Добрый день!
В версии ПТЭЭП от 7 января 2023 года (далее – ПТЭЭП) отсутствуют ключевые пункты, а именно:
1.   Глава 3.6. Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
2.   Приложение 3 и приложение 3.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
3.   В главе Ⅱ в пункте 6 указано, что потребители класса напряжения 0,4 кВ и ниже, подключенные к сети на уровне напряжения 0,4 кВ не регулируются требованиями “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей”.
Ссылки на другие нормативные документы также не предоставляют эти данные. Помимо устаревших ПТЭЭП методические указания и нормы испытаний указаны лишь в СТО 34.01.23.1-001 “Объем и нормы испытаний электрооборудования”, разработанном ПАО “Россети”. Для работы ЭТЛ на предприятии необходим список нормативных документов с вышеуказанными данными. Предлагается два варианта действий:
Вариант 1: Принять в действие СТО 34.01.23.1-001 “Объем и нормы испытаний электрооборудования”, разработанный ПАО “Россети”.
Данный документ, как и новый ПТЭЭП, не содержит в себе и не ссылается на другие документы, содержащие правила эксплуатации потребителей класса напряжения 0,4 кВ и ниже, подключенные к сети на уровне напряжения 0,4 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Вариант 2: Разработать собственный стандарт испытаний, на основе устаревших ПТЭЭП.
Вопрос: есть ли в ПТЭЭП ссылки на документы, которые содержат указанные пункты? Какая документация может послужить заменой устаревшим ПТЭЭП? Чем регулируется эксплуатация потребителей  класса 0,4 кВ?

2
Добрый день!
Встал вопрос в составлении плана испытаний оборудования на 2023 г. Каждый год такой план составлялся но был однотипный и годами не менялся. Подскажите пожалуйста, должен ли такой план составляться? На основании каких НТД? По ремонту оборудования есть ОСТОиР, а вот по испытаниям такого не нашел

3
Добрый день!
В фильме https://www.youtube.com/watch?v=botUy2SFLvs сказано что до 16 мм2 уровень напряжения мегаомметра 1кВ, выше 16 мм2 2,5кВ и дана ссылка на пункт ПУЭ 2.1.1
Однако в этом же пункте:
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений...с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей... сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16мм-см. гл. 2.3).
В главе термины и определения ПТЭЭП даются такие определения:
Кабельная линия электропередачи - линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными стопорными и концевыми муфтами...
Электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним крепежными изделиями , установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
В таблице 1.8.34 ПУЭ указано что сопротивлением изоляции электропроводки, в том числе осветительных сетей измеряются  мегаоометром с напряжением 1кв
Такая же информация указана и в приложении 3 п.6 и табл. 37
В пункте 1.8.40.2 сказано что измерение сопротивления кабелей производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что если проводник имеет сечение до 16 мм2 вне зависимости от наличия концевых муфт то измерение сопротивления на 1 кВ, если нет концевых муфт то в при любом сечение - 1кВ. Если сечение больше 16 мм2 и есть концевые муфты -2,5 кВ
Так ли это?

4
Добрый день!
Не первый раз обращаюсь за совет на форум и всегда получаю ответ. Поэтому заранее спасибо всем экспертам!
Возникли следующие вопросы:
1. В старом ПОТЭЭ который еще назывался ПТБ говорится, что для того чтобы внутренняя комиссия могла проводить проверку знаний на испытания повышенным напряжением (далее-ипн) необходимо, чтобы один из членов комиссии был после проверки знаний на ИПН в МТУ. В новых ПОТЭЭ такого пункта нет. Однако уже не первый раз слышу от разных организаций что данное правило действует до сих пор. Так ли это?
2. Для допуска к ИПН необходимо пройти обучение. На предприятии есть отдел технического обучения, который предлагает мне как человеку который прошел обучение в сторонней организации на ИПН обучить вновь прибывших в ЭТЛ и после этого провести проверку знаний во внутренней комиссии (я один из членов комиссии) и допустить вновь прибывших к ИПН. Правомерно ли это?

5
Переговорная / Связь на подстанции
« : 12 Май 2022, 16:19:08 »
Добрый день!
Как известно зачастую на подстанциях мобильная связь не ловит от слова совсем, а выходить каждый раз возможность есть не всегда. Может быть был у кого опыт использования раций?

6
Добрый день!
Не так давно перевелся в ЭТЛ и узнал о многолетней войне между механиками, которые обслуживают краны и ЭТЛ. Краны требуют ежегодной проверки сопротивления изоляции кабелей и металлосвязи, но для измерений необходимо разобрать всю схему (отболтить каждый кабель от двигателя). Кто должен производить данную работу? Есть какой-то документ на основании которого можно вести спор. В соответствии с ПОТЭЭ механики готовы отключить кран, произвести организационно-технические мероприятия, но в эти мероприятия входит только отключение вводного рубильника.
 