Извините, если повторю чей то ответ (не хотелось всю ветку читать).
Но все же просто. Предположим, отпала фаза С.
Если нет нагрузки, то напряжения будут такими: Uab=400B, Uac=Ubc=200, Ua=230, Ub=Uc=115. Вектора их будут направлены в одну сторону.
Несимметричность нагрузки не скажется на направление векторов.

ни в коем случае не возражаю
но, у меня в хозяйстве нелегкие условия и для людей и погодные и сети не лучшие
но киломметры воздушных линий
порядка 300 трансформаторов и большинство на опорах
поэтому часто отгорают перемычки (мосты), по причине птиц сгорают предохранители и т.д.
трансформатор остается без одной фазы и продолжает работать
вероятность, что нет нагрузки - не велика
вызывают дежурного электрика и он в распределительном щите замеряет напряжение
прежде чем выслать звено обслуживания высокого напряжения, звонят мне и говорят какие линейные и фазные
чаще посылают по ватсап и поэтому эти значения у меня сохраняются
сотни раз мне приходилось решать или это наш случай или другая проблема (скажем ноль отгорел по низкой стороне) и сохранилась библиотека значений напряжений. можете не согласиться, но под теории идеально не подошли ни разу

197
спасибо
писал из дому. по памяти

198
я немного ворошу старые темы у вас
но я и записался, что бы почитать. что было сказано и подучиться
правда. не нравится. когда меня тут поучают
по теме - удлинитель 50 метров, к примеру
при такой длине, возможно использовать его и вне дома. т.е. подключить в розетку дома и размотать во дворе
или к примеру использовать на строительной площадке

так вот. нас учат, что здание зануленное имеет единый потенциал (СУП и все как надо). поэтому из здания системы TNC-S выходить (выводить) заземление запрещено. на проводнике PE из здания может быть повышенный потенциал, который в здании не ощущается, а вот подключив его через удлинитель к оборудованию какого либо устройства, механизма, домика мы подвергаем смертельной опасности всех кто стоит или касается земли (создается разность потенциаллов)
так может правильно во всех удлинителях отсоединить заземляющую жилу? 

199
идея не прижилась, но была попытка
есть у вас прибор ЛИС-У
это ултразвуковой прибор
подставляем к опоре, стучим молоточком и прибор выдает результат
если нужно, то пришлю информацию. но не сложно и найти

200
вот схема ДА с неразрывным нулем
Какая модель дифа?

у многих изготовителей это есть
я посмотрю, отпишусь

АВДТ GE DMCEA60B20/030 если не ошибаюсь

201
вот схема ДА с неразрывным нулем
Какая модель дифа?

у многих изготовителей это есть
я посмотрю, отпишусь

202
я извиняюсь если я (мы) испортили автору тему

Единственным, пожалуй, не всегда обоснованным конструктивным решением УДТ
остаётся разрыв нейтрального проводника. В некоторых случаях, особенно для трёхфазных
устройств, при запаздывании, пригорании, окислении или ином повреждении
контактов, нагрузка может оказаться подключённой к сети с обрывом нейтрального проводника.
Если нагрузка фаз существенно отличается, этот перекос способен стать причиной аварии или
пожара из-за недопустимо высоких напряжений в одной части сети и понижения в другой.
Указанный недостаток частично учтён и конструктивно компенсируется путём
опережающего включения контакта нейтрального полюса, более позднего его отключения, также за счёт объединения привода всех контактов. Последнее нашло отражение в нормативных документах, где сказано, что расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением17
 Полностью исключить опасный разрыв нейтрального проводника позволяют УДТ,
в которых размыкают только цепи фазных проводников (см. рис прикрепленный ранее). Важно, что N-проводник тут, как и в других устройствах, проходит через дифференциальный контролёр (датчик, трансформатор).
 Устройства с контролируемым, но не расцепляемым N-проводником, не следует путать с трёхфазными (3P) и двухфазными (2Р) УДТ, которые не контролируют токи N-проводника и применяются для защиты нагрузки с изолированной нейтралью, например, электродвигателей или нагрузки без нейтрали
(водонагревателей с ТЭНами на 380 (400) В, сварочных аппаратов на 380 (400) В и т. д.)

а вообще я советую посмотреть в YOUTUBE ролики В.С. Мельникова, там из УЗО он "вьет узоры" используя их как средство отключеия и как двойного значения и т.д. интересно

203
вот схема ДА с неразрывным нулем
я иногда не отличаю где вопрос, а где возражение
если это вопрос, то отвечу
кратко? или не очень?
в любом случае, я пользую такие УЗО
может не удачно выразился (УЗО , которые "контролируют" ноль). я имел в виду что через тороидальный сердечник проходит как обычно и ноль и фаза, а вот когда срабатывает УЗО, то отключает только фазу

я сфотографирую схему и поясню причины (хотя бы мои ) для использования

204
я иногда не отличаю где вопрос, а где возражение
если это вопрос, то отвечу
кратко? или не очень?
в любом случае, я пользую такие УЗО
может не удачно выразился (УЗО , которые "контролируют" ноль). я имел в виду что через тороидальный сердечник проходит как обычно и ноль и фаза, а вот когда срабатывает УЗО, то отключает только фазу

я сфотографирую схему и поясню причины (хотя бы мои ) для использования

205
I'm not especially afraid, but I don't want to be smart

Класс точности   0.001ohm
Диапазон измерений   0.01Ω-200Ω
Размеры   175*170*130mm
 Brief Introduction
       Multifunction Non-Contact Resistance Online Tester is our company devotes ourselves to Grounding resistance test technical researc another new high-tech product for more than ten years. Detector adopts weather fastness material manufacture, temperature resistance, cold-resistant, corrosion prevention, fire prevention. Structure of detector is rigorous and firm, against rain, dustproof, installation and use outdoors. Non-contact measurement, safe and reliable, Ease of installation. Grounding down lead is directly through the detector perforation, Will not affect lightning protection grounding effect and the normal operation of the facilities. Ensure high-accuracy, high stability and high reliability of long time on-line monitoring outdoors, underground mine and indoors.
   
       LCD shows measured value directly, also sets up  alarm critical value of detector, and possess audible and visual alarming function, which is very suitable to Independent installation and use when it doesn't need to form a network.
Multifunction Non-Contact Resistance Online Tester is equipped with LCD display and alarm light, which can observe grounding resistance value at any times and set the alarm critical val. Alarm light will flash when measured value is beyond pre-set critical value. Detector applies to electric transmission line pole ground connection, underground mine device ground connection, meteorological lightning protection grounding connection, petrochemical engineering ground connection, communication ground connection, rail facility ground connection, building the warehouse ground connection, electrical equipment ground connection etc.. Detector provides power supply and RS485 signal interface, and standard MODBUS-RTU communication protocol, which user can do secondary development to realize remote monitoring.     



206
Прочие приборы / Re: Инструкция к УЗТИ
« : 21 Ноябрь 2022, 14:42:34 »
спасибо
это уже сложно для меня

207
я могу обьяснить цифру 5 ом. это просто и даже примитивно
но вопрос или вам это нужно
я по месту нахождения и работы (а это разные страны и разные нормативные документы) сегодня нахожусь там, где для зануления 20 ом, а для ТТ 5 ом
но ТТ это что-то редкое
при этом LT  соблюдать обязательно

но я больше не буду встревать с чуждой вам информацией и данными
в любом случае, в литературе можно видеть графики сопротивления заземлмтеля по месяцам и временам года
к примеру белорусские коллеги и какая то компания из ленинграда
обычно эти данные приводят те кто выпускает какую либо смесь для улучшения этого сопротивления
если нужно, то поищу
вот у вас есть норма какая то, раз в 12 лет раскапывать и смотреть (мне кажется проще, лучше и дешевле забить новые штыри), но ведь меняется каждый месяц это сопротивление. так в какой из них считать правильным?
поверьте, есть опыт, это значение сильно деградирует и я годами не смог уловить закономерность


208
у меня более ранние и проще

210
Прочие приборы / Re: Инструкция к УЗТИ
« : 20 Ноябрь 2022, 22:15:22 »
извиняюсь, а что такое - течеискаьель
для протечки жидкостей?

Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15