Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Андрей_111 от 13 Декабрь 2023, 18:09:02

Название: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: Андрей_111 от 13 Декабрь 2023, 18:09:02
Приветствую, коллеги!
Не можем понять, рабочий или нет.
Привезли нам трансформатор ТМ-250 (по размеру приблизительно 250 или 400) без шильдика с указанием: «проверить на работоспособность». Для начала испытали масло, промегерили. Проверили коэффициент трансформации и поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк. В итоге забрали поставили его в КТП, а он не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям. Естественно, ткнули УВНом на шпильки ВН, три фазы в наличии.
Мультиметром проверили обмотки ВН и НН на обрыв, на сторонах ВН и НН фазы между собой звонятся.
Как понять что с ним?
Возможно у него на ВН другое соединение обмоток, так он хотя бы загудел бы.. прошу совета, коллеги.
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: AlexZhuk от 14 Декабрь 2023, 17:27:39
1. На холостой ход через какую обмотку ставили?
2. Положение анцапфы меняли?
3. Трансформатор старый?
4. Сопротивление обмоток постоянному току, я так понял, на всех положениях анцапфы никто не измерял, ибо нечем?
Цитировать
Проверили коэффициент трансформации
5. Каким образом?
Цитировать
поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк
Вот этот момент поподробнее. куда подавали: на ВН или НН. Напряжение на противоположной обмотке при этом измеряли?
Цитировать
не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям
"Не гудит" означает, что нет тока по стороне ВН. Или полный обрыв (потеря контакта) на анцапфе (такое возможно), или вы что-то намудрили с напряжением питания. Может, предохранители вышибло на двух фазах, а вы указателем напряжения напряжение одной фазы видите?
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: Андрей_111 от 14 Декабрь 2023, 18:29:15
1. На холостой ход ставили так: запитали специально предназначенный  трансформатор,  на низкую  сторону подали  400В получили 10кВ, перемычками соединили с проверяемым трансформатором, то есть подали 10кВ на наш трансформатор (да, мы не мерили напряжение на стороне НН….наша грубая ошибка).
2. Положение анцапфы меняли, на всех 5 положениях. В среднее положение поставить невозможно, так как конструкция анцапцфы не даёт это сделать. В среднем положении мультиметр фиксирует обрыв по стороне ВН.
3. Трансформатор не очень старый, без шильдика, зарубежный.  Крышка анцапфы красного цвета, первый раз такой трансформатор видим.
4. Мерили миллиомметром, сравнивать было не с чем, но заметных отклонений не было.
5. Описал в пункте 1.

Александр, можно ли грешить на соединение обмоток?

Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.

Александр, мерить сопротивление обмоток постоянному току мы умеем, а вот правильно посчитать разницу отклонений между фаз нет, так как прибор считает автоматически, то перепроверяя его, у нас данные с ним разнятся ..
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: Sharfik от 14 Декабрь 2023, 19:05:30
Хоть фото зверя инородного покажите) А то интригуете))
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: AlexZhuk от 15 Декабрь 2023, 17:04:06
Ну, допустим, другое соединение обмоток, но загудеть то он должен? Да.
Цитировать
Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.
Вот пока из всего выше написанного единственная рабочая версия остается о неисправности самих предохранителей.
Чудес на свете не бывает.
Можете попробовать подать на него напряжение на сторону НН и послушать, загудит ли. Только и всего, в таком режиме вы не поймете даже, совпадает ли группа соединения обмоток.
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: Андрей_111 от 16 Декабрь 2023, 14:43:41
Александр, спасибо за ваши ответы!
Рассказываю продолжение истории. Приехали, ткнули УВН до разъединителя, все фазы в наличии. Проверили предохранители (10 А, мощность трансформатора 250кВА), оказалось 2 из 3х сгорели (изначально ставили исправные). Вопрос, почему они сгорели? Не ясно..
нашёлся шильдик, оказалось группа соединений обмоток Y/Yz-11.
коэффициент промеряли: получилось 25.
Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: Алексaндр от 16 Декабрь 2023, 22:18:16

Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.
20а мало, смотрите таблицы, от 31 А надо.
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png (https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png)
Название: Re: Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь
Отправлено: AlexZhuk от 23 Декабрь 2023, 19:36:56
Перечитал переписку и нигде не нашел, соответствует ли номинальное напряжение трансформатора напряжению электроустановки.
Но, полагаю, включение уже производили? Как успехи.