16
Общие вопросы / Re: Разводка в квартире
« : 08 Февраль 2021, 09:26:28 »
Спасибо за отзывы. Нашел сертификаты на ваго. Вообще заказчику главное что бы был не "колхоз" и было безопасно в противопожарном отношении, а эстетичность преобладает над практичностью. Вообще оставим клемные коробки под потолком. Кстати, прочитав предыдущее сообщение, хочу сказать, что у нас как раз такой вариант, а именно проводка с коридора в кухню кабелей по потолку через ванну. Так разве нельзя? Просто, если ее обходить, то придется два раза забуривать бетонную балку. В ванне тоже планируется подвесной потолок, который должен скрыть проводку.

17
Общие вопросы / Re: Разводка в квартире
« : 07 Февраль 2021, 20:36:50 »
У себя я установил все соединения на ваго, и даже под натяжным потолком, основываясь на многолетнем опыте их использования. А сейчас, мне предложили сделать проводку в квартире, причем заказчик сам предложил такой вариант. Но проблема вся в том, что там ещё будут делать сантехнику, ровнять стены, натягивать потолок и т.д. и т.п. А у нас же все штукатурки, потолочники и особенно сантехники большие спецы в электрике. Будут давать советы, что ему не тот кабель протянули и вообще все не так сделали. Вот я и хочу найти именно нормативы, которые хотя бы не запрещают так делать. Опять же не для себя, а для успокоения заказчика.

18
Общие вопросы / Re: Разводка в квартире
« : 07 Февраль 2021, 12:37:46 »
Спасибо за ответы. Просто хочу поделиться из практики. Использую ваго уже лет 10, на производстве. Не каких проблем с ними не помню, правда были случаи, когда я видел их оплавившимися, но это было в квартирах с использованием алюминиевых проводов. С медными проводами такого не наблюдал. Даже был сильно удивлен, когда пришло новое оборудование из Турции, то в клемной коробке, для его подключения, не было привычной колодки, а стоят ваго. Кстати, самый последний пункт предыдущего ответа от автора shkiper, что в нем подразумевают под понятием стандарта на изделие? Есть какие нибудь стандарты именно для использования ваго? Спасибо.

19
Общие вопросы / Re: Разводка в квартире
« : 04 Февраль 2021, 07:28:32 »
Доброе утро. Вот в чем есть загвоздка, что соединения на ваго будет под натяжным потолком, и доступа к ним, в дальнейшем не будет. Ведь в отличии от винтовых колодок, ваги считаются как не обслуживаемое соединение, и они, наверно, сертифицированны для этого? Либо рассмотреть вариант спайки?

20
Общие вопросы / Разводка в квартире
« : 02 Февраль 2021, 20:42:36 »
Добрый вечер. Хочу сделать проводку по такой схеме. От щитка вести проводом нум, по потолку, без гофры. Крепить кабеля на нейлоновых дюбель хомутах. Проход кабеля через бетонные стены без трубы. Соединение в клемной коробке на ваго 222 серии, и дальше отпуск к розеткам в штробе, без гофры. Потолки, потом планируются натяжные, которые все закроют. Это не криминальная схема?

21
Добрый вечер. Ещё вопрос, нужен ли автомат между счётчиком и УЗО? Или можно по такой схеме, счётчик, УЗО на 40А, две параллельные группы с автоматами на 16А, и ноль, через УЗО? Спасибо.

22
В том, то и загвоздка, что бойлер не будет заземлен. Тогда УЗО при слабой изоляции, сработает в момент касания бойлера? А пол деревянный и резиновые тапочки, тогда УЗО может вообще не сработать? Выходит бойлер заземлять?

23
Спасибо за ответы, про встроенный УЗО не знал, так бы посоветовал купить такой бойлер. А если УЗО будет стоять рядом с розеткой, которая только на бойлер, может есть смысл поставить УЗО на ток рассогласования 10 мА?

24
Добрый вечер. Не подскажете, люди на даче поставили бойлер, можно ли около его розетки поставить УЗО, только на него. Дом старый, там только фаза ноль, и никаких контуров заземления нет. И ещё, вопрос не по теме,  там провода похоже, латунные, жилы из жёлтого металла. Не подскажете, что это за кабеля, во внутренней проводке дома. Спасибо.

25
Добрый вечер. А не подскажете, есть бронированный кабель алюминька 240 квадратов, но кусками. Криминально будет если его состыковать. Проблема в том, что сейчас сезон, и заводы перегружены. Ждать целый кабель более месяца, а куски есть в наличии. Спасибо.

26
Похоже. Я попробую повторить вопрос не по теме. Хотим ставить газовый генератор, будем платить только за газ. Реактивная мощность будет влиять на расход газа? Стоит ли ставить компенсаторы реактивной мощности? Будет более 20 асинхронников малой мощности, до 4 кВт, ну и мощные двигатели с управлением через ПЧ. Спасибо.

27
Здравствуйте. Можно вопрос не по теме. Хотим поставить газовый генератор, платить будем только за газ. В этом случае компенсаторы реактивной мощности будут давать экономию газа? Спасибо.

28
А еще, не подскажете, стал читать про этот кабель, и там есть такой параметр "строительная длина 200 м". Что это за параметр?

29
Условий жёстких нет, авббшв 240 мм можно?

30
Спасибо за ответ, буду подробнее разбираться, вектор понятен. На эту мощность маленьких двигателей будет порядка 25 штук. С сечением и длиной тоже более менее понятно и из каких соображений. А по марке кабеля, я только знаю, что надо бронированный, а какой всё-таки посоветуете. Ещё раз спасибо.