Киловольт

Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: mastaq от 27 Декабрь 2023, 18:46:54

Название: молниезащита
Отправлено: mastaq от 27 Декабрь 2023, 18:46:54
добрый день
есть так много, чего не знаю и не понимаю, не имею опыта
к примеру - молниезащита
на высоте, на берегу моря, стоят несколько контейнеров и установка которой они и управляют
главный вагончик - телекоммуникационный

питание этого обьекта от генератора

какие меры и при каких условиях необходимы для молниезащиты?
брать в рассчет конструкции вблизи которые выше этого каравана?
Название: Re: молниезащита
Отправлено: Макс от 28 Декабрь 2023, 10:48:07
Должны быть определены проектом электроснабжения.
Название: Re: молниезащита
Отправлено: AlexZhuk от 31 Декабрь 2023, 20:59:40
Должны быть определены проектом электроснабжения.
Поддерживаю. Тут без проекта совершенно никак. Должны быть определены типы молниеприемников, их расположение и размеры, а также рассчитано заземляющее устройство исходя из характеристик грунта.
Название: Re: молниезащита
Отправлено: Sharfik от 07 Январь 2024, 08:05:50
какие меры и при каких условиях необходимы для молниезащиты?
брать в рассчет конструкции вблизи которые выше этого каравана?
Очень внимательно первый раздел РД 34.21.122-87 прочитайте и посмотрите на что вы попадаете. Нужна еще карта грозовой активности района будет, по РФ в ПУЭ есть.