256
Общие вопросы / Re: Индикация в кнопочном посту и по месту
« : 23 Сентябрь 2022, 21:49:22 »
Именно для взрывоопасных не встречал. Так же как в принципе чтобы было где то требование на кнопочном посту ставить световую индикацию обязательную. Все что касается свето и звуковой сигнализации, индикации это к КИПиА, их нормативы и профильные нормативы технологии смотреть надо.
По быстрому глянул СП 60.13330.2016, там п.12.2.9 регламентирует при каких условиях должна быть сигнализация "Авария", "Включено". Это не означает на пульте, это может быть и табло "беги взрываюсь" .
ПС: Если где увидишь требование применять кабели с изоляцией на 1кВ во взрывоопасных зонах, буду признателен за ссылку. Помню что видел, а где не помню.
По быстрому глянул СП 60.13330.2016, там п.12.2.9 регламентирует при каких условиях должна быть сигнализация "Авария", "Включено". Это не означает на пульте, это может быть и табло "беги взрываюсь" .
ПС: Если где увидишь требование применять кабели с изоляцией на 1кВ во взрывоопасных зонах, буду признателен за ссылку. Помню что видел, а где не помню.