Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - AlexZhuk

Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 187
2191
Марку не помните? Гудит сильно?

2192
Прочее электрооборудование / Re: АВМ 10
« : 12 Август 2019, 00:20:00 »
Сорри, я тут за_отдыхался, в смысле, не до тырнета было.
Вот эти узлы надо крупнее и четче:


Только у меня вопрос, так как я с трудом сориентировался по фотографиям (давно сам с АВМ не работал): на втором приведенном мною слайде не тот же узел, что и на первом? Хочется пространственно понять их взаимное расположение.

2193
Как вариант: перевод на текст уже существующие видеоролики с канала. НО! С соблюдением как минимум нескольких показателей:
1. уникальность не менее 96% (проверка по text.ru)
2. тошнота по слову не более 3%, общая - не более 9% (проверка https://advego.com)
Картинки втыкаю сам.
Оплата - по договоренности.
Можно, конечно, найти исполнителей на биржах контента, но я туда уже три года ни ногой.

2194
Илиминтарно, Ватсон (с)
Где-то стоят вольтметры контроля изоляции. Два штуки. Каждый из них подключен между одним из полюсов и землей. Вот вам и 110В.
При замыкании полюса на землю вольтметр на "поврежденном" полюсе снизит свои показания. Показания же другого ровно настолько же повысятся. На этом и основан метод контроля изоляции в цепях постоянного тока, другого, если и придумали, то я не в курсе.
Есть похожие устройства, работающие по тому же принципу. Кстати, в фильме про шкаф оперативного тока от Элтона у меня такое в кадре было. Зовут РКИ-2-300, показано на 16:55. Однако я не пробовал там измерять напряжение относительно земли, но думаю, оно там будет, так как к устройству земля подведена.

2195
Цитировать
А если перед УЗО поставить реле напряжения?
Тогда оно должно отключать и фазный проводник, и нулевой совмещенный, если речь идет о системе TN-C-S. Поскольку после разделения нулевых проводников в нем толку мало. А тут опять ПУЭ со своим "низзя" ставить коммутационные аппараты в цепях защитных (любых) проводников. Правда, при питании от ВЛ все-таки можно. Поставить на автомат независимый расцепитель и команду от него от реле напряжения. Скакнуло напряжение так, что похоже на обрыв нуля - хлоп, и автомат отключился. А дальше - разбираемся.
Как вариант.

2196
Цитировать
несколько лет его периодически почитываю
Тоже надо позалипать, но все времени не находится. Ссылку себе на экспресс панель кинул, но из-за рутины, меня окружающей, вспомнил про нее и про письмо с ответом только сейчас, когда пришлось на пару вопросов по заземляющим устройствам поотвечать.

2197
Цитировать
все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
Тут такая тема. Наткнулся на один интересный сайтик. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ ZANDZ.COM О МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИИ: СТАТЬИ И ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ, РЕШЕНИЯ И РАСЧЁТЫ
Задал товарищам вопрос насчет забивания вертикальных заземлителей треугольником. Ответили следующее:

То есть, реально такая схема применяется, оказывается. Осталось подсчитать, во вколько идет проигрыш е епо сравнению с линейной схемой заглубления вертикальных заземлителей.

2199
Начнем с того, смотрели ли Вы фильм Как сделать контур заземления
А по технологии: в ПУЭ есть таблица с материалами, которые можно применять для вертикальных заземлителей:

Надо выбрать то, что Вам подходит и попробовать забить хотя бы один заземлитель. Его длина будет в Вашем случае ограничена высотой потолка подвала. Плюс, чтобы горизонтальный заземлитель тоже на вас работал, надо бы и его заглубить, но в данном случае, возможно, это будет перебор. Траншею глубиной 0,7 м в подвале копать ... как-то сомнительно. Иногда в таких местах просто заземлители вертикальные бьют, полосой соединяют и вывод делают - и все.
А вот по расчетам - сложный момент. Погреб все-таки короткий, 3,5м, а между отдельными заземлителями хотя бы 2-2,5 м надо. Или все-таки треугольником. Мне, кстати, с одной фирмы отписались, говорят - рабочая система.

2200
Цитировать
Собираюсь в РЗА переходить, поэтому много вопросов
Будет еще в энное количество раз больше  ;)

2201
А что за поверхность вокруг гаража (асфальт, щебенка, открытый грунт)? Территория гаражного кооператива или гараж у частного дома стоит?

2202
Теории работы защит / Re: Дуговая защита.
« : 05 Август 2019, 22:36:54 »
Цитировать
Планируем ретрофит ячейки с установкой ВВ/ТЕЛ.
В ячейках КРУ лишней она точно не будет. Для надеги блокируете по пуску МТЗ, есть варианты - по минимальному напряжению (где как удобнее). Из мною виденных наиболее впечатлила защита на "Орионах", с датчиками типа петли из оптоволокна. По Механотронике есть сомнения. Маленький угол обзора в 40 градусов, есть сомнения, что всю ячейку будет контролировать. Хотя при КЗ от стенок ячейки отражение идет, что-то да унюхает.
От себя лично: при солидных токах КЗ дуга один хрен даже при 4 периодах колебаний напряжения (тока) успеет дел натворить. Ну, с дуговой веник и совок не потребуются, чтобы остатки электрооборудования подмести после КЗ.

2203
Модератор давно уже всем пишет, говорит, вещает, только не кричит: любый схемы, материалы - приветствуются категорически. Все, что может быть разобрано на канале и полезно людям.

2204
1). и 2).  Напишите тип ТН-а. Заземляемые ТН надо испытывать по указаниям завода-изготовителя. В техническом описании его обычно пишут, как это нужно делать. Подавляющее большинство современных ТН испытываются наведенный напряжением, да еще и частоты 400 Гц. Наведенным - это подачей напряжения на вторичную обмотку, при этом оно повышается и на первичной появляется испытательное напряжение.
3). Подход правильный, по-другому коэффициент и не померить.

2205
Прочее электрооборудование / Re: АВМ 10
« : 05 Август 2019, 22:24:21 »
Пофотографируйте этот узел подробно и выложите фото. А то объяснить не на чем. Уставка по времени срабатывания на бочине часового механизма выставляется, стартовый ток - выше него шпенечек такой в прорези (на моем фото как раз у основания стрелок находится). А ток отсечки где-то глубже выставляется. Ни одной фотографии не найти, чтобы показать.

Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 187