16
Генератор высоковольтных импульсов  или "акустика" у нас в передвижной ЭТЛ стоит- импульсные конденсаторы плюс коммутатор на 5, 10, 20 кВ. В апреле пришёл для импульсно-дугового метода адаптер дуги SC-40  и РИ-407.Осталось подключить всё это между собой и испытать, только руки не доходят. То вирусы, то кабели летят, то отпуск пришёл.

17
Добрый день. В основном в наших сетях используем БМРЗ-100. Самого начала внедрения микропроцессоров были УЗА-10, поставили штук 6 из них 5 меняли. Основные причины почему я каждый год заказываю только БМРЗ. Надёжность- с 2008 года вылетел только один блок и один ещё из-за ошибки прошивки(обновления версии) превратился в болванку - все решилось отправкой в Питер, причём где слетела прошивка сделали бесплатно; простота в настройках и обслуживании, оперативный персонал привык что, куда нажимать, чтобы посмотреть режимы сети; по 485 порту выполнена телемеханика в 5-и РП и продолжает внедряться. Недостатки- со временем у БМРЗ ранних версии тускнеет экран и становится нечитаемым. Несколько блоков так же отправляли изготовители и менялись бесплатно экраны. Есть ещё РЗиА реклоузеров, но это отдельная песня. На счёт использования микропроцессоров разных производителей- категорически против, зачем нужен этот винегрет, только головная боль и хранение кучи блоков в аварийном запасе. Кстати для проверки уставок, без обвязки БМРЗ, был недавно приобретёно устройство проверки микропроцессорных блоков СПУ-2, но это тоже отдельная тема.   

18
Добрый день! Рейс 205 и 305 используем более 15 лет. В капитальном ремонте, с отправкой на завод, был рейс 205 один раз. Достоинство -высокая надёжность, простота использования. Недостатки - в 205 почти каждый год меняем кнопки, из-за отсутствия противоударной защиты от удара во время перевозки потёк жк экран 305. В 205 и 305 не большая амплитуда зондирующего импульса, что влияет на четкость рассмотрения неоднородностей линии. В феврале 2020 зазакази РИ-407 "СтриЖ"  с поверкой, в основном для импульсно-дугового метода и из-за наличия большого цветного экрана. Пока изучаем.

Страницы: 1 [2]