1
    Доброго времени суток!
На днях меня коснулся вопрос такого характера. Работаю я мастером в организации которая занимается ремонтом и обслуживанием подъемных сооружений. На предприятии находится большое количество кранов, тельферов и т.д. Лаборатория которая проводит измерения сопротивления изоляции сделала замер металлосвязи между металлоконструкцией крана и крановым путём. Замер оказался в районе 1 ом. требуют как вы знаете 0.05. На слова о том что ток проходит через железо, болтовые соединения железа, вал колеса, внутренняя обоима подшипника, шарики, внешняя обоима (всё приправлено консистентной смазкой), колесо и место прилегания колеса к рельсам никакой реакции не последовало. Вопрос))) применимы ли эти значения к данному случаю или нет? Если да, то какая реальная цифра должна быть у металлосвязи крана? Инспектор уперся в эту цифру и в физику вещей не хочет верить. Нормативных документов конкретно по этому вопросу не нашёл. Всё обобщённо. Как с такими цифрами работают краны на улицах, день не поработал и ржавые стали. Прошу помочь мне в этом вопросе да и может ещё кому пригодится.