Темы - blastbeat

Страницы: 1 ... 3 4 [5]
61
Прошу помощи с таким вопросом. Имеется щит управления дефростатором. Давеча отгорели на вводном рубильнике (Clam Switch на схеме) у него наконечники. Наконечники перезаделали - не работает. При осмотре обнаружили подтёки с блока питания - Mean Well DR-4524. При этом его индикатор питания мигал. Синхронно с ним мигал индикатор питания на подключенном от него ПЛК (Delta DVP12SE11R). Таких в БП в наших магазинах не нашел, но подвернулся блок питания розеточный (китайский ноунейм) с такими же характеристиками - 2А 24В постоянки на выходе, входное 100-240В переменки. Взял 2 шт. - один про запас. Также поставить пришлось и динреечную розетку, чтоб встромить новичка на место павшего предшественника. Проверка напряжения в розетке показала 230В. При включении та же картина, что и с предыдущим мёртвым клиентом. Мигает индикатор БП и вместе с ним синхронно мигает индикатор ПЛК. При замере на выходе с БП напряжение плавает от 24 до 9 (и с нагрузкой, и без). Включил второй БП, который брал про запас - та же история, плавает выходное. Вытащил, проверил напряжение в розетке - 230В. Взял оба новых БП принёс к себе в кабинет, всунул в розетку - индикатор не мигает, светит ровно. Вольтметр на выходе показывает чётко 24В. Подскажите, с чем может быть проблема?
Питание приходит на вводной клеммник, от клеммника перемычками на рубильник и дальше на клеммники и по схеме.

62
Приветствую. Сложилась следущая ситуация: есть подозрение, что монтёр неправильно подключил обмотки на ассинхронном короткозамкнутом движке. Движок 150 квт 1500 об. пускается в звезде и переключается в треугольник. Подозрение на неправильное соединение на треугольнике. То есть, в звезде пуск правильный, а в треугольнике начало одной из обмоток идёт на начало другой (см. рисунок, вариант Б), а не на конец. Подскажите, какие последствия может повлечь такой пуск? Это компрессор, запускался, скорее всего, без нагрузки.

63
товарищи, может кто подскажет, где в крыму или краснодарском крае можно проверить автомат на 1000А?

64
Товарищи, подскажите, какая разница между таким устройством  https://electroschit.by/productcatalog/oborudovanie-nizkovol-tnoe/ogranichitel-toka/ogranichitel-toka-3p-d-63a-optidin-bm63-ot-uhl3-keaz-219968 и обычным автоматическим выключателем?

65
Почему-то иногда не отображается, что в теме было новое сообщение. Например, только что зашёл, не увидел ни одной пометки о новых сообщениях. Но зашедши в раздел обнаружил несколько постов, которых я не читал. Только у меня так?

66
Возникла непонятка с измерением тока. Проверяли, значится, токи маленького движочка. Поместив клещи на измеряемую фазу получили цифру - 0,32 А. Остальные в тех же пределах. Но! Прибор изначально находился вертикально вниз. Повернув его на 90° получили результат уже 0,45. Ещё 90°, т.е. прибор уже вверх тормашкамм, и показатель уже 0,65. То же самое на всех 3 фазах. Придя к выводу, что китаец (который клещи) почил смертью храбрых,  был закуплен за 900 руб.его брат. Практически близнец Оба выглядят так, но у преемника нижний предел 20А, а у предшественника - 2А. Так вот свежее приобретение продемонстрировало абсолютно такие же чудеса эквилибристики. Подскажите, в клещестроении какие-то ноу-хау взрощены или я чего то в школе/универе пропустил? Измерения производились под прямым углом к проводнику.

67
Необходимо соединить несколько кабелей 2х1,5. Место соединения находится в воде, которая периодически замерзает в немалую ледяную глыбу. Подскажите, люди добрые, как лучше всего их соединить, и каким кабелем подвести напругу?

68
кто-нибудь сталкивался с подобными розетками? как они по качеству? осбенно качество механизма открытия интересует. подумываю поставить себе такую на кухне в фартук, поэтому демонтировать будет проблематично...


69
Прошу помощи в следующем вопросе. На днях будет проводиться монтаж выключателей нагрузки на транс 630 кВА. На стороне 6 кв подрядчик планирует ставить пк на 80а. Я говорю, что нужно на 160А. На что подрядчик отмечает, что давеча монтировал ВНы на такие же трансы и там по проекту было 80. Я вот думаю, настаивать на 160 или я ошибаюсь? Насколько могу судить на стороне 6 кв ток 60,5А, но по соображениям селективности с нижней стороной ставится 160. Ну в книгах, по крайней мере, я так читал.

70
Любопытно послушать о них. Никогда даже в глаза не видел, оч инетерсно)

71
Подскажите, пожалуйста, модель модульного автомата не на заклёпках. Нужна возсожность его разобрать и собрать.

72
Хотелось бы услышать мнение о сабже. В плоскости квартирного, домового и промышленного использования. И хотелось бы заострить внимание на конкретном аппарате Меандр УЗМ-51МД и его использовании в квартирном щитке. В инете довольно много инфы, но хотелось бы почитать именно здесь (особенно от камрада АлексаЖука)

73
Товарищи, кто нибудь имел дело с автоматами, шириной 9мм? Знаю, у Меандра такие есть и, вроде как, у АВВ. Подумываю их поставить в свой квартирный щиток, но сам с ними дел не имел, как они?

74
Прошу подсказать пункт правил, если таковой существует, предписывающий заземление корпусов и станин стационарного электрооборудовнвания отдельным проводником (полоса, кругляк, арматура, трос) от контура заземления, идущего по цеху. Всё промоборудование, что я видел, заземляется не 4-й (или 5-й) жилой кабеля, а именно отдельными проводниками. Даже если эта самая 4-я (5-я) жила кабеля заземляет двигатель например в барне, или садится на корпус движка, то всегда подходит и заземляющий пруток, идущий к станине.

75
Товарищи, может кто работает сам или может посоветовать людей в Крыму (Керчь) или поблизости. Нужны монтажники для замены двух выключателей нагрузки 10 кВ. Возможно, придется со шкафом менять.