЕще как. Чего только коэффициент несимметрии токов утечки при испытаниях КЛ стоит. В ПУЭ он допускается большим, чем в ПТЭЭП.
Таки надо ветку открыть с терминологией))На сайте планируется размещать статьи на злободневные тематики. Первая (тестовая) все никак появиться не может, но вроде уже скоро.
Вот только это ваше "друг друга троллить" многие могут так понятьЯ должен был отреагировать - я отреагировал.
была пресечена модератором......в зародыше. Я не экстрасенс и мысли не читаю.
Предварительно думаю, что витковое.Так что в итоге было-то?
Шнур. Так называют провод, состоящий из двух и более изолированных, обязательно гибких жил с максимальным сечением 1,5 кв.мм. Жилы могут быть скручены между собой или уложены параллельно, шнур покрыт в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или обмоткой (оплеткой). Применяют шнур тогда, когда нужно запитать электрическим током некое перемещаемое в пространстве устройство. Например, "провод для утюга" или "провод для пылесоса" звучит так себе, а вот "шнур для утюга", "шнур для пылесоса" — в самый раз. Это понятно любому "чайнику", не только электрическому.Информация взята с сайта legrand статья с подробным определением понятий "провод", "шнур", "кабель" здесь
или я что-то пропустил и его уже в минюсте утвердили? или в фз-184 внесли изменения после 17-го года?Вот с этого момента поподробнее. Может, и я чего нового узнаю для себя. А то с этой работой сегодня про то, что жену на дачу обещал вечером увезти, забыл
Осталось раз и навсегда всем объяснить разницу между проводом и кабелемНа собственном форуме потерялся. Или В Контакте этот вопрос с кем-то обсуждался, или на канале.
а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
К тому же процитирован ГОСТ Р 50030.4.1-2002Тут я поторопился при подготовке ответа. Долго искал наименование ГОСТа в комментариях к фильму про пускатели. В итоге на что ссылку бросили, то и использовал. А надо было на актуальность проверить.
Удивило определение электромагнитного контактора.А чему тут удивляться? Я так полагаю, что и последующий процитированный текст почти дословно списан с какого-нибудь стандарта МЭК. Хорошо, что хоть перевод литературно-электрический.
Наша безграмотность от нашей же лениНеправда ваша. Поди найди это описание. Самому подсказали.
объяснить разницу между проводом и кабелемТак уже было где-то обсуждение на форуме этого вопроса.
сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисункеДа, мы так измеряем. Поскольку в вышеупомянутой таблице столбец озаглавлен "Сопротивление контактов". А к контактной системе относится именно эта часть. Остальное - средства доставки. Там как раз сопротивление в ходе эксплуатации не изменяется. Обрыв гибких связей диагностируется обычным зрячим человеком.