В соответствии с DIN VDE 0100-722 каждая точка подключения (розетка)
должна быть защищена УЗО с номинальным током утечки I∆n ≤ 30 мА.
т.е. нужно обеспечить защиту при возникновении токов утечки для зарядных розеток, установленных в зарядных станциях по защите от
токов утечки.
вопрос. есть стпнции для зарядки 2 авто. так нужно ли 2 УЗО? а если мы его решим поставить до станции, то как поставить 2 (розетки, то все равно будет 2)?
-
Не знаю, как у ваших DIN, но наше ПУЭ рекомендуют защищать УЗО линии розеточных групп. То есть, есть кабель из щитка, идет на группу розеток, эта группа защищается автоматическим выключателем с УЗО или дифавтоматом.
А тут еще новая старая новость всплыла: теперь и линии освещения так же надо защищать. Ни в одном проекте еще не видел, но требованию вроде не один год от роду.
-
можете пояснить, в чем разница для разных систем заземления
-
если сравнить с этими
-
Картинки я понял так
TN-S применяется для передвижных зарядок, заземление через розетку, УЗО тип А
TT-S применяется для стационарных зарядок, имеет отдельное локальное заземление, УЗО тип B