76
Привет,
я не профессионал в электрике, поэтому много вопросов по этой теме, т.к. постоянно сталкиваюсь по работе с применением наших материалов в электрооборудовании.

Помогите разобраться если знаете точно, где это применяется.

Вложил картинки с  нашей лентой, которая широко используется в Европе для заземления. Описание здесь https://ppitape.ru/products/ppi-1096

В России не могу найти организации, которые бы применяли подобный материал.

Есть идеи где у нас это может быть востребовано?
У нас на заводе (фармацевтика), такую полосу укладывали под специальный линолеум для снятия статического электричества и соединяли с контуром заземления, обязательно.

77
Да, куплет действительно хорош. Как Ю. Шевчук поёт-"... ночью прёт хорор, утром оперетта." А вообще, складывается впечатление, что проектировщики все сейчас, только на кнопки в компе умеют нажимать. Свободные художники, так сказать. Мне попадалась двойная розетка фирмы легранд, у которой внутри перемычки лежат, чтобы гнезда соединить. Они, что думают, что я интригант? Одно гнездо подключу, а второе без питания оставлю? Я покупаю Двойную розетку!!!

78
Спасибо за ответы. Просто, почему настаиваю на 60кВ, у нас в ТП в подвале, где лежат вводные кабели, почти целый год была вода. ТП эксплуатируется с 2018 года, но заниматься этим вопросом было некому. Когда восстановили гидроизоляцию фундамента и полностью осушили подвал, увидели, что из кабелей вытекает масло. Причём не на месте заделки (муфты), а в метре от неё. Кабель в течении недели издавал характерный гул с потрескиванием-думали рванёт. Нагрузки около 1 МВт. Думаю, что испытание покажет реальное положение дел. Насчёт отсоединения кабелей-это да. У нас в ТП-без проблем, а со стороны питания, ребята, чтобы поменять ТТ, выдвигали ячейку с отсоединением от ошиновки, с соответствующими репликами в адрес проектировщиков (вспоминаю фильмы Алекса).)))

79
Доброго времени суток, коллеги. Нужно испытать кабели АСБл-10 повышенным напряжением. Возникли разногласия с коллегами. Я предлагаю испытывать кабели, отбросив концы с двух сторон, и подавать на него напряжение 60 кВ. Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ. Испытания будет проводить сертифицированная лаборатория. Можно-ли так делать, я в ПУЭ и ПТЭЭП не нашёл. Нашёл, что кабели 10 кВ должны испытываться 60 кВ 5 минут, т.к. испытания эксплуатационные (ПУЭ таблица 1.8.39, ПТЭЭП таблица 10). Спасибо за ответы.

80
Наболело / Re: Журналы на рабочем месте
« : 28 Август 2020, 10:34:46 »
Прошу прощения, что тупил. Просто документ в PDF был, поэтому пришлось файнридер ставить. Ниже текст документа. За месяц нам его прислали, а дальше, собственно проверка была. Думаю, что к объектам электроэнергетики могут и другие требования предъявляться, ну а мы к потребителям относимся, так что с нас это спрашивали.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

О проведении внеплановой выездной проверки
1. Провести проверку в отношении акционерного общества
2.
Место фактического осуществления деятельности:
3.   Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Янкина Алексея Алексеевича - государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Московской области Центрального управления Ростехнадзора.
4.   К проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций, не привлекаются.
5.   Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313853436.
6.   Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алёшина А.В. от 15.01.2020 № 15 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2020 году», на основании поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № ДК-П9-11542.
Задачей настоящей проверки является осуществление федерального государственного энергетического надзора.
7.   Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.
8.   Срок проведения проверки: не более 6 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 11 марта 2020 г.
Проверку окончить не позднее 18 марта 2020 г.
9.   Правовые основания проведения проверки:
п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
п.п. 5.3.1.6 п. 5.3.1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;
п.п. 4.1.2 п. 4.1 Положения о Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 11.
10.   Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846;
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
Правила осуществления мероприятий по контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 № 103;
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;
Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757;
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261;
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280.
11.   В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки
(с осуществлением при необходимости фото и видеосъемки):
1)   визуальный осмотр зданий, строений, сооружений, энергоустановок - в период с 11.03.2020 по 18.03.2020;
2)   рассмотрение документов, проверка соблюдения обязательных требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики - в период с 11.03.2020 по 18.03.2020.
12.   Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610;
Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 30.01.2015 № 38.
13.   Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
документы, подтверждающие полномочия руководителя организации или уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий по представлению интересов лица при проведении проверки, а также документы, подтверждающие личность указанных лиц;
сведения об основном электрооборудовании (подстанции, ВЛ, КЛ, электрические двигатели и др.);
перспективный план реконструкции и модернизации электрооборудования и электрических сетей;
план капитальных ремонтов, отчет о выполнении;
перспективный график ремонта оборудования;
приказ о комиссии по приемке оборудования из ремонта;
подробная справка о степени износа основных производственных фондов в период проверки (по данным бухгалтерии, энергоаудита);
сведения об аварийности и травматизме за два года;
перечень электрооборудования, отслужившего нормативный срок;
акты технического освидетельствования электрооборудования, зданий и сооружений, отслуживших нормативный срок;
документы, подтверждающие наличие подготовленного электротехнического персонала для осуществления эксплуатации электроустановок (приказы о назначении на должность, должностные инструкции, договор на эксплуатацию со специализированной организацией и т.п.);
документы, подтверждающие проведение обязательных форм работы с электротехническим персоналом, а именно: вводный инструктаж;
инструктажи на рабочем месте; производственное обучение (стажировка); проверка знаний норм и правил работы в электроустановках; дублирование;
контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации;
приказ о создании комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках у электротехнического и электротехнологического персонала;
документы,   подтверждающие проведение   обязательной проверки
состояния здоровья у работников из числа электротехнического персонала;
документы, подтверждающие обучение работников из числа электротехнического персонала приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях;
документы, подтверждающие назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя, отвечающих требованиям действующих правил (наличие необходимой группы по электробезопасности (V-для электроустановок напряжением выше 1000В, IV-для электроустановок напряжением до 1000В), присвоенной в комиссии органов государственного энергетического надзора);
перечни, в которых зафиксировано распределение инвентарных средств защиты между объектами (электроустановками) в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования, с указанием мест хранения средств защиты;
журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках;
протоколы испытаний электрозащитных средств;
документы, подтверждающие укомплектованность электроустановок предприятия защитными средствами в соответствии с действующими правилами и нормами;
программы стажировки электротехнического персонала, разработанные по каждой должности;
перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
документы, подтверждающие присвоение неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, группы I по электробезопасности. Утвержденный руководителем перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности;
утвержденные программы подготовки электротехнического персонала, с указанием необходимых разделов правил и инструкций;
определенный руководителем объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работников из числа электротехнического персонала по соответствующей должности (профессии), а также требований технических нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в их служебные обязанности;
документация по вопросам организации эксплуатации электроустановок: журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; списки работников;
имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения
оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ; перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;
документ, определяющий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (распоряжение руководителя организации);
паспорта на заземляющие устройства;
паспорта на подстанции, кабельные и воздушные линии электропередач;
документы, подтверждающие проведение визуального осмотра видимой
части заземляющего устройства, осмотра заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего
устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования для определения технического состояния заземляющего устройства;
график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства;
документы, определяющие периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.);
журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
документ о назначении ответственного работника для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним;
документы, подтверждающие проведение испытаний и измерений в электроустановках;
исполнительные, рабочие, проверенные на соответствие фактическим (работником, выполняющим обязанности ответственного за электрохозяйство) схемы первичных и вторичных электрических соединений;
должностные инструкции по каждому рабочему месту (для электротехнического персонала), инструкции по охране труда на рабочих местах по применению переносных электроприемников, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями на электроустановки;
акты разграничения электрических сетей по эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей (сетевой) организацией;
техническая документация, наличие и ведение которой регламентируется Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
эксплуатационная документация.
14.   Для выполнения задач проведения проверки в установленные настоящим распоряжением сроки необходимо обеспечение проверяемым юридическим лицом присутствия в ходе проверки его уполномоченных представителей и представления документов, подтверждающих соблюдение обязательных требований. 
15.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела государственного энергетического надзора
Центрального управления Ростехнадзора
----------------------------.
Заместитель руководителя
-----------------------







81
Наболело / Re: Журналы на рабочем месте
« : 28 Август 2020, 08:58:01 »
Могу в личку прислать файл. У нас в марте 2020 года была проверка Ростехнадзора. Там полный перечень документации, которую смотрели. Пришлите адрес эл. почты-скину, если нужно.

82
Наболело / Re: Журналы на рабочем месте
« : 28 Август 2020, 08:40:24 »
Это далеко не полный перечень необходимой документации. У меня не получается прикрепить файл. Может позже получится.

83
А ещё такой был случай. Когда работал электромонтёром в институте N, поступила нам заявка: не работает розетка 220 В. Перед этим там делали капитальный ремонт шабашники, которые умеют всё ( от покраски плинтусов, до запуска космических летательных аппаратов))).Приходим с коллегой на место, начинаем проверять напряжение ПИНом - отсутствует. Все групповые автоматы в щите включены. Вскрываем розетку-кабель подходит. Ну, думаем, в смежном помещении, примерно на этом же уровне тоже розетка стоит, наверное шлейфом сделали, может что отвалилось? Открыли-шлейфа нет. Решили сам кабель, не работающей розетки посмотреть, может на нём что не так? Потянули его из стены и чудо: это был кусок примерно 10 см, просто замурованный, в стену.))) "ШАБАШНИКИ", что с них взять. Но вот мой коллега электромонтёр 6- разряда с 40-ка летним стажем на комплименты не скупился в этот день)))

84
Да, полностью согласен.
1. Ответственный за электрохозяйство с V гр. есть. Я являюсь заместителем (V гр.)
2. Персонал оперативно-ремонтный у нас весь обучен и работает не первый год. Более того, мы ежегодно отправляем списки персонала, имеющего право вести оперативные переговоры с МОЭСК, с приложенными копиями удостоверений. А также имеется ОРД о том, кто может выдавать наряд и т.д.
3. Как раз у нас круглосуточно дежурные электромонтёры работают. Я думаю, что т.к. я веду все переговоры с МОЭСК, то я вправе выдавать разрешение на подготовку рабочего места, а также разрешать включение электроустановок в работу, несмотря на совмещение двух обязанностей (выдающий наряд, ответственный руководитель работ). Поправьте меня, если так делать нельзя. Разрешение на подготовку рабочего места выдаёт лицо, которое не прописано в правилах, т.е. есть лицо выдающее наряд и т.д. А кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места, я не нашел.

85
Занимаемся производством лекарственных средств. У нас на территории одна РП-10кВ (принадлежит МОЭСК) и две ТП-10/0.4 кВ, суммарной мощностью 3.15 МВА (принадлежат нам). АВР стоит в цепях управления, т.е. 2 ввода-2 ОЛС. Если один ОЛС вышел из строя, управление перекидывается на второй ввод. ОПН стоят после Вакуумного выключателя, на отходящих линиях. На вводе ОПН нет. ОЛС подключен после ВНа на вводе. Вообще схема такая (одной секции): Приходит кабель на ВНа, дальше на секцию, с секции питается силовой трансформатор, и отходящая линия на вторую ТП. Секционник присутствует: состоит из ВНа и разъединителя. Выключатели ВВTEL. Может ОПН на вводе тоже надо было поставить? Но это изменение проекта. Со схемой управления пока не разбирались. Если найдём причину, то напишу.

86
Спасибо. ОЛС без предохранителя подключен, хотя на схеме он есть (подрядчики будут переделывать). ОПН стоят. Вот думаем, может феррорезонанс? Но на трех других вводах точно такие же ОЛС стоят и всё нормально. Они зарезервированы от 2-х разных вводов через АВР. По поводу наряда, думаю, что нужно нам назначить ответственного (старшего) из ИТР для оперативных переключений, чтобы он мог разрешать готовить рабочее место. Просто совмещать можно не более двух обязанностей: Я выдаю наряд и буду ответственным руководителем работ; допускающий будет производителем работ, ну и члены бригады. Я бы мог конечно совместить все обязанности, но правила запрещают, поэтому одного человека в этой схеме надо брать откуда-то.

87
У нас такой был случай. При строительстве завода, строились две ТП 10/0,4 и РП 10кВ. Кабели АСБл прокладывались зимой к фундаментам, но из-за отсутствия точной планировочной отметки, было принято решение свернуть их в бублики, не заводя в ТП, и прикопать, чтобы не сп...ли. Весной привезли КТП и установили на фундаменты, пришло время кабелей. В один прекрасный, солнечный, морозный день звонит мне энергетик: Б..я, эти ... кабели порвали экскаватором....!!! На месте наблюдаю такую картину: стоят 15 выходцев со средней Азии, с лопатами в руках и смотрят как экскаватор выдёргивает кабель, разрывая изоляцию. На вопрос, а что нельзя было лопатами аккуратно обкопать, последовал ответ: да мы только чуть-чуть поддеть хотели. Но это не всё. Оказалось, что до ТП-1 тоже не хватило кабеля. Теперь наш кабельный журнал выглядит следующим образом: 2 муфты в пяти метрах от РП, и две муфты в трёх метрах от ТП-1. Хочешь смейся, а хочешь плачь. Вот такие в 21 веке монтажники.

88
Доброго времени суток. Хочу поблагодарить Алекса за проделанную работу по созданию, лучшего на мой взгляд, пособия для электротехнического персонала на просторах интернета. В энергетике я сравнительно недавно - около 15-ти лет. Ремонт и обслуживание электрооборудования 0.4/10 кВ, а также пароснабжение ( электродные парогенераторы), вентиляция и кондиционирование.
 У меня вопрос следующий: Нужно заменить ОЛС-10/1,25, расположенный в вводной ячейке вместе с выключателем ВНа. Ввод кабеля снизу. Отключать и заземлять требуется, и кабель и секцию. На секцию есть стационарный ЗН, а в сторону генератора нет (благодаря опытным проектировщикам). Со стороны генератора нас должен отключать МОЭСК (заявка на отключение за 3 дня делается). Переговоры обычно по телефону проводятся. Как это оформить в наряде? Должен-ли диспечер МОЭСК в своём журнале указывать наш номер наряда, если мы просим включить ЗН в нашу сторону?У нас персонал оперативно-ремонтный, так что подготовку рабочего места выполняет сам. От кого он должен получать разрешение на подготовку РМ, если нет ответственного по оперативному персоналу(т.е. есть инженер-электрик, инженер-энергетик, не назначенные ответственными за оперативные переключения)? Немного сумбурный вопрос, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
 И ещё вопрос не по теме: из-за чего может ОЛС выходить из строя второй раз за год? Можно-ли заменить его на ОЛСП, не меняя проект? ОЛС питает цепи управления и защиты вакуумником ВВТЕL контроллер- сириус. Спасибо.