При прокладке кабеля управления( пускателем пуск стоп, может быть немного сложнее) стоит ли заземлять-занулять свободную жилу??? Обьясните почему
-
Монтировали как-то установку ДГУ, там в проекте было прямо прописано: все свободные жилы в контрольных кабелях промаркировать и заземлить. Но это редкий случай.
Вообще их принято изолировать. В этом случае наличие наводок не сказывается на безопасности персонала. А на переменке они будут. И чем длиннее кабель, тем величина наводки больше. Болтающиеся в каналах или просто в щитке неизолированные жилы всегда хочется потрогать ;)
К тому же, в случае пробоя жилы на жилу, персоналу ничего также не угрожает. В случае с заземленной жилой сразу швах - отключение оперативки автоматом управления, и разбираемся.
-
Благодарю. В моем случае изоляция
-
Монтировали как-то установку ДГУ, там в проекте было прямо прописано: все свободные жилы в контрольных кабелях промаркировать и заземлить. Но это редкий случай.
Вообще их принято изолировать. В этом случае наличие наводок не сказывается на безопасности персонала. А на переменке они будут. И чем длиннее кабель, тем величина наводки больше. Болтающиеся в каналах или просто в щитке неизолированные жилы всегда хочется потрогать ;)
К тому же, в случае пробоя жилы на жилу, персоналу ничего также не угрожает. В случае с заземленной жилой сразу швах - отключение оперативки автоматом управления, и разбираемся.
А почемы Вы думаете, что проекты составляют мегапрофессионалы, которые знают абсолютно все??? Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
-
Павел, мне кажется, что от подобных замечаний тебе лучше воздержаться. Такие заявления звучат уместно от специалистов. А судя по тому, что ты тут пишешь, навряд ли тебе доверяют что-то сложнее лопаты.
-
Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
Новые цеха как правило про проекту делают, иначе в сроки не уложиться, а вот уже в старых там, кто во что горазд, особенно если начальник там из бывших таксистов.
-
Павел, мне кажется, что от подобных замечаний тебе лучше воздержаться. Такие заявления звучат уместно от специалистов. А судя по тому, что ты тут пишешь, навряд ли тебе доверяют что-то сложнее лопаты.
и все таки?
-
А почемы Вы думаете, что проекты составляют мегапрофессионалы, которые знают абсолютно все??? Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
У нас с советских времен бытует фраза:
"Чтоб не было .. идежу - делай все по чертежу"
Проект - это документ. Как ни крути, его исполнять надо.
Чем там проектировщик руководствовался при выборе методов "парковки" свободных жил кабеля - это его проблемы.
Пока лишь есть требование их изолировать, и это правильно. Суть проблемы я объяснил. Если есть в проекте требование "заземлить" - значит, есть основание заземлить с точки зрения защиты от помех. Их стоит выполнить.
-
Благодарю!
СП 76.13330.2016
6.3.8.11 Провода и жилы контрольных кабелей, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, соответствующую схемам. Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потолки и пр. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы.
-
Ну, наконец-то я знаю, во что монтажников тыкать.🙂