Безопасное производство работ => Электрозащитные средства => Тема начата: Roman от 26 Январь 2019, 23:06:39
-
У нас на проверке знаний спросили
-
Потому что в "Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках" в пункте 2.10.3 написано:
Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.
-
Это я знаю, так и ответил. Просят объяснить причину такой длины, смысл.
-
Видимо, это как-то связано с максимально возможными расстояниями между токоведущими частями крайних фаз в РУ до 1000 В. Чтобы они при заносе руки внутрь могли быть перекрыты только перчаткой.
Другой версии у меня нет. А вообще в таких случаях я всегда интересуюсь правильным ответом у почтенной экзаменационной комиссии. Не знает - научи.
-
Их спросили, но отвечать они не стали, сказали самим узнать.
-
Их спросили, но отвечать они не стали, сказали самим узнать.
Домашнее задание? :)
-
Типа того :D
-
Видимо, это как-то связано с максимально возможными расстояниями между токоведущими частями крайних фаз в РУ до 1000 В. Чтобы они при заносе руки внутрь могли быть перекрыты только перчаткой.
Другой версии у меня нет. А вообще в таких случаях я всегда интересуюсь правильным ответом у почтенной экзаменационной комиссии. Не знает - научи.
Что-то я слышал что наоборот в установках выше 1000 вместе со штангой обеспечивает нужное расстояние до токоведущих частей
-
в установках выше 1000
Тогда уже в ЭУ выше 1000 В они надежно защищают руку до конца рукояток изолирующих штанг и указателей напряжения.
нужное расстояние до токоведущих частей
перчатки там никак не обеспечат. Для этого в "Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок" есть таблица №1 с допустимыми расстояниями до токоведущих частей.
-
Речь о том что нужное расстояние штанга+перчатка, типа 20 см рукоятка от кольца и ещё 15 перчатка
-
Речь о том что нужное расстояние штанга+перчатка, типа 20 см рукоятка от кольца и ещё 15 перчатка
Насколько мне доводилось пользоваться штангами, все пространство за ограничительным кольцом будет занято рукой в перчатке. Иначе этой штангой невозможно работать.
-
Указателем напряжения до 10кВ получалось. А заземление до 15 кВ со съемной штангой вообще двумя руками приходится ставить
-
У нас на проверке знаний спросили
Мне кажутся достоверными следующие объяснения:
1) при пробое перчатки, вас прижмет к шине напряжения на зо -з5 см, мышцы человека так устроены. потому не меньше 35 см! длинна локтя, старинная мера величины!
2) Установлена по усредненному расстоянию от кончиков пальцев до локтя.
Меньше нельзя -остаётся незащищённый участок руки, больше нельзя - будет мешать при сгибе руки.
-
С таким же успехом можно задать вопрос: почему фарфоровую изоляцию испытывают напряжением 42 кВ, а органическую 37,8кВ? Да и про все нормы в принципе)
Но если вопрос про перчатки вам задали несерьезно, то можно несерьезно ответить: чтоб легче скручивать было в сторону пальцев для проверки перед использованием))
-
У нас на проверке знаний спросили
И все-таки ,хотелось бы узнать правильный ответ, с точки зрения тех, кто спросил. Раз спросили, значит - они его знают.
-
Накопал в интернете (из чего-то советского):
Диэлектрические перчатки применяются в качестве основного электрозащитного средства в электроустановках напряжением до 1 кВ, а в установках выше 1 кВ - в качестве дополнительного. По условиям безопасности длина перчатки должна быть не менее 350 мм, чтобы надетая на руку она прикрывала обшлаг рукава костюма. (Обшлаг — отворот на рукаве мужской одежды).
И, вроде бы так просто, НО:
как тогда объяснить, что бывают диэлектрические перчатки до 800мм?
"Согласно общему требованию, минимальная длина для диэлектрических перчаток установлена в 36 см и более. Однако есть более четкая градация длины перчатки от класса ее защиты. Например перчатки с самым высоким 4м классом защиты выпускаются не менее 410 мм. Максимальная длина диэлектрических перчаток 800 мм.
Толщина перчаток должна быть не менее 0,6 мм, однако чем выше класс защиты перчаток тем толще она должна быть.