Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Sharfik

Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26
301
Благодарю. А сечение кабеля и номинал автомата на указанную мною нагрузку верно выбрал?
см. 1.3.6 таблицу. 35кв.мм - 120А

302
Верно ли рассуждаю?
Неверно. Excel и СП 256.1325800.2016 делают чудеса. В последнем есть описание того как и какие нагрузки считать. Какие коэффициенты брать на какой участок.
Сложить мощности и помножить на 0,8 это далеко от расчета нагрузок. 80% это спокойная постоянная работа электродвигателя. Холодильники не работают постоянно, микроволновки тоже, розетки тоже имеют свою специфику. Плюс коэффициент одновременности.

303
Собственно одно и тоже, только смотря для кого, Для Чубайса это потеря, для электрика это падение)

Из интернета:
Цитировать
Падением напряжения называется разность комплексов напряжений в начале и в конце элемента сети
Потерей напряжения называется разность модулей напряжений в начале и в конце элемента сети
Падение напряжения – величина векторная, а потеря напряжения – скалярная.

В ГОСТ "Напряжения стандартные" говорится о падении, а СП 256.1325800.2016 о потерях. Если почитать справку к АвралДельта(http://blog.avralsoft.ru), то автор приводит пример в конце, что разница между ними при расчете одной и той же ситуации составляет 1%. Это много для обоснования увеличения сечения.


304
как выяснилось далее - формула из книжек 60-х годов и такая же из ГОСТа 2011г
маленько не правильная
Проектирование, это не ядерная физика. Есть ряд формул которые позволяют в упрощенном варианте посчитать что нужно проектировщику с допустимой инженерной погрешностью.
Реальные параметры условий все равно не узнать. Есть "точные" формулы, а есть из книги Кнорринга. Которые тоже имеют место быть.

Есть программа Аврал-Дельта. Ее автор целую статью написал касательно потерь, что это и куда. В чем разница потерь и падения. То ли на сайте у него, то ли в справке к программе это все описывается.

305
с этим тоже теперь не сильно печально. есть дифы/узо толщиной в 18 мм (один модуль), а автоматы толщиной в 9 мм
Эти решения надо применять только для реконструкций, когда задача поместиться в существующий щит.
Если проектировать и собирать щиты изначально сделанные на таком оборудовании, то кроме как беспечностью проектировщика не назову. Это очень редкие случаи, когда миниатюрность оправдана.
- У Меандр ток КЗ 4,5кА, т.е. только для жилья.
- Сечения присоединяемых кабелей значительно снижены у миниатюрных серий, что неудобно для промышленного проектирования.
- Любая неисправность аппарата грозит его заменой и проблемами поиска аналогичного габарита. То что удастся легко купить такой же гарантии никто не даст. Это на выставке говорят что проблем нет, склады есть, снимать с производства не будем. А по факту сроки поставки ряда позиций в регионы удаленные от производителя могут до трех месяцев быть. Если это один автомат, то его могут и не отправить. Там где применяются миниатюрные серии должны быть резервные линии, с которых можно будет снять аналогичный сломавшемуся аппарат, а как я наблюдаю по проходящей через меня документации проектировщики в большинстве своем не утруждают себя проектировать, а выполняют роль секретарш. Напихают что попало, а дальше кто ни будь за них будет проблемы решать.
- Цена и сроки поставки оборудования такого не всегда приемлимые. Согласование замены сложнее, если для щита не смогут найти, то это трата времени на перепроектирование щита.
- Реальная история - щит управления лифтом, там контактор стоял миниатюрный, места свободного не было. Короче очень уникальная серия, спец заказ из-за границы коллеги делали.

Я когда начинал работать по направлению электроснабжения для себя делал щит, про счетчик не подумал и корпус заказал одной рейкой 12 модулей. Когда потребовалось удалить старый счетчик и поставить новый, то миниатюрная серия от Энергомеры меня спасла. Помню всегда это, но при новом проектировании всегда делаю запасы и резервы, чтобы такого не повторялось.

В общем я сильно против миниатюрности, в быту как правило щиты с кучей автоматов можно перепроектировать и уменьшить кол-во отходящий линий. Отдельные личности готовы чуть ли не на каждую розетку тащить линию и свой автомат ставить, лишь бы не анализировать режим работы. Единственное, где мне понравилась миниатюрность, так это серия ячеек 6кВ у Тавриды. РУ-6кВ минимум в половину меньше места занимает, чем классические ячейки.

ПС: Пардон, наболело.

306
у меня рядом с домом даже трансформаторные будки по разному гудят
может просто разные модели тр-ров
а может влияние нагрузки, у 1 - квартиры (фото 1.1 и 1.2) , у 2 - офисы (фото не нашел)
:o ....и люди ходят в разных направлениях

307
По гармоникам и особенностям дешевых преобразователей есть лекции у Данфосс
https://www.youtube.com/watch?v=HI1hRylVF_g&t=1164s

сколько раз замечал, если включить фен на 1/2 мощности (внутри диод), то ИБП apc smart, включенный рядом в ту же розетку, начинает гудеть. трансформатор чувствует кривой синус
Сам ИБП источник проблем, а не фен. Если у него что то там гудит - это в сервис

308
Интересно, буду иметь ввиду.

309
Добрый день, возможно антиконденсатный подогрев.
А можно по подробнее?

310
Я не говорю о фильтрации за счет ИБП, а о работе без сети в принципе. Это дешевле и быстрее чем анализатором.

311
А 40В снимается или остается до пуска? Насос чего, он случаем не на улице в холоде?

312
Причем всегда замечается сильный нагрев устройств и их замедленность в работе
Что еще раз подтверждает мои слова. Сеть надо анализировать. Все остальное - пальцем в небо.
Алекс, а ничего что питание от ИБП, а не от сети? Это все фантазии на пустом месте. Как проводил сравнение автор не описал. Ненастроенное оборудование, проблемы от кривой совместимости оборудования и ПО, или плохой связи с сервером будут с большей вероятностью чем проблемы от электросети. А если под его словами выше имелось ввиду, что сеть он отключал и ПК тестировался на работе от АКБ, то тем более.

313
4 кв. до 32А. Если меньше по мощности плиты стоит смотреть, там в паспорте указан ток и мощность.

314
Ввод в здание / Re: Помогите разобраться
« : 16 Август 2022, 06:40:57 »
в частности: в вопросе построения TN-C-S, о применимости системы ТТ для жилых домов и т.д.
п.7.1.13

315
Еще раз накину идею, которую уже озвучивал в личной переписке с автором вопроса.
Алекс, а не спрашивал как работает через ИБП без сети? Я забыл это выше упоминуть.

Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26