Александр, спасибо за ваши ответы!
Рассказываю продолжение истории. Приехали, ткнули УВН до разъединителя, все фазы в наличии. Проверили предохранители (10 А, мощность трансформатора 250кВА), оказалось 2 из 3х сгорели (изначально ставили исправные). Вопрос, почему они сгорели? Не ясно..
нашёлся шильдик, оказалось группа соединений обмоток Y/Yz-11.
коэффициент промеряли: получилось 25.
Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.

2
1. На холостой ход ставили так: запитали специально предназначенный  трансформатор,  на низкую  сторону подали  400В получили 10кВ, перемычками соединили с проверяемым трансформатором, то есть подали 10кВ на наш трансформатор (да, мы не мерили напряжение на стороне НН….наша грубая ошибка).
2. Положение анцапфы меняли, на всех 5 положениях. В среднее положение поставить невозможно, так как конструкция анцапцфы не даёт это сделать. В среднем положении мультиметр фиксирует обрыв по стороне ВН.
3. Трансформатор не очень старый, без шильдика, зарубежный.  Крышка анцапфы красного цвета, первый раз такой трансформатор видим.
4. Мерили миллиомметром, сравнивать было не с чем, но заметных отклонений не было.
5. Описал в пункте 1.

Александр, можно ли грешить на соединение обмоток?

Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.

Александр, мерить сопротивление обмоток постоянному току мы умеем, а вот правильно посчитать разницу отклонений между фаз нет, так как прибор считает автоматически, то перепроверяя его, у нас данные с ним разнятся ..

3
Приветствую, коллеги!
Не можем понять, рабочий или нет.
Привезли нам трансформатор ТМ-250 (по размеру приблизительно 250 или 400) без шильдика с указанием: «проверить на работоспособность». Для начала испытали масло, промегерили. Проверили коэффициент трансформации и поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк. В итоге забрали поставили его в КТП, а он не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям. Естественно, ткнули УВНом на шпильки ВН, три фазы в наличии.
Мультиметром проверили обмотки ВН и НН на обрыв, на сторонах ВН и НН фазы между собой звонятся.
Как понять что с ним?
Возможно у него на ВН другое соединение обмоток, так он хотя бы загудел бы.. прошу совета, коллеги.

4
Прошу помощи. Планирую делать схему АВР, схема имеется, но вопрос в другом. Есть ли какая-то литература о правилах подключения контакторов? Хочу избежать ошибки и неправильность при разработках других схем автоматики.

5
Поделюсь опытом. Используем печать на автоматической оснастке 60*40 мм. Чернила Норис №191 (на спиртовой основе) - 25 мл хватает чтобы пережить 2-3 подушечки (примерно раз в пол года или реже приходится менять подушку краска засыхает и проще новую использовать чем отмыть). Подушки не простые, а именно для таких чернил, для клише(вроде) для таких чернил изготавливают из другого материала. Из эксплуатации: вот через 4 года было решено немного оттереть клише от старой краски, ничего критичного, вернулась четкость оттиска. Подушку в оснастке не храним, после использования вынимаем и запаковываем в пакет, чтобы не сохла. Клише также от остатков очищаем штампованием листов бумаги или ветоши. Краска бывает сильно разная, до этого другая убивала подушку за 2 месяца - просто засыхала до сухаря. Конкретно с Норис №191 подушка может месяц пролежать в пакете и всё будет в порядке. Оттиск имеет чисто базовую информацию. Номера и даты заполняются масляной ручкой "MunHwa MC Gold" синяя (новую ручку лучше расписать на бумаге побольше, т.к. заметил из-за талька может перестать писать). Ничего водой не смывается и не мажется. По смывке печатей не скажу - не производим это. Знаю заказчика у них только резиновые перчатки (более 30 пар), они смывают наши штампы "калошей". Ничего за это время не разъело, не потрескалось, перчатки испытания проходят вот уже 3 года. Есть перчатки, где реально уже больше 12 или около того штампов (не только наши) - в таких случаях просто замазываем дату чёрным маркером - и да маркеры от талька тоже не живут долго (красный для перечёркивания). В целом при ошибке в написании ручка стирается изопропанолом, хотя грязюку разводит - используем ватные палочки, чтобы точечно работать. Как-то на печать закралось "годен до" - там обычно ставим прочерк, т.к. на заводском штампе присутствует Эв, Эн.

Подскажите по стоимости, сколько вам вышло заказать печать?

6
В былые времена все то же самое делали масляной краской. Штамп был (его сложнее всего наносить, сноровка требовалась), а цифры наносили штампиками из набора от 0 до 9.
Сейчас заказали наборный штамп. На нем набрали необходимый текст с наименованием электролаборатории и прочими требуемыми письменами. А дата следующего испытания и номер перчатки меняется на этом же штампе. Старый стираем растворителем. Тоже непросто. Особенно с моим зрением: как со штампом ковыряться, так хоть увольняйся.
Но штампует хорошо. Тут еще главное - чернила правильные подобрать.
Правда тут недавно беда случилась: подушечка штемпельная отвалилась. пришлось помучиться. Перчатки испытываю нечасто, поэтому что сейчас твориться - не знаю.


Насчет наклеивания... вроде правила не запрещают, но надежность остается под вопросом.

1.4.5. -----
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена. На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами.

Если вам не сложно, сообщите пожалуйста марку чернил и растворителя для их смывки. У нас в лаборатории большая проблема со штампованием перчаток и бот, пробовали разные марки чернил, получаем два варианта: 1 штамп с датой и номером смыть практически ничем невозможно, 2 штамп с датой и номером быстро стирается и размазывается.

Здравствуйте, ну что пришли к хорошему решению? Сам хочу уйти от обычной краски на штемпель.. Поделитесь опытом)

7
В былые времена все то же самое делали масляной краской. Штамп был (его сложнее всего наносить, сноровка требовалась), а цифры наносили штампиками из набора от 0 до 9.
Сейчас заказали наборный штамп. На нем набрали необходимый текст с наименованием электролаборатории и прочими требуемыми письменами. А дата следующего испытания и номер перчатки меняется на этом же штампе. Старый стираем растворителем. Тоже непросто. Особенно с моим зрением: как со штампом ковыряться, так хоть увольняйся.
Но штампует хорошо. Тут еще главное - чернила правильные подобрать.
Правда тут недавно беда случилась: подушечка штемпельная отвалилась. пришлось помучиться. Перчатки испытываю нечасто, поэтому что сейчас твориться - не знаю.


Насчет наклеивания... вроде правила не запрещают, но надежность остается под вопросом.

1.4.5. -----
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена. На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами.

Если вам не сложно, сообщите пожалуйста марку чернил и растворителя для их смывки. У нас в лаборатории большая проблема со штампованием перчаток и бот, пробовали разные марки чернил, получаем два варианта: 1 штамп с датой и номером смыть практически ничем невозможно, 2 штамп с датой и номером быстро стирается и размазывается.


Не прогрузились фотографии, Алекс Жук. Есть возможность продублировать?

8
AlexZhuk, спасибо! Ваши наводящие вопросы натолкнули на рассуждения!
А чем руководствуются монтажники при монтажах, а именно о контактах соединениях. Только ГОСТы или есть какие-то работы (книги)?

9
Жилы кабеля и трансформатор

10
Приветствую, форумчане. Не могу побороть нагрев контакта, зачищал, протягивал- помогло из аварийного дефекта перешло в развившейся (с 90градусов до 40). Хочу разобраться в вопросе, подскажите, как вы боретесь с контактами и, что посоветуете почитать по этой наболевшей у меня теме:) делитесь опытом! Он бесценен))

11
Не могу сказать, чем 305-й рейс от 407-го стрижа отличается, так как РЕЙСами не пользовался. Но могу с уверенностью заявить, что ребята из Эрстед действительно очень толковые и много времени потратили на исследования, разрабатывая свою продукцию (НЕ РЕКЛАМА!) То есть ребята не теоретики, а реально практики! Был у них, общался.
Приборы их производства даже на экспорт идут.

Но если не уметь пользоваться методами рефлектометрии, то даже самый дорогой и навороченный прибор вам не поможет отыскать место повреждения.

Чем руководствоваться, точнее какая работа по вашему мнению более удачно и емко описано для поиска повреждения, или что бы вы посоветовали изучить перед выходом в "поле"?

12
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

13
марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.

Кабель по описанию похож на АСБ как раз для него обычно используют коэффициент 1,87 а сигнал через ёмкость идет, возможно после повреждения сигнал слабеет.
Смотрите рефлектограмму внимательней, если обрыв в муфте, то просто по расстоянию выслушиваете ее.

А как подключали генератор, фаза-фаза или фаза земля?

сигнал слабеет к концу линии, а не сразу после обрыва, поэтому прослушка не даст точного результата тем методом, который я использовал, а подключал генератор так: на начало поврежденной фазы подключал генератор, концы кабеля были заземлены, кроме двух жил в начале КЛ. Вопрос по поводу коэффициента укорочения, в таблицах видел это значение для сечения 50мм2 и 240мм2, однако в этой таблице нет коэффициента для АСБ 70мм2, какой в этом случае поставить, подскажите пожалуйста?

14
По рефлектомии: а какой коэффициент укорочения у кабеля, вы знаете? Мне вот, например, кажется, что такое оборудование остро заточено на кабели в металлических оболочках.
И, кстати, обрыв жилы в контрольном кабеле КАВВГ 24х2,5 мне когда-то найти не удалось. Мясо из загогулин. Но скорее всего, его как сварочный использовали до этого, соединив все жилы. Так что не факт.
По генератору: а как ток-то по кабелю шел? Через зазор в оборванных жилах? Вот и фонило все вокруг, включая лотки.

По рефлектомии: коэффициент, признаюсь не знаю как выбирать.. однако был установлен 1.870 по команде начальника, оболочка свинцовая.
По генератору: проверочный ток с генератора, не знаю как через расстояние прошёл (напомню, жилу 2-3 см выжгло), вот я и удивляюсь как трассоискатель видел кабель ЗА обрывом :) как фонило, если изоляция поврежденных жил была хорошая по мегеру.

15
Какой кабель, марка?
 В прочем можно заземлить противоположный (от генератора) конец кабеля (все жилы) крокодильчиками на землю.

марку не скажу скорее всего Аввг со свинцовой бронёй и джутовой оплетке, противоположный конец был заземлен. Сопротивление мегером между поврежденными жил стремилось к бесконечности.