Если кто столкнётся с похожей проблемой, вот возможные варианты: ЗГНП (можно в поиске набрать ЗГНП 4.4) и ЗЗСГ-4. У первого варианта нужно учитывать величину тока замыкания на землю, для второго варианта нам понадобиться разомкнутый треугольник ТН и кое-какая мелочёвка связанная с частотой 25 Гц, вообщем подробности в интернете. Ну и конечно готовые решения на электронных терминалах защиты ABB, Siemens и т.д.

2
Интересно получилось) Это с пятой машины, с нашей родной ТЭЦ) Так вот, в информации к терминалам "Механотроника" упоминается, что они сняты с серийного производства. Я думаю что в данный момент используются ТТнп без подмагничивания. К сожалению нормального фото пока нет.

3
Добрый день, коллеги. Нужна помощь. Вышел из строя шинный трансформатор тока нулевой последовательности для защиты обмоток статора генератора. Не могу найти производителей и аналогов для замены. Нашёл что сняты с производства. Трансформатор с подмагничиванием, уменьшены токи небаланса. Может кто сталкивался с их поиском и нашёл организацию? Или существуют аналоги? Заранее спасибо.

4
Доброго времени суток господа и дамы.
В ПУЭ сталкиваюсь с такими фразами: 3.2.110. На одиночных линиях...СЛЕДУЕТ устанавливать ступенчатые токовые защиты... От замыканий на землю должна быть предусмотрена, КАК ПРАВИЛО, ступенчатая токовая защита.
Существуют ли конкретные защиты, обязательные к установке, допустим на ЛЭП-110 кВ (прекрасно вижу, что прописано в ПУЭ и про особые условия, и про возможности качания системы, и т.д.). Может есть сводная таблица где собраны все виды защит, для всех видов оборудования, с четким разграничением на обязательные (ДЗЛ, ТО, ВЧ) и дополнительные? Может есть РД от... например, Ленэнерго? Только не могу найти. Заранее спасибо.