Киловольт
Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: Павел94 от 21 Январь 2022, 12:56:36
-
Добрый день. Подскажите, взаимозаменяемы ли выключатели, при одинаковом номинальном токе:
-АВМ4СВ
-АВМ4НВ
-АВМ4С
-АВМ4Н
В чем отличие С ин? СВ и НВ?
-
АВМ - обозначение серии
АВМ-4 - выключатели на номинальный ток до 400А:
АВМ 10 - до 1000А
В - выдвижной
Н – стационарный, неселективный, отличающийся выдержкой времени при перезагрузке, а также характеризующийся моментальным срабатыванием при токах короткого замыкания и перезагрузке
С – стационарный, селективный с выдержкой времени при токах короткого замыкания и перезагрузке
Н – неселективный
С – и селективный,
Т - тропическое исполнение
М - морское исполнение
Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации (https://disk.yandex.ru/i/jbXP8TI0raaJ_w)
-
АВМ - обозначение серии
АВМ-4 - выключатели на номинальный ток до 400А:
АВМ 10 - до 1000А
В - выдвижной
Н – стационарный, неселективный, отличающийся выдержкой времени при перезагрузке, а также характеризующийся моментальным срабатыванием при токах короткого замыкания и перезагрузке
С – стационарный, селективный с выдержкой времени при токах короткого замыкания и перезагрузке
Н – неселективный
С – и селективный,
Т - тропическое исполнение
М - морское исполнение
Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации (https://disk.yandex.ru/i/jbXP8TI0raaJ_w)
Спасибо. А как на практике реализована выдержка времени при КЗ?
-
У вас столько много вопросов, вы бы книгу читать начали сначала.
-
Спасибо. А как на практике реализована выдержка времени при КЗ?
Там такие "часики" стоят, механический замедлитель. Очень сильно выделяются, так как имеют цилиндрическую форму и по одному элементу на фазу.
Электромагнитный элемент при перегрузке начинает тянуть отключающую тягу через эту "тикалку", она постепенно позволяет ей приблизиться к отключающей планке автомата. Как только заранее выставленный зазор, соответствующий уставке по времени, будет пройден, настанет "бум".
Аналоги встречаются на приводах масляных выключателей, например - на ПРБА. Только там выдержки поменьше.
-
У авм выдержка до 0.6 секунды согласно паспорта))
-
У вас столько много вопросов, вы бы книгу читать начали сначала.
Вы не рассматривали вариант, что это делается для развития и посещаемости форума? Чтоб ногой хоть изредка подрагивал
-
Ого, какие возвышенные мотивы. Может тогда вместо кучи вопросов стоит и полезные сообщения писать? Только не такие дурацкие , как тот единственный невопрошающий пост (http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,537.msg5225.html#msg5225), который я видел. Не нужно пытаться прикрывать свою потребительскую натуры и отсутствие маломальских знаний благими намерениями. А к совету Максима лучше прислушаться.
-
Ого, какие возвышенные мотивы. Может тогда вместо кучи вопросов стоит и полезные сообщения писать? Только не такие дурацкие , как тот единственный невопрошающий пост (http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,537.msg5225.html#msg5225), который я видел. Не нужно пытаться прикрывать свою потребительскую натуры и отсутствие маломальских знаний благими намерениями. А к совету Максима лучше прислушаться.
ОК. Что почитать советуете?
-
Я бы начал с изучения, что такое поверхностный эффект в проводниках переменного тока, и эффект близости проводников.
-
ОК. Что почитать советуете?
Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации (https://disk.yandex.ru/i/jbXP8TI0raaJ_w)
-
ОК. Что почитать советуете?
Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации (https://disk.yandex.ru/i/jbXP8TI0raaJ_w)
Благодарю
-
АВМ - обозначение серии
АВМ-4 - выключатели на номинальный ток до 400А:
АВМ 10 - до 1000А
В - выдвижной
Н – стационарный, неселективный, отличающийся выдержкой времени при перезагрузке, а также характеризующийся моментальным срабатыванием при токах короткого замыкания и перезагрузке
С – стационарный, селективный с выдержкой времени при токах короткого замыкания и перезагрузке
Н – неселективный
С – и селективный,
Т - тропическое исполнение
М - морское исполнение
Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации (https://disk.yandex.ru/i/jbXP8TI0raaJ_w)
Я почему спрашивал - заказал современные автоматы выдвижные (с электронным расцепителем) в старые ячейки - монтаж прошел, вопросов не возникло у подрядчиков!
-
- заказал современные автоматы выдвижные (с электронным расцепителем) ...
Может, выкатные?
-
- заказал современные автоматы выдвижные (с электронным расцепителем) ...
Может, выкатные?
именно