Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - blastbeat

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 46
47
но пообщавшись с производителями и продаванами (с продаванами общаться не так интересно))), а также почитав теорию, пришёл к выводу, что помогло бы. А вот тиристорно-симсторные стабы не успевали бы.

48
нет) дегнег не нашлось. по итогу пришли к методу, который изначально был запрещён руководством. переаспределением нагрузок на другой ввод с ведением кабелей через полкинотеатра)

49
Как оказалось, для моих целей подошел не стабилизатор, а ИБП. Причем онлайн ИБП с двойным преобразованием. Цены на них кусачие - 3ф 30 кВА стоит от 700к до 1,5кк

50
Любопытная штука, но не интуитивный сайт, на котором не найти цену, а еще контакты через почту на мэйл.ру заставляют призадуматься. Погуглив, наткнулся на инфу, что стоит это добро 36к. Демку бы попробовал, а там бы подумал. Но рахитский сайт меня разубедил в этом чаянии.

51
Я так и полагал. Но мне бы проверенную модель. Производитель, ясен пень, скажет что его аппараты самые надежные и хорошие.

52
Прошу помочь с подбором стабилизатора напряжения. Суть проблемы в следующем: в кинотеатре была установлена довольно мощная печь с довольно неприятным алгоритмом работы. С периодом в 1 секунду включается и отключается посредством твердотельных реле порядка 35 кВт ТЭНов. Это создает прыжки напряжения во всей сети в 10-15 В. После установки печи уже несколько раз накрывалась дорогостоящая (по поллимона за единицу) электроника - видеокарты в компьютерах и платы в проекторах. На щиты, от которых запитано вышеуказанное оборудование, изначально были поставлены сервоприводные ресанты, модель которых, к сожалению, не знаю. После непродолжительного времени эксплуатации имеющиеся стабилизаторы вышли из строя и стали периодически кататься в сервис. А оборудование, которое должно было ими быть защищено - начало гореть.
Подскажите фирму, а лучше конкретно модель с добротной элементной базой и высокой надежностью, которая бы нормально защитила такую электронику. И вообще, каким типом стабилизаторов лучше защищать электронику, сервоприводными или тиристорно/симисторным? Или каким другим? Нужен однофазный аппарат на 5-10 кВА.

53
Это штатное место заземления. На нижнем фото, если присмотреться, виден символ земли. На верхнем он закрыт пяткой поводка. В инструкции к движку указано, что сюда нужно заземлить. Равно как и в борне (посредством 4й жилы). Переходное сопротивление между выкрашенной станиной и выкрашенным движком порой достигает десятков и сотен Ом. Есть движки, на которых нет этого штатного отверстия на корпусе. Буквально в прошлом месяце на одном из моих объектов лаборатория обратила на такой движок внимание при замерах. Я попросил промерять сопротивление между станиной и эд. Оно, к счастью,  оказалось менее 0,05 Ом. Отразили это в отчете и дело в шляпе

55
Это, с моей точки зрения, при трехфазном воде. Здесь используется одна фаза и работает закон Кирхгофа, согласно которому (при приведении к данной ситуации) ток в нуле долден быть равен фазному. Если нет - значит, есть узел, в котором часть тока куда-то ответвляется.
чё-то не заметил, что однофазка. наша сетевая не пропустила бы однофазный ввод с 32 А автоматом. Или 25 и одна фаза, или выше и уже трёхфазка..

56
я знаю только один случай, когда в ноле ток больше чем в фазах - это наличие нелинейных нагрузок. но я сомневаюсь что проблема в них. про отсутствие импульсных БП вы написали, а тэны там наврядли подключены через тиристорные регуляторы мощности. автомат, скорее всего, срабатывает не по причине длительного наличия тока выше номинала. где-то сидит какой-то косячок.
ну и, естественно, без клещей вообще говорить не о чем.

57
Наболело / Re: Юмор
« : 17 Январь 2023, 22:17:59 »

58
ИМХО применение НШВ обусловлено при невозможности применения НШВИ.
Ну так мы такой случай и рассматриваем)

59
Наболело / Re: Юмор
« : 16 Январь 2023, 22:38:31 »
Что делать, если под рукой нет ореха, но ты уверен в диэлектрических свойствах раковины рапаны? Нужно жить в Крыму и делать так:


60
Это точно. Особенно в такой отрасли как энергетика, где за прогрессом нифига не успеваешь даже в своём конкретном направлении. А в энергетике этих направлений пруд пруди))

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 46