Киловольт
Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Александр от 16 Январь 2019, 20:02:06
-
Здравствуйте всем братьям электрикам!
Может кто объяснить попонятнее, как разобраться в таблице
Выбора сечения кабеля.
А именно мощность одного и того же сечения при разных напряжениях.
Допустим вот медный кабель сечением 2.5 квадрата при напряжении 220вольт по таблице может выдерживать 4.6кВт или 6.6кВт,в зависимости от его прокладки.Это понятно.
А вот при напряжении 380вольт - 7.9 или 11кВт, опять таки в зависимости от прокладки
Это на каждую жилу или это общая мощность с учётом трех фаз.
Объясните по подробней
И тот момент, как примерно учитывать потерю мощности от длины кабеля.Имею ввиду, сколько теряется вольт
Всем удачи!
-
ПУЭ вообще не делает разницы, сколько фаз подано на пучок кабелей.. Она просто регламентирует количество кабелей в трубе, точнее - их ток нагрузки. Так что три там фазы или восемь, с моей точки зрения разницы не имеет.
Потери же мощности (напряжения) я сам не считал, врать не буду. Понимаю только, что в зависимости от эквивалентного сопротивления кабельной линии при максимальном токе считается падение напряжение на ней. Если оно не влезет ни в какие ворота - сечение линии увеличивают.
Там ниже пример таблицы из ПУЭ, он плохо просматривается. Щелкните по нему - будет лучше.
-
По таблице получается, что жила сечением 2.5 мм² при напряжении 380 вольт может выдержать 7.9кВт?
Я правильно понимаю
-
По таблице ПУЭ я вижу, что жила, сечением 2,5 мм2 может выдержать определенный ток. А мощность будет уже зависеть от того, три фазы вы туда подадите или одну.
-
Спасибо