Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Андрей Ч.

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7
46
Добрый день.
     Нормы испытаний (величина приложенного напряжения к обмотке статора) оговариваются в ПУЭ,
разделл "Приемо-сдаточные испытания". Если двигатель имеет небольшую емкость (мкФ) ,то можно попробовать стандартные испытательные установки:АИД, Скат, УКД и т.п. Если мощности установки будет маловато тогда ищите передвижные ЭТЛ, с трансформаторами типа ИОМ.
     Если это профилактические испытания то все зависит от ответственного за электрохозяйство, у нас начальник запрещал испытывать электродвигатели переменным током, только постояным.

47
   Как помню раньше в Челябинске выпускали специальные пусковые дроссели, которыми как утверждал изготовитель можно заменить пусковые сопротивления если ПВ  не более 12%. Но это самый бюджетный вариант, так как в комплекте с пусковыми дросселями изготовитель предлагает еще и электронные устройства: тиристорную станцию управления такими дросселями и устройством УВЕХ (устройство выхода на естественную характеристику), которая закорачивает цепь ротора при разгоне вала электродвигателя до номинальной скорости.
    Наладкой такой системы я занимался, скажу штука хорошая, только сколько стоит не знаю.
 

48
Добрый день.
При вводе резисторов в цепь ротора вы можете изменять наклон механической характеристики двигателя,
при определенном сопротивлении в цепи ротора пусковой момент электродвигателя  будет совпадать с максимально
возможным. Т.е. у двигателя с кз ротором максимальный момент больше чем пусковой. Если ваш кран не может
поднять груз 10 т с пола то скорее всего ввод резисторов в цепь ротора на небольшое время (1..3 сек) поможет решить проблему, но время их
включения как и их сопротивление нужно выбирать. Выбор сопротивления резисторов можно найти в инете.

50
ОМП проводили на кабельных линиях типа ААБ и т.п. с бумажной изоляцией, на КЛ из пластиката никогда не пробовал. Такая  испытательная схема описана в литературе по поиску ОМП.

51
Схема подключения передалась по наследству :), от старых инженеров ЭТЛ младшим  и так  далее...

52
Добрый день.
В отсутствии калиброванного разрядника и высоковольтного конденсатора мы применяли схему изображенную на рисунке.
В качестве конденсатора применяли неповрежденные жилы кабельной линии (при длине КЛ 300 метров  и более) , а в качестве разрядника "> <" конструкцию состоящую из медных голых проводов сечением 4..10 кв.мм. Расстояние между > < выбирали экспериментально, исходя из условий:
-частота пробоев: 1 пробой в 1..3 секунды;
-напряжение пробоя: 18..30 кВ;
- в режиме пробоев испытательная установка не должна  отключаться по токовой защите.
Вообщем чем больше импульс будет подаваться в место повреждения - тем лучше.
На трассе пару раз пробовали использовать в качестве светоскопа березовый черенок от лопаты или тяпки. При плотном грунте сигналы от пробоев прослушивались хорошо только на месте повреждения.

53
Добрый день.
Если двигатель вентилятора асинхронный, то можно попробовать последовательно (в разрыв питающей цепи) включить небольшое активное сопротивление или конденсатор (1,5..2 мкФ)  подобранный экспериментально. В 90-х годах мы таким образом снижали производительность и шум вентиляторов ВН-2 (обдув генераторной лампы усилителя мощности). При вводе такого сопротивления напряжения на обмотке статора будет "падать", однако диапазон регулирования частоты вращения получится небольшим,с уменьшением напряжения двигатель утратит перегрузочную способность.

54
Это не так важно, главное чем ближе напряжение при измерении к номинальному тем, лучше. 

55
Добрый день, честно говоря мы запускали прямым подключением к сети (толчком) трансформатор с максимальной  мощностью 3150 кВА. Трансформаторы с уровнем напряжения 6/0,4 кВ или 10/0,4 мощностью более 4МВА я не встречал. На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.  Посмотрите еще прибор  К540, тоже интересная штучка.

56
При подаче напряжения  0,4 кВ на обмотку НН получаете результат, который должен совпадать ( возможно придется немного привести к номинальному напряжению с заводским протоколом)  с паспортными данными.

57
Добрый день, мы подаем номинальное напряжение 0,4 кВ на обмотку НН. Правда нужен довольно мощный источник питания (сеть) , номинальный ток автоматического выключателя должен быть не менее 25-32 ампер для силового трансформатора мощностью 1000-2000 кВА.

58
Добрый день, попробуйте ВФМ-3.

59
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.
И каким образом? Они что, пиковый ток фиксируют?
В приборе есть функция фиксации максимального тока.

60
Добрый день!
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7