Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Макс_fffffffff от 13 Декабрь 2022, 07:23:25

Название: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: Макс_fffffffff от 13 Декабрь 2022, 07:23:25
Здравствуйте, вопрос такой по счётчикам учёта электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М задал коэффициент трансформации по току и по напряжению, у нас ЗРУ 10 кВ, по току поставил коэффициенты  трансформаторов тока, а напряжения указал коэффициент 100 (ВН/НН) ... В связи с этим счётчики перешли с величины измерения К Вт на величину измерения  М Вт, эксплуатация говорит это не верно, мне ваше мнение хочется узнать, если сможете мне объяснить буду очень рад
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: AlexZhuk от 19 Декабрь 2022, 13:21:37
1. Ну, не хочется эксплуатации - ну   не надо, пусть так считают.
2. А если в системе есть АИИСКУЭ - то это совсем другой вопрос.
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: blastbeat от 15 Январь 2023, 20:56:03
100 - это напряжение по низу. Коэффициентом будет 6300/100 = 63. В сети может быть не стандартное 6,3 кВ, а именно 6 кВ или 6,6. Если это так то и пересчитаете соответственно.
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: AlexZhuk от 16 Январь 2023, 11:40:22
100 - это напряжение по низу. Коэффициентом будет 6300/100 = 63.
Если считать коэффициент трансформации по линейному напряжению, то им считается 6000/100В, то есть 60, это вы верно подметили. Я что-то упустил этот момент, цифра 100, знаете, как-то успокаивает, потом что полностью ассоциируется с ТН.
От напряжения в сети коэффициент трансформации ТН не зависит, а флуктуации напряжения учитывает сам счетчик. Для чего к нему его и подключают.
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: blastbeat от 16 Январь 2023, 12:04:31
Ну сами трансы могут быть с напряжением первички 6,3, 6,6, 6,0. А выбирают его  в зависимости от напряжения сети. Вот я так и написал. Обычно стандартное напряжение 6,3 - оно же, например, берётся при расчётах РЗА.
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: AlexZhuk от 16 Январь 2023, 12:13:04
Ну сами трансы могут быть с напряжением первички 6,3, 6,6, 6,0.
Трансформаторы напряжения? Видел везде одну и ту же цифру - 6000.
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: blastbeat от 16 Январь 2023, 13:32:50
https://www.electroshield.ru/catalog/transformatory-izmeritelnie/znol-seshch-6-10-20-35/?ysclid=lcyny2meml947056666

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 	ЗНОЛ-СЭЩ-06
6 / √3;
6,3 / √3;
6,6 / √3;
6,9 / √3
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: AlexZhuk от 16 Январь 2023, 14:47:03
Век живи, век учись, дураком помрешь.
чего только на своем сайте нового не узнаешь  :)
Название: Re: Счётчики учёта электроэнергии
Отправлено: blastbeat от 16 Январь 2023, 15:40:22
Это точно. Особенно в такой отрасли как энергетика, где за прогрессом нифига не успеваешь даже в своём конкретном направлении. А в энергетике этих направлений пруд пруди))