Киловольт

Общие вопросы => Разное => Тема начата: Начинающий от 28 Декабрь 2022, 19:01:47

Название: Промреле постоянного и переменного тока
Отправлено: Начинающий от 28 Декабрь 2022, 19:01:47
Что будет с пром реле постоянного тока 220 В (https://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-55-serija-miniatjurnye-universalnye-rele/-553492200040-rele-s-4-perekidnymi) если включить его на переменный опер.ток 220 В?

И наоборот, что будет с пром.реле (https://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-55-serija-miniatjurnye-universalnye-rele/-553482300040-rele-s-4-perekidnymi), рассчитанным на переменный опер.ток 220 В, если включить его на постоянку 220 В?
Название: Re: Промреле постоянного и переменного тока
Отправлено: Алексaндр от 28 Декабрь 2022, 23:53:30
Обратите внимание на активное сопротивление катушки, оно отличается в разы. По конструкции катушки разные, в переменной катушке учитывается индуктивное сопротивление, и добавлен короткозамкнутый виток.
Название: Re: Промреле постоянного и переменного тока
Отправлено: Андрей Ч. от 29 Декабрь 2022, 04:24:50
      Если на обмотку реле переменного тока подать постоянный, то реле сработает, но со временем обмотка реле перегреется и "сгорит", так как обмотка имеет небольшое сопротивление постоянному току (150....600 Ом) и индуктивное сопротивление обмотки равно нулю (частота 0 Гц).
      Если на обмотку реле постоянного тока подать переменный ток, то на якоре реле будет дребезг с частотой питающей сети. Ток в обмотке возможно будет недостаточный для срабатывания реле, так как обмотка будет иметь сопротивление постоянному току 10..20 кОм + индуктивное сопротивление катушки.
    Обычно такие замены ни к чему хорошему не приводят, в первом варианте обмотка реле выйдет из строя через короткое время, во втором -подвижная система  реле (якорь).
Название: Re: Промреле постоянного и переменного тока
Отправлено: promenergo от 02 Январь 2023, 15:36:15
Уж если горько надо реле с катушкой на постоянный ток подключить на переменку, то используйте диодный мост хотя бы. Обратный фокус (переменку подключить на постоянку) лучше не делать. Как временный вариант только работать будет.